ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

06.06.2007 в 11:27:13

filvik написал : Не путайте действующее и амплитудное значение напряжения,

Это Вы о чем?:eek:

filvik написал : При 10мс такие флуктуации получите, что замучитесь смотреть на
дребезг вашего реле от помех.

Да вот уже лет 10 как смотрим... Пока претензий по этому поводу нет, а если проводка очень старая и где-то искрит с провалами напряжения - ЗАС является индикатором, зря срабатывать не будет. Кроме того, суммарная емкость пассивной фильтрации составляет 0.42 мкФ, что существенно подавляет импульсные помехи. Емкости типа Х2 на пробивное напряжение около 2000 вольт.;)

0
Алексейй
Алексейй
Резидент

Регистрация: 12.02.2006

Новосибирск

Сообщений: 2687

06.06.2007 в 15:38:32

При замыкании на кабеля 10 кв произошло ,вследствии комутационых перенапряжений,перекрытие кабельной муфты другого кабеля ,которая испытываеться четырехкратным линейным .Накрыло несколько десятков тысяч народа,все были в курсе об аварии и ни одной жалобы про повреждение аппаратуры.Статистика однако. Так что гербалайф и повреждения ,,от бросков ,,одного поля ягоды. О,4 мкф для силовой цепи 220 -мертвому припарка ,только высокочасточные помехи убирать.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

06.06.2007 в 16:58:48

Алексейй написал : Накрыло несколько десятков тысяч народа,все были в курсе об аварии и ни одной жалобы про повреждение аппаратуры.Статистика однако.

Все может быть так. Я уже постил случай, когда утечка 6 кВ на корпус ТП привела к потенциалу нейтрали - точно неизвестно - НО напряжение фаза-нейтраль оставалось нормальным!

Алексейй написал : только высокочасточные помехи убирать.

Ну да, только для этого, для чего же еще.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

14.06.2007 в 08:59:33

Ну вот вам синдром "жареного петуха". Вчера приезжаю с работы, соседи заявляются: после обеда был сильный ливень, гроза, погорела техника, а у тебя как? Как твой ЗАС? (предлагал им всем поставить хотя бы ЗАС-0.5, но все тянули - денег нет как всегда). Что интересно, скачок был как раз на одной с ними фазе.:eek:
Т.к. дома никого не было, в дежурке стояли 6 ТВ, муз.центр, ДВД, отопительный котел, все невредимо - три раза тьфу... На входе стоит ЗАС-8.0, на котел дополнительно ЗАС-0.5.:nо:

0
MDN
MDN
Местный

Регистрация: 14.04.2006

Великий Новгород

Сообщений: 356

20.06.2007 в 12:04:49

Кстати, частенько бывает так, что пропадает питание (или провалы) на полсекунды - секунду (примерно). Аппаратура приэтом частенько выдерживает этот провал и не вырубается. А есть ли у ЗАС задержка на отключения именно при таких случаях, или чуть что, также будет рубить всё и жди после этого 10 секунд? P.S. Заказанный ЗАС получил, большое спасибо!!!

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

20.06.2007 в 13:39:08

MDN написал : А есть ли у ЗАС задержка на отключения именно при таких случаях, или чуть что, также будет рубить всё и жди после этого 10 секунд?

Это дело просекли еще на ранних разработках, поэтому провалы напряжения (в зависимости от их величины) отслеживаются с временной задержкой (пуск холодильника например). Вообще программа работы процессора постоянно дорабатывается - сейчас уже 7 версия - именно по параметрам обработки сигнала в цифровом виде. Вот уже полгода как ставим дополнительно блочный варистор - ОПН, т.е. получаете ЗАС и УЗИП в одном флаконе, что гораздо бюджетнее, чем даже один УЗИП от Hakel.:o
Еще просьба: опишите, как смонтировали ЗАС на ДИН-рейку с помощью адаптера, какие возникли вопросы при этом, думаю, будет интересно...:)

0
MDN
MDN
Местный

Регистрация: 14.04.2006

Великий Новгород

Сообщений: 356

20.06.2007 в 17:36:44

Честно говоря, я не совсем понял куда его приворачивать (адаптер), мест для него не нашёл. Но похоже это и не нужно будет, сам блок выглядит неплохо и я его прямо так на стенку повешу рядом с основным ящиком с УЗО и автоматами. По возможности сфотографирую :)

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

21.06.2007 в 10:10:06

MDN написал : Честно говоря, я не совсем понял куда его приворачивать (адаптер), мест для него не нашёл.

Так как заказ на адаптер пришел уже в день отправки, смонтировать его не успели, поэтому в задней стенке корпуса ЗАС -8.0-2 надо просверлить 2 отв. Ф 4.5 мм (разметка по отверстиям адаптера) и закрепить его 2 винтами М4х6 мм. Сам адаптер достаточно мощный и жесткий, его монтажный хвостовик должен выступать над корпусом - для отжима отверткой при установке на ДИН-рейку. Но из условий тепловыделения и охлаждения безусловно лучше ЗАС монтировать отдельно на стену.:)

0
Roman_rem
Roman_rem
Новичок

Регистрация: 20.02.2007

Москва

Сообщений: 64

03.07.2007 в 18:57:25

А как форумчане отнесутся к этому устройству: http://www.ntknn.ru/project/ac_list/list_5/225_12.pdf Вызывает подозрение "мгновенное" срабатывание CM-ESS.1. Может кто тестировал эти устройства с осцилографом? Если оно действительно мгновенное, то в комплекте с быстрым контактором и реле задержки включения это может быть хороший (хотя и дорогой) вариант защиты.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121351

03.07.2007 в 19:05:00

Roman_rem написал : Если оно действительно мгновенное,

.... то будет срабатывать от пиковых помех от электродрели, работающей у соседа в квартире :)

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.07.2007 в 19:26:57

Злободневно. Сотрудник живёт в новом доме. 5-типроводка. Вчера произошла днём авария (ремонтники говорят что ноль отгорел) - так и лифты, и быт техника и управление лесничным освещением....Незнаю в какой точке отгорел, но судя повсему очень близко к ТП, т.к лифты тоже.... Кстати, у сотрудника ничего не сгорело, т.к уходя он отключает всю квартиру, кроме холодильника (он цел т.к компрессор скорее всего был выключен)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу