- Делается раз и навсегда. Кабели выводятся в нужном месте из стены в щит, чтобы минимизировать лапшу внутри.
- "Я когда нибудь еще что добавлю, переделаю, сейчас этот автомат тут, а потом подвину" - большие хвосты запасов, ввод хаотичный, желание оставить побольше петлей как за щитом так и в нем. Вам какой нужен?
Мишутк, если будет возможность оставить побольше запаса кабеля, я бы так и сделал. А что такое хаотичный ввод кабеля в щит?
29.11.2021 в 18:49:02
#7047848
Radio сохраню этот ответ здесь.
Сегодня в 14:07#7047721 Иркут написал: Держатель клемм, это то что я красной стрелкой отметил?
Я бы обе эти штатные шины пустил под ПЕ, соединив перемычкой (это если одной шины не хватит), а для нулей купил бы отдельный держатель VZ707N и несколько небольших самозажимных клеммников типа KN...
Примерно как на этом фото, где такой же самый гольф, только встраиваемый:
30.11.2021 в 11:00:16
#7048001
Здравствуйте, я поменяю все кабели, приходящие в щит, чтобы обеспечить необходимую для подключения щита, длинну хвостов. За исключением трёх кабелей (их размер 3;4 -1 и 3;2,5 -2) их не поменяешь, так как их противоположные концы, под штукатуркой. Как вариант, их удлинить при помощи пайки или опрессовки, в этом случае, качество будет зависеть, от квалификации исполнителя, не хотелось бы на это полагаться. Возможно ли обойтись без удлинения этих кабелей? Напомню, на данный момент щит вот такой
автоматы, к которым подключенны эти три кабеля, находятся в нижнем ряду. На место старого щита, будет поставлен новый, на 36 модулей, но на 10 см. ниже. Мне кажется, если для этих трёх кабелей, автоматы поставить в щите повыше, то фазные жилы не придётся удлинять, их длины хватит, чтобы дотянуться до своих автоматов. А вот жилам рабочего и защитного ноля, точно не хватит длинны, чтобы дотянуться до низа щита, если конечно колодки будут расположены внизу щита. Может вверху щита, поставить отдельные колодки для коммутации защитного и рабочего ноля, именно для этих трёх кабелей, чтобы не пришлось их удлинять? Может ещё что-то можно сделать, чтобы обойтись без удлинения?
30.11.2021 в 12:01:28
#7048017
Состояние угла на фото не подтверждает серьезность проблемы "кабель под штукатуркой". Или кабель уложен по трассе, которая не позволяет за счет срезания углов вытянуть кабель в щит, или все что на фото раздалбливается и кабель трассируется по более короткому пути.
Лучше не становиться заложником короткого хвоста на этапе проектирования щита, когда можно еще сделать все.
30.11.2021 в 13:00:31
#7048026
Мишутк, здравствуйте, трассы кабелей, проложены по потолку, есть один угол, который можно срезать по более короткому маршруту, думаю в этом случае, добавиться 10 см. запаса. Которого наверное, всё равно не хватит.
01.12.2021 в 22:57:13
#7048475
Иркут, абсолютно непонятно, что мешает вывести отходящие кабели в эту вашу дыру и накласть накладной щит на неё сверху. :confused:
01.12.2021 в 23:47:33
#7048489
Radio написал: накласть накладной щит на неё сверху.
Наложить :confused: я не понимаю зачем ему накладной :confused:
И это пройдёт ...
02.12.2021 в 00:11:45
#7048500
Radio, тады ой ( позор , забыл классику :( )
И это пройдёт ...
02.12.2021 в 11:24:14
#7048591
Иркут написал: , мой вводной медный кабель, соединяется с аллюминием, при помощи орехов,
если медь и АЛ по разные стороны от средней пластины - нормально
Иркут написал: За исключением трёх кабелей (их размер 3;4 -1 и 3;2,5 -2) их не поменяешь, так как их противоположные концы, под штукатуркой.
так штукатурку можно отбить над кабелем и потом замазать новый кабель
Иркут написал: Как вариант, их удлинить при помощи пайки или опрессовки, в этом случае, качество будет зависеть, от квалификации исполнителя, не хотелось бы на это полагаться. Возможно ли обойтись без удлинения этих кабелей?
хрустальные шары покрылись инеем и нихрена не видно
Иркут написал: Может ещё что-то можно сделать, чтобы обойтись без удлинения?
конечно можно - растянуть кабели в длину домкратом :)
02.12.2021 в 11:36:29
#7048595
BV написал: растянуть кабели в длину домкратом :)
«Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом…»
04.12.2021 в 10:35:10
#7049338
Radio написал: Иркут, абсолютно непонятно, что мешает вывести отходящие кабели в эту вашу дыру и накласть накладной щит на неё сверху. :confused:
Radio, serj12, Здравствуйте, вначале я так и планировал сделать, т. е. в эту нишу установить встраеваемый щит. Но впоследствии решил, что данную нишу, нужно обязательно шумоизолировать (так как она сквозная, к соседям) если я это не сделаю, на стадии ремонта, потом буду жалеть. Соответственно, качественная шумоизоляция данной ниши, предпологает установку щита за пределами этой ниши. Даже с соседями сейчас договорился, они тоже будут выносить свой щит из ниши и шумоизолировать её со своей стороны, а я со своей.
04.12.2021 в 10:38:09
#7049339
Иркут, так установите на неё накладной щит сверху. И орехи ваши будут в доступе, если что.
Вам не надоело? Это все вопрос максимум пары дней вместе со сборкой нового щита. А вы не первый год на форуме этой дыркой людям голову морочаете.
04.12.2021 в 10:44:50
#7049341
BV, ""так штукатурку можно отбить над кабелем и потом замазать новый кабель""
Здравствуйте, можно так сделать, но мне придётся купить 40-45 метров нового кабеля, а бюджет не резиновый, если всё таки длинны кабелей не хватит, то придётся их наращивать, либо пайкой, либо опрессовкой. Я нашёл монтажника, который сваривает сваркой, соединения в распред коробках, может даже удлинить кабели при помощи сварки.