Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10449

18.12.2021 в 00:12:39

tiger62 написал:

BV написал:

nadegniy написал: температуру стены контактным термометром,

замахаешься прикладывать, есть тепловизоры, или на худой конец пирометры

tiger62 написал: BV, то-есть кроме как все зашить других вариантов не существует?

tiger62, ИМХО - этот уголок, если на него ничего тяжелого снаружи не повешено - шляпа от конструктора. Но!!! это надо проверять снаружи. Есть предположение, что бетонщики промахнулись с размером... и туда впендюрили это усиление. И варианта два:

  • либо на нем держится опора вентфасада - тогда удалять нельзя, но тогда нахрена они его внутрь вывели, если могли пустить профтрубу снаружи от перекрытия до перекрытия.
  • либо они тупо усилили столбик из пеноблока - тогда бы я его удалил к чертям.

Короче - странное тех решение. На пеноблоках по верхнему откосу такое бывает. А вот сбоку, да еще только одного - вижу впервые.

BV, нашел на старых фото от застроя вид с компера на эти перемычки, там их много на всех этажах. что вот они держат?

tiger62, Ребята явно в прошлой жизни занимались реконструкцией старого фонда с отселением жильцов, там мы такие же обоймы делали. Только вот холодные они очень

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

18.12.2021 в 05:59:24

tiger62 написал: Грэй, штукатурка в месте угла не отвалиться от этого метала?

tiger62, от этого металла- нет, не развалится. Но лучше взять уголок пластиковый, с уже установленной на него сеткой. просто потому, что он уже с сеткой.

0
Аватар пользователя
tiger62

Местный

Регистрация: 22.10.2020

Москва

Сообщений: 23

19.12.2021 в 20:04:23

BV, да вот я уже думаю может внутренний уголок со стороны квартиры срезать, при этом внешний останется закреплен и в верхнее и в нижне перекрытие, тоесть на улицу не вывалиться при любом раскладе. Только есть внутрь квартиры ,но от куда такой силе с улицы взятся.. как считаете? зеленым место реза обозначил

0
Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10449

19.12.2021 в 21:09:19

tiger62 написал: BV, да вот я уже думаю может внутренний уголок со стороны квартиры срезать, при этом внешний останется закреплен и в верхнее и в нижне перекрытие, тоесть на улицу не вывалиться при любом раскладе. Только есть внутрь квартиры ,но от куда такой силе с улицы взятся.. как считаете? зеленым место реза обозначил

tiger62, Нельзя трогать конструктив, если разрежете обойму, то она ничего не будет держать.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

20.12.2021 в 08:37:55

tiger62 написал: BV, да вот я уже думаю может внутренний уголок со стороны квартиры срезать, при этом внешний останется закреплен и в верхнее и в нижне перекрытие, тоесть на улицу не вывалиться при любом раскладе. Только есть внутрь квартиры ,но от куда такой силе с улицы взятся.. как считаете? зеленым место реза обозначил

tiger62, я в реальности не видел эту конструкцию, и "аппендицит по интернету...."

0
Аватар пользователя
tiger62

Местный

Регистрация: 22.10.2020

Москва

Сообщений: 23

20.12.2021 в 09:35:30

тогда какое в итоге решение?

0
Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10449

21.12.2021 в 06:19:27

tiger62 написал: тогда какое в итоге решение?

tiger62, ЭППС фрезерованный-зашкуренный на клей-пену СТ84, базовый армирующий слой и финишная отделка.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.