Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

04.01.2022 в 17:55:43

MANgouste написал: Если на проточник идёт отдельная линия, защищённая АВ, как можно без эл-ва остаться?

Проточный в/нагреватель и плита могут совокупно нагрузить вводной АВ до его полной отключки. Необязательно, разумеется, но вероятность будет приличная. Ну, а если всё-таки будете ставить ткойак, как планируете, то под одно УЗО можно. 2 автомата 3Р, УЗО и всё это соединить между собой грёбенкой 3 фазной на 9 полюсов...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MANgouste

Местный

Регистрация: 24.07.2015

Самара

Сообщений: 42

04.01.2022 в 18:00:56

Ну, что-то я совсем запутался! Уважаемый megrad говорит "нельзя", уважаемый СтранникXXI - "можно". Как быть?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

04.01.2022 в 18:14:08

MANgouste написал: Уважаемый megrad говорит "нельзя"

Он не говорил нельзя.

MANgouste написал: уважаемый СтранникXXI - "можно"

Он говорил за возможность в принципе подключить 1 УЗО к 2 АВ. Вот как будет выглядеть.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MANgouste

Местный

Регистрация: 24.07.2015

Самара

Сообщений: 42

04.01.2022 в 18:15:47

MaSeVi, спасибо. Буду учитывать этот вариант.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.01.2022 в 18:36:19

MANgouste написал: жаль зверушку;

Вам виднее - Ваша же. Не пробовали хомяка кормить?

MANgouste написал: да.

Тогда ставьте 3х фазный, а не 2 х фазный.

MANgouste написал: говорит "нельзя",

Не было такого.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

04.01.2022 в 18:40:34

MANgouste написал: Планируется два 2-х фазных потребителя: варочная поверхность (2ф, N, PE) и проточный водонагреватель (2ф, PE).

А почему бы проточник не выбрать на 3 фазы ? Что то из Штибеля на 12 киловатт ?

MaSeVi написал: Просто есть шанс, и отличный от нуля, что можно и без эл-ва остаться.

MaSeVi написал: Проточный в/нагреватель и плита могут совокупно нагрузить вводной АВ до его полной отключки.

Вы когда в последний раз брали клещи токовые в руки ? И про коэффициэнты надеюсь помните ? И про то что более 2-х конфорок редко когда кто то использует . А если ВП еще раскидана по двум фазам , то вообще . смешно утверждать .

MaSeVi написал: вероятность будет приличная.

Написано по реалиям коттеджа полностью на электроотоплении 12 кВт , электрической варочной и кучи других прибамбасов . А здесь квартира - брат !

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

04.01.2022 в 18:53:07

dokar написал: Вы когда в последний раз брали клещи токовые в руки ?

Уффф... Давно, в МТС токи всякой оптики измеряли году так в 16-17-м)

dokar написал: И про коэффициэнты надеюсь помните

Да, но тем не менее.

dokar написал: И про то что более 2-х конфорок редко когда кто то использует

А вот тут не соглашусь.

dokar написал: А если ВП еще раскидана по двум фазам , то вообще . смешно утверждать .

Фазы "пересекутся", Вы жеом понимаете))

dokar написал: Написано по реалиям коттеджа полностью на электроотоплении 12 кВт , электрической варочной и кучи других прибамбасов

А всё может случиться, почему нет. Но я тоже видел 7 кВт проточник в квартире с газом и вводом 32А. Всё счастливо работало. Сейчас - не знаю :o

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

06.01.2022 в 22:22:20

MaSeVi написал: Собирайте.

вы за слова отвечаете? :popcorn да и ужасная ведь схема, совершенно ни о чем :nо: и это в боксе на 24М :net:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111313

06.01.2022 в 22:37:35

MaSeVi написал: Проточный в/нагреватель и плита могут совокупно нагрузить вводной АВ до его полной отключки. Необязательно, разумеется, но вероятность будет приличная.

10 дней в году можно научиться не кочегарить плиту на полную, когда кто-то принимает душ. Конфорки на варке 2х2 на фазах. Посадить самую часто используемую (пару) на фазу, которая не идет на проточник.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

06.01.2022 в 22:38:44

ZooZoo написал:

MaSeVi написал: Собирайте.

вы за слова отвечаете? :popcorn да и ужасная ведь схема, совершенно ни о чем :nо: и это в боксе на 24М :net:

ZooZoo, Я-то отвечаю, в отличие от некоторых. И речь шла о щите 36М, хотя и туда не вписывается решение.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

06.01.2022 в 22:43:56

BV написал: 10 дней в году можно научиться не кочегарить плиту на полную, когда кто-то принимает душ.

Всё, разумеется, можно. Вот только кто будет помнить и следовать этому постоянно.

BV написал: Конфорки на варке 2х2 на фазах.

Чаще всего.

BV написал: Посадить самую часто используемую (пару) на фазу, которая не идет на проточник.

Так ведь пересекутся хотя бы на одной, если мы говорим о В/Н о двух фазах (минимум).

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

06.01.2022 в 22:48:50

MaSeVi написал: И речь шла о щите 36М, хотя и туда не вписывается решение.

ну и зачем тогда "собирайте", если модулей как раз 36? :eek: и в бокс 36М такое не особо впихнуть

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

06.01.2022 в 22:55:10

ZooZoo написал: ну и зачем тогда "собирайте", если модулей как раз 36?

Ну я же так и сказал автору, что Вы в самом деле? :o Он хочет в 36 уместить. Я ответил, что не надо так. Было бы у него этак не 13 АВ 1Р, а 12 - можно было бы, и то это "колхоз", всё впритык делать. Да и то эти 34 в остатке получившихся модуля войдут в щит 2х18.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

06.01.2022 в 23:09:34

MaSeVi написал:

ZooZoo написал: ну и зачем тогда "собирайте", если модулей как раз 36?

Ну я же так и сказал автору, что Вы в самом деле? :o Он хочет в 36 уместить. Я ответил, что не надо так. Было бы у него этак не 13 АВ 1Р, а 12 - можно было бы, и то это "колхоз", всё впритык делать. Да и то эти 34 в остатке получившихся модуля войдут в щит 2х18.

MaSeVi, так я не об этом, собственно схема сама нелогична и неверно спроектирована; как можно про нее говорить "собирайте" (про 24/36М опущу) и там 14шт АВ 1М планировалось, а не 13

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

07.01.2022 в 00:38:24

MaSeVi написал:

BV написал: 10 дней в году можно научиться не кочегарить плиту на полную, когда кто-то принимает душ.

Всё, разумеется, можно. Вот только кто будет помнить и следовать этому постоянно.

BV написал: Конфорки на варке 2х2 на фазах.

Чаще всего.

BV написал: Посадить самую часто используемую (пару) на фазу, которая не идет на проточник.

Так ведь пересекутся хотя бы на одной, если мы говорим о В/Н о двух фазах (минимум).

MaSeVi, BV,
Я еще разок перечитал тему . Во-первых еще раз обращаю внимание .

Во - вторых

MANgouste написал: проточный водонагреватель (2ф, PE).

Таковой нашел только у Штибеля и его мощность всего 7 кВт . Буду признателен если кто-то найдет что-то двухфазное - мощнее.
При таких делах наплевать на пересечение . А с таким вводным диффом спокойно можно подключить трехфазный проточник до 12 кВт (коих как ...за баней) и

ilnaz88 написал: варочной панели 6500Вт

раскиданной на две фазы и ждать до морковкино заговения (как любит говорить ув. MaSeVi), пока токовый расцепитель изволит пошевелиться.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу