23.12.2021 в 20:24:44
maim написал: гильза 16мм2 обжата ПК 16У 16 матрицей
а почему мне советовали раньше, обжимать 10 мм2 гильзу 16 матрицей?
23.12.2021 в 20:30:18
Вот Rumato писал раньше: С одной стороны все 3 провода. Гильза 10 квадратов, прессовать в матрице 16.
krserv, Потому что, внешний диаметр алюминиевой гильзы, больше внешнего диаметра медной гильзы. Все размеры написанные на клещах, для меди, для алюминия на ступень выше.
23.12.2021 в 20:31:07
Проложите над плинтусом кабель-канал. В стороне от кровати в одном из углов комнаты поднимитесь кабель-каналом вверх и установите внешний щит (может даже в коридоре). От горизонтального кабель-канала поднимите розетки по бокам кровати. Обойдитесь без штроб и долбежки. Это быстро и просто.
23.12.2021 в 20:32:49
krserv, Я вам про то, что алюминиевые гильзы не надо жать медной обжимкой. Я вам вверху и дал ссылку на винтовой обжим для алюминия. Я обжимку для алюминиевых гильз сам растачивал. Вот ещё раз ссылка. Я бы высверлил внутреннюю перегородку и пустил жилы насквозь, на встречу друг другу.
23.12.2021 в 20:48:03
Мишутк написал: Обойдитесь без штроб и долбежки. Это быстро и просто.
Какая долбежка в гисполитовой стене, ножом штробу резать можно :) Я штроборезом за 5 минут эти 2 м пройду под один кабель на глубину 10-15 мм.
23.12.2021 в 21:11:09
Вероятно, реноватор еще не изобрели :popcorn
23.12.2021 в 21:15:33
Radio написал: Вероятно, реноватор еще не изобрели
я про реноватор вначале темы написал, правда у меня не реноватор, а электростамеска, но она типа его, только мне кажется, что она будет долго кромсать этот гипс своими микроколебаниями.
23.12.2021 в 21:36:37
maim написал: Я бы высверлил внутреннюю перегородку и пустил жилы насквозь, на встречу друг другу.
Спасибо, за советы. Так и сделаю: фазу на вход щитка и выход с автомата для спальни наращу через гильзу 10 мм2. На щиток проведу алюминиевый кабель 3 х 4 мм2, а нейтраль соединю внизу болтовым соединителем 3 кабеля по 4 мм2 - сразу пойдет на спальню, не заходя в щиток, а другой провод пойдет на щиток.
А что значит, со срывными головками? Это что неразьемный соединитель? Закрутил, головки сорвались и все демонтировать уже не возможно, только откусыванием кабеля?
23.12.2021 в 21:52:32
krserv, Да, все срывное - одноразово.
23.12.2021 в 23:28:40
а чем оно лучше клеммников под болт. Ведь со временем у этого одноразового болтового соединения может в резьбе ослабнуть контакт и возникнуть свобода движения провода в отверстии. Болт же просто прижимает жилы, без сжимания гильзы вокруг проводов. Только преимущество что болта 4 вместо одного по всей длине соединямой жилы проводов.
24.12.2021 в 00:01:37
krserv написал:
Мишутк написал: Обойдитесь без штроб и долбежки. Это быстро и просто.
Какая долбежка в гисполитовой стене, ножом штробу резать можно :) Я штроборезом за 5 минут эти 2 м пройду под один кабель на глубину 10-15 мм.
krserv, тогда непонятна вообще вся ваша тема. Поскольку все открытое и временное, на коммутацию ставятся ваги рычажковые, остальное режется ножом. Даже под встраиваемый бокс и подрозетники. У меня 10 лет стиралка на даче в баньке по такой схеме включена. В те розетки и стиралка (2КВт) и косилки врубаются. И все практически на улице. Зимой конденсат дикий (коробки дешмянские полумягкие, норм защищают). Температуры уличные. Заглядываю иногда - все как после сборки.
24.12.2021 в 00:19:39
Мишутк написал: У меня 10 лет стиралка на даче в баньке по такой схеме включена.
Как я написал, 50 лет была скрутка трех проводов, двух алюминиевых и одного медного вместе. Сверху была накручена фольга и заизолировано это лентой тряпочной черной. (как доказательство древности). А тема, чтобы послушать опытных людей и выбрать наиболее подходящий вариант. Если почитать в интернете теорию, то возникают доп. вопросы как использование кварцево-вазелиновая пасты для алюминия. Для меди я бы не побоялся поставить ваги и на силовую нагрузку. У меня дома освещение на них сделано - времянкой, которая стала уже несколько лет в состоянии ожидания. Но алюминий с его активным окислением, меня беспокоит, а с учетом того что в квартире живет один пожилой человек, с моим появлением там несколько раз в неделю, лучше перестраховаться и сделать надежно, минимизировав риски.
24.12.2021 в 00:51:47
krserv написал: а чем оно лучше клеммников под болт. Ведь со временем у этого одноразового болтового соединения может в резьбе ослабнуть контакт и возникнуть свобода движения провода в отверстии. Болт же просто прижимает жилы, без сжимания гильзы вокруг проводов. Только преимущество что болта 4 вместо одного по всей длине соединямой жилы проводов.
krserv, Чушь про соединения на срывных болтах не пишите , ладно ? Ибо широко применяются на кабелях весьма больших сечений и совсем не бытовых токах , в том числе . Работают в течении всего срока службы кабеля.
24.12.2021 в 02:46:28
dokar написал: Чушь про соединения на срывных болтах не пишите , ладно ?
Я не утверждал, я спрашивал почему они так хорошо работают, принцип прижима жилы кабеля тот же самый, винтовой, без пружин, фиксации.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.