29.11.2021 в 01:00:12
#7047565
Здравствуйте, буду вместо накладного щита на 24 модуля, ставить накладной щит на 36 модулей. Новый щит установиться на тоже место, где стоит старый щит, только на 10 см. ниже.
Для этого мне придётся, поменять кабели от ближайших распред.коробок, чтобы обеспечить достаточную длинну хвостов. В том числе, поменяю ПВС (которым у меня сделаны линии освещения) на ввг, тоже до ближайших распред. коробок. Кабели буду сам менять, для сборки, установки и подключения щита, приглашу электрика. Пока я не пришёл к какому-то решению, по установке щита. А именно, электрик предлагает сперва установить (готовый, собранный) щит поверх штробы, а уже потом от щита, заштукатурить штробы. При его варианте, под щитом останется не закрытая, не заштукатуренная штроба. Рабочий ли это вариант, кто-нибудь делал подобным образом? Один из мастеров с данного форума, уже скидывал фото, как правильно устанавливать накладные щиты. Вот два варианта:
Первый вариант меня не устраивает из-за наличия кабель-канала. А второй вариант пока вызывает сложности, тем как правильно реализовать, вывод кабелей из стены? Может кто-нибудь дать совет, сделать так как предлагает электрик или сделать вывод кабелей,так как на втором фото?
29.11.2021 в 01:15:43
#7047567
Если делать подобным образом:
Как я это вижу: 1) меняю кабели, 2) подготавливаю хвосты необходимой длинны 3) Приглашаю электрика, чтобы он демонтировал старый щит, сделал подключение квартиры по времянке и разметку под новый щит 4) После чего я формирую, вывод пучка кабелей как на фото и заштукатуриваю штробы. 5) Жду 2-3 дня чтобы подсохла штукатурка и вновь приглашаю электрика, чтобы он собрал и установил щит. Всё верно?
29.11.2021 в 01:40:49
#7047575
Иркут, Вас состояние ямы под щитом с эстетической точки зрения сильно волнует? если нет, то вполне годный вариант у электрика, только при замазывании следите чтобы в шит не налетело мусора если замазывать гипсом, то можно ждать лишь минут 15
29.11.2021 в 08:38:52
#7047597
Иркут написал: 5) Как я это вижу: ... Жду 2-3 дня чтобы подсохла штукатурка и вновь приглашаю электрика, чтобы он собрал и установил щит. Всё верно?
Уже на том месте и щит стоит. Правда ждали не 2-3 дня, а до окончания отделки. :)
29.11.2021 в 11:01:25
#7047647
Radio, ничего не скажешь, красиво сделано
29.11.2021 в 11:04:31
#7047648
Иркут, у вас сделан вывод кабелей из стены, плоско и горизонтально. Можно сделать вывод кабелей, более объемно, пучком?
29.11.2021 в 11:09:05
#7047649
юра Т, в принципе, штроба под щитом, не особо волнует. Просто меня интересует вопрос, действительно так делают профессиональные электрики или это вариант "залипуха"
29.11.2021 в 11:18:01
#7047653
Иркут написал: Можно сделать вывод кабелей, более объемно, пучком?
Если у вас за щитом ниша, куда можно уложить запас кабелей, то выходы в щит можно делать прямо возле нужных автоматов, т.е. вообще без проводов в щите. :yu:
29.11.2021 в 14:06:56
#7047720
Иркут написал: юра Т, в принципе, штроба под щитом, не особо волнует. Просто меня интересует вопрос, действительно так делают профессиональные электрики или это вариант "залипуха"
Иркут, Залипуха это:
И на этом фоне беспокоиться о какой-то там пустоте за щитом.... :killyourselfbywall:
29.11.2021 в 14:13:18
#7047727
Есть два подхода к монтажу щита.
29.11.2021 в 14:21:23
#7047733
Мишутк написал: Есть два подхода к монтажу щита.
В бытовых условиях для стационарной проводки эти два подхода работают одинаково. Технической возможности что-либо добавить за пределами щита все равно нет. В офисных или производственных помещениях, где проводка выполняется в коробах, фальшполах и за разборными потолками, и может мобильно перемещаться-масштабироваться, второй подход имеет вполне понятный смысл.
29.11.2021 в 18:15:48
#7047823
Radio написал:
Иркут написал: Можно сделать вывод кабелей, более объемно, пучком?
Если у вас за щитом ниша, куда можно уложить запас кабелей, то выходы в щит можно делать прямо возле нужных автоматов, т.е. вообще без проводов в щите. :yu:
Radio, основное количество кабелей у меня, будет приходить с потолка и лишь три кабеля (на питание роутера, охранного прибора и на освещение подвала) будут уходить вправо и влево от щита. С этими тремя кабелями, можно сделать как вы и советуете, вывести через заднюю стенку щита, в районе их автоматов.
29.11.2021 в 18:20:12
#7047829
Иркут написал: основное количество кабелей у меня, будет приходить с потолка и лишь три кабеля (на питание роутера, охранного прибора и на освещение подвала) будут уходить вправо и влево от щита.
Я ничего не понял, но делайте как хотите. У вас там и так уже... :killyourselfbywall:
29.11.2021 в 18:22:19
#7047832
Мишутк, получается что в щит, кабели можно заводить в любом удобном месте, хоть сверху щита, хоть снизу или сбоку, либо в районе автоматов? Выходит в задней стенке щита, можно делать отверстия где угодно?
29.11.2021 в 18:28:34
#7047834
На данный момент, мой вводной медный кабель, соединяется с аллюминием, при помощи орехов, я планировал это соединение сделать через автомат, электрик предлагает сделать, при помощи прокалывающих зажимов. Как правильнее?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий