04.01.2022 в 09:27:12
#7060081
Иркут написал: Их можно обжать, даже обычными пассатижами, в клеммах сами дожмуться как надо.
Нет.
Иркут написал: Что касается опрессовки ншви, у меня есть вот такие стрипперы, у них на ручках есть разъемы для опрессовки, не для ншви ли они, как раз предназначены?
:eek: У Вас упаковки не было такой?
Данный инструмент для снятия изоляции и обжим НШВИ\НШВ
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.01.2022 в 09:31:19
#7060083
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.01.2022 в 09:49:58
#7060091
megrad,""" Иркут написал: Их можно обжать, даже обычными пассатижами, в клеммах сами дожмуться как надо.
Нет."""
Почему-то, противоположные мнения звучат. В этой теме писали, что когда буду собирать щит, мне не потребуется спец. инструмент, для обжима ПВ3 наконечниками ншви, достаточно будет просто зафиксировать наконечник (хоть пассатижами) и он зажмётся как нужно, в клеммах автомата. :scare
04.01.2022 в 09:52:13
#7060096
Есть почти такие же клещи именно для НШВ(И):
И то, обжимают они так себе.
А у Гросса выше:
Типы наконечников:
изолированные с красной, синей и желтой манжетами
неизолированные
автоклеммы под двойной обжим
04.01.2022 в 09:54:50
#7060097
megrad написал:
strider1978 написал: Нет.
А на упаковки вроде да или нет?
megrad, strider1978, на упаковке есть информация об этом, попытался в ютюбе найти какую-то информацию, по опрессовки ншви, при помощи данного стриппера, не нашёл. Но находит ролик, где опрессовывают ншви, при помощи стриппера производства КВТ, а они внешне похожи.
04.01.2022 в 10:05:16
#7060098
Варочная панель уже идёт с таким кабелем
Как я понимаю это кабель для трёхфазного подключения и его нужно поменять на ПВС 3;4, так как в квартире однофазная сеть?
04.01.2022 в 10:18:05
#7060103
Иркут написал: а они внешне похожи
Похожесть только в механизме снятия. Действительно ГРОСС для
strider1978 написал: изолированные с красной, синей и желтой манжетами неизолированные автоклеммы под двойной обжим
Иркут написал: для обжима ПВ3 наконечниками ншви, достаточно будет просто зафиксировать наконечник (хоть пассатижами) и он зажмётся как нужно, в клеммах автомата
И так же легко вылезет.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.01.2022 в 10:19:18
#7060104
Иркут написал: Как я понимаю это кабель для трёхфазного подключения и его нужно поменять на ПВС 3;4
Зачем? Два провода под одну клемму поставите.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.01.2022 в 10:23:32
#7060105
strider1978 написал: И то, обжимают они так себе.
Для каждой задачи - свой инструмент, хорошего универсального не бывает.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.01.2022 в 11:16:52
#7060123
megrad написал: И так же легко вылезет.
А вы что их специально выдираете из автоматов ? Ересь зачем писать ?
strider1978 написал: Лучше 3х6.
Во многих ВП жилы такого сечения даже будучи обжаты специнструментом с трудом влезают в клемник .
Иркут, Я же вам в конце 7 странице все показал на фото, надо было всего то сделать выводы.
Что касается обжима НШВИ обсуждаемыми стриперами , то это всего лишь их дополнительная функция и характер обжима в них сильно напоминает то что делает ПК 16у.
megrad написал:
Иркут написал: Как я понимаю это кабель для трёхфазного подключения и его нужно поменять на ПВС 3;4
Зачем? Два провода под одну клемму поставите.
Иркут, В инструкции ВП должно быть четко прописано какого цвета жилы , куда подключаются при различных вариантах подключения , одно или двух и более фазных . И это надо соблюсти во избежание неприятностей и претензий сервиса, случись чего.
MaSeVi написал:
strider1978 написал: И то, обжимают они так себе.
Для каждой задачи - свой инструмент, хорошего универсального не бывает.
MaSeVi,
Это правда , главное при выполнении задачи , ее и себя не изнасиловать. )))
04.01.2022 в 11:39:08
#7060137
dokar написал: Во многих ВП жилы такого сечения даже будучи обжаты специнструментом с трудом влезают в клемник .
Зависит от профиля обжима, с квадратом даже на бОльших сечениях проблем нет. Упомянутое мной выше решение (совместный обжим 6+1,5 или 2,5) не доставил ни малейших неудобств на 107 монтажах ни со стороны варочной поверхности, ни со стороны клеммной коробки.
04.01.2022 в 12:36:25
#7060164
dokar написал: А вы что их специально выдираете из автоматов ? Ересь зачем писать ?
Обычная проверка.
dokar написал: В инструкции ВП должно быть четко прописано какого цвета жилы , куда подключаются при различных вариантах подключения , одно или двух и более фазных . И это надо соблюсти во избежание неприятностей и претензий сервиса, случись чего.
То есть если вместо L1 я чёрный подключу к L2 это будет не гарантийный случай?
dokar написал: Ересь зачем писать ?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.01.2022 в 23:33:34
#7060374
dokar, """Иркут, Я же вам в конце 7 странице все показал на фото, надо было всего то сделать выводы."""
Здравствуйте, выводы я все сделал и для себя закрыл этот вопрос, при сборке щита так и буду делать (фиксировать ншви на жиле, при помощи ПК 16у и заводить в клеммы Узо и затягивать). Получается что megrad, высказал другое мнение по этому вопросу, поэтому я напрягся. Всегда сбивает с толку такая ситуация, когда два профессиональных электромонтажника, высказывают противоположные точки зрения, по одному вопросу. Но вас, в вашем подходе к этому вопросу, поддержал также и Radio, а это уже большинство.
04.01.2022 в 23:52:37
#7060376
Иркут, Где результ-то?
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.01.2022 в 00:04:03
#7060379
Иркут написал: Radio, здравствуйте, с новым годом. Если не ошибаюсь, это фото вашего щита. Можете разъяснить, вы с Узо на АВ, передаёте фазу однополюсной вилочковой гребенкой, вилку попадающую на нулевой контакт Узо, вы просто откусываете?
Иркут, Radio, здравствуйте, вас не было, когда я задавал вопрос по поводу вашего щита. Не могли бы вы разъяснить ситуацию: 1) Вилку попадающую на нулевой контакт Узо, вы просто откусываете кусачками или аккуратно выпиливаете? 2) После этого, вы изолируете это место или оставляете без изоляции? 3) Почему вы не ставите Узо, справа от группы автоматов, ведь в таком случае, не пришлось бы вилку откусывать?
05.01.2022 в 00:10:34
#7060380
MaSeVi написал: Иркут, Где результ-то?
MaSeVi, ещё комплектующие в дороге (заказаны вилочковые шины)
05.01.2022 в 00:11:08
#7060381
Иркут написал: Вилку попадающую на нулевой контакт Узо, вы просто откусываете кусачками или аккуратно выпиливаете?
Вы издеваетесь?
Иркут написал: После этого, вы изолируете это место или оставляете без изоляции?
Вы издеваетесь?
Иркут написал: Почему вы не ставите Узо, справа от группы автоматов, ведь в таком случае, не пришлось бы вилку откусывать?
Как и учили порядочных инженеров: слева-направо, сверху-вниз. Может уже соберёте, а там и будут итерации? Как у нас на курсе ДМ было: все принесли расчёты, выводы, пояснительные записки. Вопрос куратора был прост: а всё это к чему? Где сама конструкция того, к чему все эти бестолковые документы? Нечего обсуждать, чего нетути...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.01.2022 в 00:25:06
#7060383
Иркут написал: Вилку попадающую на нулевой контакт Узо, вы просто откусываете кусачками или аккуратно выпиливаете?
Просто откусываю. Без кусачков.
Иркут написал: После этого, вы изолируете это место или оставляете без изоляции?
Разве вы видите на фото изоленту? :eek: Конечно же оставляю.
05.01.2022 в 04:44:25
#7060405
Иркут написал:
Иркут написал: Здравствуйте, родственникам нужно подключить независимые варочную панель и духовой шкаф. От щита протянут лишь один кабель 3;4 ввг, протянуть ещё один кабель, нет возможности. Нужно сделать подключение двух приборов к одному кабелю. На данном форуме, сломанно много копий, по данному вопросу,но однозначного ответа, ни кто не даёт. Один из вариантов, для данного случая, это сделать подключение, через вот такую клеммную коробку
В этой клеммной коробке, будут соединятся три кабеля: 1) приходящий с щита 3;4 ввг 2) отходящий на ВП 3;4 ПВС 3) отходящий на розетку, для ДШ 3;2,5 ввг Смущает что в данной коробке, всего 2 клеммы для рабочего ноля и 2 для защитного ноля, получается что под одну из клемм, нужно будет запускать две жилы, от двух разных кабелей. Это допускается? А также, у этой коробки, всего два ввода для кабелей, влезут ли в один из них, сразу два кабеля?
Иркут, я думаю, что всё же, этот вариант не очень хороший, так как если в такой коробке, в одной клемме, зажать две жилы разного сечения, такое соединение нельзя будет назвать надёжным. Потому что жила 2,5 кв. не будет хорошо зажата пластинами клеммы. Почему то подобное соединение, советует один из завсегдатаев форума, в теме за 2010 год.
Иркут, какой-то ментальный онанизм... Кто мешает зажать приходящий и варку в одну клемму с одной стороны, а отходящий на розетку духовки, хоть 2.5, хоть 4 - с другой? :killyourselfbywall:
05.01.2022 в 08:41:49
#7060419
BV написал: Кто мешает зажать приходящий и варку в одну клемму с одной стороны
Ни кто, а что. Вы когда-нибудь пробовали что-нибудь там зажать? :a
05.01.2022 в 09:51:34
#7060435
BV, """ Иркут, какой-то ментальный онанизм... Кто мешает зажать приходящий и варку в одну клемму с одной стороны, а отходящий на розетку духовки, хоть 2.5, хоть 4 - с другой?""" Кабель питания и кабель варки, скорее всего разные по сечению, да и кабель питания моножила а варки гибкий, соответственно они неравномерно зажмуться в одной клемме. Можно конечно на розетку духовки, применить кабель того же сечения, что и кабель питания и зажать их под одной клеммой, но потом будет проблемно, подключить розетку на такой кабель (я думаю что он 4 кв.мм.).
05.01.2022 в 09:56:05
#7060437
Radio, по двум вопросам ответ понятен, но на 3 не ответили. 3) Почему вы не ставите Узо, справа от группы автоматов, ведь в таком случае, не пришлось бы вилку откусывать? Или такое расположение Узо не желательно, так как усложняет сборку щита или вы просто привыкли, ставить Узо слево от АВ?
05.01.2022 в 10:09:39
#7060444
Иркут написал: будет проблемно, подключить розетку на такой кабель (я думаю что он 4 кв.мм.).
На 4 - не будет. В большинстве случаев даже на 6 не будет никаких проблем.
05.01.2022 в 10:50:28
#7060458
{{post:7060437,Почему вы не ставите Узо, справа от группы автоматов, ведь в таком случае, не пришлось бы вилку откусывать?}}
Почему вы решили, что не пришлось бы? То же самое, только откусывать пришлось бы не вторую вилку, а первую. Какая разница?
05.01.2022 в 10:51:26
#7060460
Иркут написал: Почему вы не ставите Узо, справа от группы автоматов, ведь в таком случае, не пришлось бы вилку откусывать?
Почему вы решили, что не пришлось бы? Всё то же самое, только откусывать пришлось бы не вторую вилку, а первую. Какая разница?
06.01.2022 в 09:33:16
#7060756
strider1978 написал:
Иркут написал: будет проблемно, подключить розетку на такой кабель (я думаю что он 4 кв.мм.).
На 4 - не будет. В большинстве случаев даже на 6 не будет никаких проблем.
strider1978, если не будет проблем, с подключением кабеля 4 мм. кв. к клеммам обычной 16А розетки, то можно так и поступить.
06.01.2022 в 09:35:20
#7060757
Radio, ответ понятен, спасибо. Нет ли у вас вашего видео, по монтажу квартирного щита?
06.01.2022 в 10:05:45
#7060770
Здравствуйте, у меня кабеля от потребителей, приходят сверху (с потолка), вводной кабель снизу, со стороны пола.
Сейчас, в старом щитке, счётчик стоит на верхней дин. рейке (та которая ближе к потолку) при сборке нового щита, я хочу поменять этот порядок т. е. на самую нижнюю дин. рейку (та, которая ближе к полу) установлю вводной АВ, счётчик и реле напряжения (так удобнее будет снимать показания). Всю остальную автоматику, я размещу на двух верхних дин. рейках. Как я понял, нет запрета на подобное размещение эл. счётчика и подобная компановка щита, не вызовет сложности при его сборке или я ошибаюсь и так нельзя делать? Просто на всех фото, что я видел, счётчик стоит всегда, на верхней дин. рейке.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий