В П-44 на кухню в район плиты идут две линии, каждая из которых имеет три отдельных проводника: - 3х6 плита (один корпус, одно подключение) - 3х2.5 розетка, например для электрочайника.
И "земли" две, отдельных.
Варачная или колодка или силовая розетка, духовка отдельная, как правило с вилкой.
Если "колхоз" из того что осталось от застройщика - то и варку и духовку питают от 3х6мм2 через комбирозетку или колодку.
Но делать 5 проводов 3х6 + 2х2.5 ради кроилова , это за гранью разумного) Смысл обсуждать эту воспаленную дичь две страницы? Убеждать убежденных? Зачем?)
Работать то будет, но... см выше - есть нормативы, но для себя любимого.... можно хоть стальную полосу с приварными болтами пустить по периметру всей квартиры, как в подвалах для СУП делают)