MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

04.01.2022 в 16:42:29

MANgouste написал: да уж очень не хочется заморачиваться с бойлером ради двух недель отключения горячей воды.

Просто есть шанс, и отличный от нуля, что можно и без эл-ва остаться. Ненадолго, но неприятненько м.б.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.01.2022 в 17:03:38

MANgouste написал: возможно ли подключение этих потребителей к одному УЗО

:confused: Придушите земноводное.

MANgouste написал: выделенная мощность 15 кВт.

То есть вводной АВ 3х25?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MANgouste
MANgouste
Новичок

Регистрация: 24.07.2015

Самара

Сообщений: 42

04.01.2022 в 17:33:20

MaSeVi написал:

MANgouste написал: да уж очень не хочется заморачиваться с бойлером ради двух недель отключения горячей воды.

Просто есть шанс, и отличный от нуля, что можно и без эл-ва остаться. Ненадолго, но неприятненько м.б.

MaSeVi, а нельзя ли чуть-чуть подробнее с этого места? Если на проточник идёт отдельная линия, защищённая АВ, как можно без эл-ва остаться? В электрике я далеко не профессионал, поэтому за любые пояснения этой ситуации буду весьма благодарен.

0
MANgouste
MANgouste
Новичок

Регистрация: 24.07.2015

Самара

Сообщений: 42

04.01.2022 в 17:36:33

megrad написал:

MANgouste написал: возможно ли подключение этих потребителей к одному УЗО

:confused: Придушите земноводное.

MANgouste написал: выделенная мощность 15 кВт.

То есть вводной АВ 3х25?

megrad, 1) жаль зверушку; 2) да.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

04.01.2022 в 17:44:39

MANgouste написал: ilnaz88, извините, что влезаю в Вашу тему, но ситуация практически идентичная: новостройка, 3-х фазный ввод 5х6.0, выделенная мощность 15 кВт. Планируется два 2-х фазных потребителя: варочная поверхность (2ф, N, PE) и проточный водонагреватель (2ф, PE). Хотелось бы узнать у корифеев возможно ли подключение этих потребителей к одному УЗО (3ф, N) или надо делать как-то по-другому?

MANgouste, можно. Разумеется, каждый через свой АВ. Лучше 3П.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

04.01.2022 в 17:55:43

MANgouste написал: Если на проточник идёт отдельная линия, защищённая АВ, как можно без эл-ва остаться?

Проточный в/нагреватель и плита могут совокупно нагрузить вводной АВ до его полной отключки. Необязательно, разумеется, но вероятность будет приличная. Ну, а если всё-таки будете ставить ткойак, как планируете, то под одно УЗО можно. 2 автомата 3Р, УЗО и всё это соединить между собой грёбенкой 3 фазной на 9 полюсов...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MANgouste
MANgouste
Новичок

Регистрация: 24.07.2015

Самара

Сообщений: 42

04.01.2022 в 18:00:56

Ну, что-то я совсем запутался! Уважаемый megrad говорит "нельзя", уважаемый СтранникXXI - "можно". Как быть?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

04.01.2022 в 18:14:08

MANgouste написал: Уважаемый megrad говорит "нельзя"

Он не говорил нельзя.

MANgouste написал: уважаемый СтранникXXI - "можно"

Он говорил за возможность в принципе подключить 1 УЗО к 2 АВ. Вот как будет выглядеть.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MANgouste
MANgouste
Новичок

Регистрация: 24.07.2015

Самара

Сообщений: 42

04.01.2022 в 18:15:47

MaSeVi, спасибо. Буду учитывать этот вариант.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.01.2022 в 18:36:19

MANgouste написал: жаль зверушку;

Вам виднее - Ваша же. Не пробовали хомяка кормить?

MANgouste написал: да.

Тогда ставьте 3х фазный, а не 2 х фазный.

MANgouste написал: говорит "нельзя",

Не было такого.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

04.01.2022 в 18:40:34

MANgouste написал: Планируется два 2-х фазных потребителя: варочная поверхность (2ф, N, PE) и проточный водонагреватель (2ф, PE).

А почему бы проточник не выбрать на 3 фазы ? Что то из Штибеля на 12 киловатт ?

MaSeVi написал: Просто есть шанс, и отличный от нуля, что можно и без эл-ва остаться.

MaSeVi написал: Проточный в/нагреватель и плита могут совокупно нагрузить вводной АВ до его полной отключки.

Вы когда в последний раз брали клещи токовые в руки ? И про коэффициэнты надеюсь помните ? И про то что более 2-х конфорок редко когда кто то использует . А если ВП еще раскидана по двум фазам , то вообще . смешно утверждать .

MaSeVi написал: вероятность будет приличная.

Написано по реалиям коттеджа полностью на электроотоплении 12 кВт , электрической варочной и кучи других прибамбасов . А здесь квартира - брат !

0