PingGuoRen написал:
Будет ли такая система нормально функционировать?
Считаю что 99,9% это схема для того кто любит создавать трудности и потом их с энтузиазизмом побеждать.
Прекрасно понятно что "хочется" все это иметь, при этом использовать минимум пространства и чтобы все это работало.
По порядку
PingGuoRen написал:
VAV-систему
Квартира, площадь примерно от 60 до 80 квадрат. Две зоны в квартире .
Вопрос : Что и для чего собираетесь регулировать в этих двух зонах ?? Когда прекрасно все понятно что большинство приточного воздуха должно быть в спальной зоне и удаление отработанного воздуха - из санузлов, кладовых и кухни
Второй вопрос :
Установка Breezart 550Lux SB если правильно угадал площадь квартиры обеспечит минимум 2-х кратный воздухообмен, а то и 2.5 крат.
У Вас в квартире будут проживать 8-10 человек ??? Или это просто Ваше желание создать такой воздухообмен ???
Тогда другой вопрос в дополнение к этому - А причину такого воздухообмену можно узнать ???
Третий вопрос :
У Вас вообще дверей не намечается ??? В том числе и в санузлах ???. Это к тому что щели под дверями такой объем воздуха просто так (без присвиста) не пропустят. И желательно сделать механическое удаление воздуха прямиком на улицу. Каналы ВЕ так же могут не справиться.
Это что касается ВАВ-ы
А далее еще веселее.
Как в присказке, только наоборот - "Добавить ложку меда в бочку дегтя ...."
Что у Вас получается с увлажнением.
Сразу предупреждаю, опыт небольшой с канальным увлажнением, но его хватило на то чтобы оно и через двадцать лет оскомину вызывало.
Первый вопрос, скорее всего - "мысли в слух ..." вместе с вопросом
Вам наверное уже посчитали какой производительности должен быть увлажнитель и сколько воздуха должно быть которые перенесут эту влагу по квартире?
Ну и скорее всего что и производительность ПУ выбрана из этих соображений.
Не удивлюсь если и предложение по стоимости уже у Вас на руках. НО не это главное.
Главное другое.
Опять таки 99.9 в десятом порядке % Вам ни слова не сказали как себя будет вести увлажнитель если будете менять скорость вращения вентилятора на ПУ.
А менять эту скорость будете на 100%, т.к. зимой греть такое количество воздуха сильно накладно из-за цены на э/э . Да и не только это. Просто зимой такое количество воздуха не потребуется.
А значит, что и количество влаги растворенной в этом мЕньшем количестве воздуха будет меньше. А на выходе в помещениях получите не то что хотелось бы за такие деньги.
А еще Вам не сказали что будет если увлажнитель ухнет в камеру смешения больше влаги чем объем воздуха. Типа автоматика увлажнителя по инерции тормознула. Такое может быть.
А получиться что конденсат попрет рекой а не каплями.
К этому добавьте что камера смешения длиной метр, ДО камеры и ПОСЛЕ камеры у Вас боковое присоединение, т.е. поток в камере не равномерный а "черт знает что и сбоку бантик ...", т.е. в этом потоке будут и "мертвые" зоны где воздух никогда в жизни с влагой не перемешается. Т.е. и сама камера еще потечет.
Ну и "вишенка на торте ..." ... Распределительная коробка, которая доделает то что не получилось ранее.
Даже при небольшом опыте и камере смешения в 2.5 метра (как советовал производители из Германии и Швеции и такие делали), при не регулируемых расходах воздуха (только, если не ошибаюсь, на 2-х была регулировка) все равно умудрялись получить конденсат. И он был из-за небольшого искривления камеры смешения в ее окончании. Устранили и все прошло.
И последнее.
Далее на вопросы смысла нет отвечать т.к. все уже ответил.
Процентов на 80 уверен что то что нарисовано у Вас в кладовой реально в нее не влезет
Все остальное читайте в подписи ...