Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

29.11.2021 в 01:00:12

#7047565

Здравствуйте, буду вместо накладного щита на 24 модуля, ставить накладной щит на 36 модулей. Новый щит установиться на тоже место, где стоит старый щит, только на 10 см. ниже.

Для этого мне придётся, поменять кабели от ближайших распред.коробок, чтобы обеспечить достаточную длинну хвостов. В том числе, поменяю ПВС (которым у меня сделаны линии освещения) на ввг, тоже до ближайших распред. коробок. Кабели буду сам менять, для сборки, установки и подключения щита, приглашу электрика. Пока я не пришёл к какому-то решению, по установке щита. А именно, электрик предлагает сперва установить (готовый, собранный) щит поверх штробы, а уже потом от щита, заштукатурить штробы. При его варианте, под щитом останется не закрытая, не заштукатуренная штроба. Рабочий ли это вариант, кто-нибудь делал подобным образом? Один из мастеров с данного форума, уже скидывал фото, как правильно устанавливать накладные щиты. Вот два варианта:

Первый вариант меня не устраивает из-за наличия кабель-канала. А второй вариант пока вызывает сложности, тем как правильно реализовать, вывод кабелей из стены? Может кто-нибудь дать совет, сделать так как предлагает электрик или сделать вывод кабелей,так как на втором фото?

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

29.11.2021 в 01:15:43

#7047567

Если делать подобным образом:

Как я это вижу: 1) меняю кабели, 2) подготавливаю хвосты необходимой длинны 3) Приглашаю электрика, чтобы он демонтировал старый щит, сделал подключение квартиры по времянке и разметку под новый щит 4) После чего я формирую, вывод пучка кабелей как на фото и заштукатуриваю штробы. 5) Жду 2-3 дня чтобы подсохла штукатурка и вновь приглашаю электрика, чтобы он собрал и установил щит. Всё верно?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

29.11.2021 в 01:40:49

#7047575

Иркут, Вас состояние ямы под щитом с эстетической точки зрения сильно волнует? если нет, то вполне годный вариант у электрика, только при замазывании следите чтобы в шит не налетело мусора если замазывать гипсом, то можно ждать лишь минут 15

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

29.11.2021 в 08:38:52

#7047597

Иркут написал: 5) Как я это вижу: ... Жду 2-3 дня чтобы подсохла штукатурка и вновь приглашаю электрика, чтобы он собрал и установил щит. Всё верно?

Уже на том месте и щит стоит. Правда ждали не 2-3 дня, а до окончания отделки. :)

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

29.11.2021 в 11:01:25

#7047647

Radio, ничего не скажешь, красиво сделано

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

29.11.2021 в 11:04:31

#7047648

Иркут, у вас сделан вывод кабелей из стены, плоско и горизонтально. Можно сделать вывод кабелей, более объемно, пучком?

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

29.11.2021 в 11:09:05

#7047649

юра Т, в принципе, штроба под щитом, не особо волнует. Просто меня интересует вопрос, действительно так делают профессиональные электрики или это вариант "залипуха"

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

29.11.2021 в 11:18:01

#7047653

Иркут написал: Можно сделать вывод кабелей, более объемно, пучком?

Если у вас за щитом ниша, куда можно уложить запас кабелей, то выходы в щит можно делать прямо возле нужных автоматов, т.е. вообще без проводов в щите. :yu:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

29.11.2021 в 14:06:56

#7047720

Иркут написал: юра Т, в принципе, штроба под щитом, не особо волнует. Просто меня интересует вопрос, действительно так делают профессиональные электрики или это вариант "залипуха"

Иркут, Залипуха это:

  • щит над головой
  • накладной там, где можно сделать встроенный
  • пуки проводов как бык поссал, уделанные монтажной пеной
  • алюминий с дряхлой изоляцией скрученный с медью на вводе в квартиру

И на этом фоне беспокоиться о какой-то там пустоте за щитом.... :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9708

29.11.2021 в 14:13:18

#7047727

Есть два подхода к монтажу щита.

  1. Делается раз и навсегда. Кабели выводятся в нужном месте из стены в щит, чтобы минимизировать лапшу внутри.
  2. "Я когда нибудь еще что добавлю, переделаю, сейчас этот автомат тут, а потом подвину" - большие хвосты запасов, ввод хаотичный, желание оставить побольше петлей как за щитом так и в нем. Вам какой нужен?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

29.11.2021 в 14:21:23

#7047733

Мишутк написал: Есть два подхода к монтажу щита.

В бытовых условиях для стационарной проводки эти два подхода работают одинаково. Технической возможности что-либо добавить за пределами щита все равно нет. В офисных или производственных помещениях, где проводка выполняется в коробах, фальшполах и за разборными потолками, и может мобильно перемещаться-масштабироваться, второй подход имеет вполне понятный смысл.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

29.11.2021 в 18:15:48

#7047823

Radio написал:

Иркут написал: Можно сделать вывод кабелей, более объемно, пучком?

Если у вас за щитом ниша, куда можно уложить запас кабелей, то выходы в щит можно делать прямо возле нужных автоматов, т.е. вообще без проводов в щите. :yu:

Radio, основное количество кабелей у меня, будет приходить с потолка и лишь три кабеля (на питание роутера, охранного прибора и на освещение подвала) будут уходить вправо и влево от щита. С этими тремя кабелями, можно сделать как вы и советуете, вывести через заднюю стенку щита, в районе их автоматов.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

29.11.2021 в 18:20:12

#7047829

Иркут написал: основное количество кабелей у меня, будет приходить с потолка и лишь три кабеля (на питание роутера, охранного прибора и на освещение подвала) будут уходить вправо и влево от щита.

Я ничего не понял, но делайте как хотите. У вас там и так уже... :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

29.11.2021 в 18:22:19

#7047832

Мишутк, получается что в щит, кабели можно заводить в любом удобном месте, хоть сверху щита, хоть снизу или сбоку, либо в районе автоматов? Выходит в задней стенке щита, можно делать отверстия где угодно?

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

29.11.2021 в 18:28:34

#7047834

На данный момент, мой вводной медный кабель, соединяется с аллюминием, при помощи орехов, я планировал это соединение сделать через автомат, электрик предлагает сделать, при помощи прокалывающих зажимов. Как правильнее?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу