Доброго времени суток!
В ванной отделка от застройщика...теплый пол и плитка. Требуется засверлить отверстия под крепление экрана ванны. Засверлить нужно 30мм под дюбеля. Вот отсюда и вопрос ,какова вероятность,что кабель теплого пол проложен на таком расстоянии?
Заранее благодарен!
strider1978, вот я как раз так и думал,высверлить плитку ,обрезать дюбеля по минимуму,ну и клей/герметик...судя по вашему ответу вполне действенный способ)))
Много раз использовал детектор проводки для определения положения кабеля под плиткой или в стяжке. К экрану или если его нет жилам кабеля подключал инжектор. Точность достаточная для свершения.
rusnikos, есть вариант монтажная самоклеющаяся площадка. Или брать под саморез (они есть, но вспотеешь искать), или под хомут. Тогда вставляется кусок пластика в отверстие хомута, и на саморез.
rusnikos,
Клейте или площадки с шпилькой резьбой или профиль (не знаю конструкцию экрана) на MS полимер - будет насмерть.
Если только от сдвига - на полупрозрачный 3М двухсторонний скотч - у него красная защитная пленка клеющего слоя.
На такой отлично ставятся направляющие профили для ГКЛ перегородок на гранитный пол.
rusnikos написал: BV, там не экран,там экранчик))) остальное место под створки раздвижные оставил)) МС полимер...его я как раз и имел ввиду) есть такой )
rusnikos, делайте клеевой шов не нулевой толщины, чтобы если что - потом можно было прорезать ножем, струной
Определить кабель в стяжке по тряпке? Тут тепловизор с высоким разрешением 160х120 при долгой работе кабеля в стяжке ничего не увидит, потому что стяжка равномерно распределяет тепло. Так стяжка в 3 см уже нивелирует тепловую зебру от кабеля с шагом 12 см, если смотреть кабель по тепловизору, то это первые 5-10 мин, потом просто большое тепловое пятно, кабель в стяжке по электромагнитному тестеру маловероятно, слишком сильно стяжка, как заземление подавляет сигнал, с нагревательным матом все намного проще, он под поверхностью напольного покрытия
Mr.Wolf написал:
кабель в стяжке по электромагнитному тестеру маловероятно, слишком сильно стяжка, как заземление подавляет сигнал,
по сигналу самого кабеля (наводка от напряжения сети) действительно трудно, но если использовать инжектор, все становится куда лучше. Разумеется на сухой стяжке.
AKI написал:
если использовать инжектор, все становится куда лучше
Я понимаю, что есть генератор и есть приемник с электро магнитным датчиком, что такое инжектор? Притом, что точность таких систем очень низкая, из-за того, что вектор ЭМ индукции на кабеле меняет свое круговое направление, крутится через промежутки на кабеле, на петлях, по направлению кабеля, когда туда и обратно, а датчик в одном положении.
С частотой в несколько килогерц, модулированный меандр. Инжектор (генератор) подключается к экрану кабеля или (если кабель без экрана) к жилам. Направление вектора электромагнитной индукции для данного типа детектора - не принципиально. Ибо положение кабеля в стяжке определяется по уровню сигнала на слух, движением детектора над кабелем.
Разумеется, с петлями кабеля возни чуть больше - сначала приходится прорисовывать прямые участки.
В целом методика схожа с определением арматуры металл-детекторами.
Всем спасибо за подсказки и советы...в итоге высверлил около 16мм+(судя по саморезу) обрезал дюбеля под размер,и клей герметик. Саморезы вкрутились до упора,не провернулись,держится отлично!!) Я доволен!)))
Mr.Wolf написал:
кабель в стяжке по электромагнитному тестеру маловероятно, слишком сильно стяжка, как заземление подавляет сигнал,
Если нет сетки, то до 5-6 см все хорошо видно обычным детектором проводки, но надо на экран подавать фазу.
Если петли близко - то соседние петли действительно начинают мешать.
AKI написал:
В целом методика схожа с определением арматуры металл-детекторами.
Кстати, металлодетектором иногда получается увидеть медь кабеля - это доппроверка.
Предпочитаю проверять несколькими разными способами....
rusnikos написал:
Всем спасибо за подсказки и советы...в итоге высверлил около 16мм+(судя по саморезу) обрезал дюбеля под размер,и клей герметик. Саморезы вкрутились до упора,не провернулись,держится отлично!!) Я доволен!)))
rusnikos,
Хоть бы фото скинули...
Мне непонятно зачем вообще потребовалось сверлить, если можно было просто приклеить без сверления?
BV, завтра сфотографирую и скину...там пока только начало,я только под ванной кусок закрепил) завтра положеу на всю длину) я там не живу ещё,езжу каждый день,делаю)
Засверлил для надёжности) клей это всетаки клей ...клеил на Соудал фикс олл (вроде так называется)
BV, Выше скинул. В итоге клей герметик ,засверлил 20мм,6 буром. , Дюбеля 6х30 обрезал под размер отверстия...19 саморезы клопы (без бура) вошли отлично! Не провернулись, держат хорошо! На длинном профиле 9 отверстий,на одном коротком 3 штуки...на другом 2 шт. ...как то так!
Я не профи,так что прошу тапками не закидывать особо) под ванной сделал только края под плитку,потом буду делать створки раздвижные)))
BV, ну я решил сделать по полной))))) главное ,что пол греет,ошибок не выдает) больше проблем с его засверливанием было...сверло по плитке его не берет,пришлось чуть помучиться,чтоб хотя бы пройти глянец(или как там это называется) а дальше тупо перфоратором...чуть сколол конечно,но в пределах профиля)
rusnikos написал:
больше проблем с его засверливанием было...сверло по плитке его не берет,пришлось чуть помучиться,чтоб хотя бы пройти глянец(или как там это называется) а дальше тупо перфоратором...чуть сколол конечно,но в пределах профиля)
совершенно бесполезная и глупая работа Причем на грани фола - 20мм легко можно было угодить в кабель...
На будущее - если есть остатки профиля - приклейте где-нибудь для теста сантиметров 20 на Ваш Соудал - и потом, через неделю попробуйте оторвать
BV, ну я рассудил так,что плитка 0.8 см...клей 0.5..итого 13мм...плюс стяжка над кабелем теплого пола....наврятли она 7мм толщиной...
В итоге то все норм же)))) я уже отрывал приклеенный наличник на этот клей. Да,он держит отменно. Но теперь зато я полностью уверен в том,что все будет держаться хорошо и не только на клею)))
В любом случае спасибо вам за оценку и комментарии!!! Это всегда нужно и важно!
ЗЫ.кстати я в родительской квартире на этот герметик унитаз приклеил...даже не шелохнется
BV, ну не знаю насколько ноль,они держал,не проворачиваются,саморезы норм закрутились до упора встали...ну я ещё и под дюбеля клея бахнул,на всякий пожарный)))
Да свечку поставлю когда ремонт доделаю...та ещё эппопея...много чего пришлось впервые делать)))
Мишутк, если докажет,что я его повредил,то конечно. Но судя по соседям там гарантия "вилами по воде писана" .Сдохнет,да и х с ним...мне он в принципе нафиг не нужен...все равно разогревается часа 3
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.