Аватар пользователя
VitaminC

Местный

Регистрация: 14.12.2021

Казань

Сообщений: 4

15.12.2021 в 09:10:31

Радиаторы отопления прогреваются не полностью, подача горячая обратка с радиатора холодная, терморегуляторы с радиатора снял эффекта не дало. клапан на радиаторе в положение 8. Управляющая компания ничего не делают так как в квартире больше 21 градуса. Может быть есть специалисты разбирающиеся в индивидуальном тепловом пункте квартиры.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2955

15.12.2021 в 10:05:01

VitaminC, Какая-то нестыковка-верхний термоманометр (на подаче) показывает бОльшую температуру и меньшее давление-чем нижний (на обратке). Для начала, надо понять-что там не верно.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

15.12.2021 в 11:09:50

VitaminC написал: Может быть есть специалисты разбирающиеся в индивидуальном тепловом пункте квартиры.

есть - такое умею настраивать (Броен) - можно дистанционно - по ватсап вашими руками.

Inter написал: верхний термоманометр (на подаче) показывает бОльшую температуру и меньшее давление-чем нижний (на обратке). Для начала, надо понять-что там не верно.

Скорее всего причина в том, что это не манометр, а индикатор давления - не указан класс точности.

VitaminC написал: Радиаторы отопления прогреваются не полностью,

это нормально.

VitaminC написал: подача горячая обратка с радиатора холодная,

судя по термометру - теплая.

VitaminC написал: Управляющая компания ничего не делают так как в квартире больше 21 градуса.

А они и не умеют :) Если на входе хватает - то можно сделать и потеплее.

Inter написал: Для начала, надо понять-что там не верно.

Что точно не верно - так это косой фильтр в неправильном положении.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2955

15.12.2021 в 12:44:02

BV написал: Скорее всего причина в том, что это не манометр, а индикатор давления - не указан класс точности.

Но они ведь одинаковые. А разница очень существенная и в "противоположную" сторону.

BV написал: Что точно не верно - так это косой фильтр в неправильном положении.

На обратке-я видел... но причина не в нем, поэтому писать не стал. К тому же, у нынешних сантехников это фмча, не баг. Они хвалятся своими "достижениями" на камеру-вот, я пять лет назад ставил этот фильтр, сейчас в прямом эфире выну сеточку и все увидят-она чистая. :net:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

15.12.2021 в 13:56:59

Inter написал: Но они ведь одинаковые.

Сорри, но смешно. Из "пачки" все показывают по разному. Нет класса точности, значит никто толком их не тарировал. Может быть что угодно. А вот разница температур в 20 град - легко определяется даже рукой. Так что "чему тут верить" вопросов не возникает.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2955

15.12.2021 в 14:29:48

BV написал: Так что "чему тут верить" вопросов не возникает.

Наверное, соглашусь... это собственно, то о чем я писал... определились-показания давления не верны. А собираетесь как с такими приборами

BV написал: настраивать (Броен) - можно дистанционно - по ватсап вашими руками

По температуре обратки?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

15.12.2021 в 14:32:52

Inter написал: BV написал: настраивать (Броен) - можно дистанционно - по ватсап вашими руками

По температуре обратки?

Можно и так, если ничего другого нет. Но оно есть :)

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2955

15.12.2021 в 14:42:16

BV, Ааа..понял о чем речь :clapping

0
Аватар пользователя
VitaminC

Местный

Регистрация: 14.12.2021

Казань

Сообщений: 4

16.12.2021 в 07:45:39

Inter, согласен возможно монометр неисправен. Когда только переехал три года назад, вообще циркуляции не было(радиаторы были холодные), подрядчики 10 дней разбирались в чем дело, в итоге обратка в подвале была забита.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2955

16.12.2021 в 08:52:30

VitaminC написал: согласен возможно монометр неисправен

VitaminC, точно неисправен-один или оба. Термометры то показывают, что направление движения теплоносителя не перепутано. Значит на подаче прибор должен показывать большее значение, чем на обратке.

VitaminC написал: разбирались в чем дело, в итоге обратка в подвале была забита

Возможно, сейчас ваша обратка засорена-благодаря гомосяковской установке ФГО.

0
Аватар пользователя
VitaminC

Местный

Регистрация: 14.12.2021

Казань

Сообщений: 4

16.12.2021 в 09:06:09

Inter, в квартире я через сливной кран воду слил перед этим перекрыв кран на обратке, сначала вода была черная потом стала прозрачная, естественно все радиаторы прогрелись, а потом остыли, возможно засорена обратка на стояке. квартира на 2 этаже, в под нами уже расположен офис, но у них другой контур отопления.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2955

16.12.2021 в 10:13:53

VitaminC, Вы ничего не поняли. Промывать надо обратку (на переходе трубы из вертикали в горизонталь) через заглушку на ФГО. Только сделать это-задача нестандартная

Inter написал: благодаря гомосяковской установке ФГО

Начните с промывки сеточки на подаче-там всё просто, это будет разминкой. Потом подумайте-как справиться с обраткой. Надо вымыть мусор, который теперь не в сеточке фильтра скапливается, а на повороте трубы. Потом уже обращаться к BV и настраивать Броен.

0
Аватар пользователя
VitaminC

Местный

Регистрация: 14.12.2021

Казань

Сообщений: 4

16.12.2021 в 10:19:15

Inter, сеточки я уже промывал. А залезть в вертикаль в период отопления вряд ли получится, да и после трубы остаются под давлением. нужно привлекать сантехников жкх. спасибо за помощь.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2955

16.12.2021 в 10:25:10

VitaminC написал: залезть в вертикаль в период отопления вряд ли получится

Ннда... целиком, с головой-не получится :eek: Но можно перекрыть вводные краны, выкрутить заглушку и вынуть сеточку из ФГО на обратке, открыть вводной кран на подаче... :yu:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

16.12.2021 в 16:36:36

Inter написал: Потом подумайте-как справиться с обраткой. Надо вымыть мусор, который теперь не в сеточке фильтра скапливается, а на повороте трубы.

че там думать - шланг от пылесоса на фильтр и в ведро, лучше вдвоем, чтобы не облиться и конец шланга не улетел

VitaminC написал: А залезть в вертикаль в период отопления вряд ли получится,

Вот сейчас Вам это вообще никак не нужно. У вас есть отключающие краны. И все действия - после них. Период вас не волнует ВООБЩЕ никак. Вы полностью автономны, идеальные условия для настройки. Все что нужно - есть. Да и настраивать надо именно сейчас, когда работает отопление!

VitaminC написал: нужно привлекать сантехников жкх

они, бестолочи и вредители, нахрен не нужны

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу