Евгений-21 написал:
Приточку хочется полноценной, т.к. будет использоваться везде, но хочется оставить возможность настроить интенсивность и\или перекрыть в некоторых помещениях при необходимости.
Зачем ???
"Зачем ?"- не про приточку а про "возможность настроить интенсивность и\или перекрыть в некоторых помещениях при необходимости ..." ???
Хотя, если "хочется", почему бы и не сделать !!!
Особенно когда денег девать некуда и на пару-тройку месяцев поиметь дорогую "игрушку" хочется.
Что касается - нужное это или нет.
Для начала себе ответьте - какая необходимость во всех этих регулировках ???. У Вас каждый день "пир на весь мир ..." и собирается компания по "6 человек на квадратный метр площади" а Вы хотите чтобы обмороков не было ???
Или, типа, посетила мысль о призрачной экономии тепла на нагрев чуть бОольшего чем необходимо количества воздуха ....?
После ответа хотя бы на эту пару вариантов "необходимости регулировать" сделаете вывод о реальной необходимости такой хотелки. Не забудьте что она (эта "хотелка" имеет приличную стоимость, т.к. в первую очередь предложат Вам что-то типа "ВАВ-ы".
Евгений-21 написал:
Кондиционер нужен будет либо всем сразу (если найдем компромис по комфорту), либо только в одной зоне, соответственно необходимо иметь возможность оставить активным в 1 каком-то помещении, и отрегулировать интенсивность (или просто перекрыть) в остальных зонах. Поэтому, есть ожидание, что достаточно будет одного внутреннего блока.
Вы представляете что у Вас получиться ?
Правильно Вы написали что одно из помещений должно быть постоянно открыто для работающего кондиционера при условии что в остальных помещениях есть возможность перекрыть доступ холодного воздуха .
Но в этом случае в этой одной комнате Вы получите "камеру пыток" холодом.
Добавьте такую ситуацию (которая вполне может быть) внутренний блок будет работает на эту одну комнату.
Грубо, один внутренний блок для всей квартиры должен иметь холодопроизводительность 7 кВт, а для охлаждения этой одной комнаты 1.5 кВт-а. Грубо, переразмерен практически в 5 раз. Но скорее всего такого не будет, в этом случае он должен будет быть отключен, но вариант возможен.
Если добавить еще одну комнату то не в 5 раз, ну пусть в 3 раза будет переразмерен.
Все эти переразмеры сказываются на самом оборудовании.
Евгений-21 написал:
Первый вариант:
4 внутренних канальника Митсу (SEZ-M25DA) + наружный блок (MXZ-5F102VF) + приточку Breezart 550Lux + увлажнитель Carel UE005XD0E1
Состав оборудования нормальный, но к самому выбору оборудования по его характеристикам есть вопрос. Но это чуть ниже.
Кроме того что Вы написали :
Евгений-21 написал:
оборудование с воздуховодами тупо не влезает под потолком санузлов, гардероба и коридора, то есть предлагают пользоваться всем этим с открытой дверью одной из комнат.
Есть еще одна бяка про которую видно не сказали Вам.
А это то что камера смешения у увлажнителя имеет минимальный размер по высоте 300 мм (если точнее, минимум 270 мм) . Если только Вам не предложили использовать форсунку а не "иглу". Вы готовы опустить потолок там где будет размещен увлажнитель (правильнее, камера смешения воздуха с паром) на, как минимум, на 300 мм ???
Кроме того есть еще куча вопросов к тому как разместили увлажнитель и как он будет работать. Это вопросы простого дилетанта к тем кто работает и монтирует увлажнители. Это простые и "тупые" вопросы.
Вернусь к оборудованию и к его размещению на схеме.
Канальные кондиционеры SEZ очень даже неплохие аппараты, относительно не шумные и все такое.
И то что предлагается вариант - 1 блок на 1 комнату - это лУчший вариант. Никто ни от кого не зависит
НО комнаты у Вас небольшие.
А минимальный по производительности блок имеет 2.5 кВт по холоду .
А это много для одной комнаты, но достаточно для 2-х. Но тогда возникает то слово которое Вы применили - "компромисс" для двух жителей комнат.
Это для 2-х нижних комнат по чертежу.
Для третьей и кухни, наоборот желательно увеличить немного типоразмер до 35-го блока.
В этом случае и наружный блок уменьшиться до 68-го или 72-го блока.
Это еще один вариант, но уже с экономией средств.
Повторюсь, 1 блок на одну комнату - все равно лучший вариант.
Почему бы не перейти на сплиты ?? У них есть и на 2 кВт холода.
А это и дешевле и легче работать им будет. И практически не будет перебора по холоду.
Если бы и рассматривал то именно такой вариант чтобы в будущем не создавать "консенсусы" ....
НО это решать Вам.
Далее.
Приточная установка "Бризарт 550".
К самой ПУ никаких претензий.
Вопрос к тому кто ее выбрал.
Если это с Вашей подачи сделан выбор - это одно. Если с подачи подрядчиков - это другое.
К чему все это.
Для Вашей квартиры и того количества людей минимально необходимое количество приточного воздуха составляет 240 кубов.
Бризарт 550-й Вам выдаст под 450 кубов.
Вот и вопрос - Вы рассматриваете установку с завышенной производительностью или Вам такую предлагают ???
На что это влияет.
- расход э/э на нагрев зимой приточного воздуха
- на сечение воздуховодов (а это на их стоимость, на опуски потолков чтобы их спрятать и всякая такая мелочь. НО основной упор в любом случае это деньги)
Но с другой стороны если использовать ПУ с меньшей производительностью то вполне реально получите поток воды от увлажнителя.
Нужно от Вас ответ и небольшое разъяснение по этому поводу.
Что касается увлажнителя, точнее схемы представленной - промолчу, останусь при своем мнении, т.к. практика небольшая была но этого хватило надолго.
Что касается предложенной первой схемы.
Вариант не из лучших.
Особенно кондиционер в средней справа комнате по чертежу. Он будет работать сам на себя.
Что касается остальных блоков и в том числе и этого - желательно разнести решетки. И желательно напорные воздуховоды дотянуть до окон, т.к. это главный источник тепла.
Ну и блок в предбаннике перед комнатой (справа внизу) - настоящая порнография.
Так же как и "жить с открытыми дверьми..."
Евгений-21 написал:
Второй вариант:
Один канальник Митсу (PEAD-M100 JAL / PUHZ- P100YKA) + приточку Breezart 550Lux + увлажнитель Carel UE005XD0E1.
Здесь канальнику сразу - НЕТ.
Это полупром и для квартиры он шумный. SEZ с такой же производительностью шумны, а полупром - тем более
Схема воздуховодов - полный капец.
Во первых, приток на кухню не подается.
Во вторых, кроме того что приток на кухню показали так еще и увлажненный воздух сразу с разворотом на 180 градусов сразу на выходе из камеры хотят в комнаты отправить.
Такого не получится. Весь (максимально возможный) увлажненный воздух пойдет в кухню. Если поставят на пути заслонку - получите конденсат.
Евгений-21 написал:
Третий вариант (самый бюджетный) ставили несколько соседей и очень довольны:
Увлажнение не ставить.
Установить один мощный канальник Митсу.
Возможно но "Договор о не нападении" при его работе - сразу и еще до его включения .
Четвертый вариант озвучил выше.
Поставить сплиты в каждой комнате и не делать зависимость от предпочтения одного человека.
ПУ поставить той производительности что необходимо, не завышая ее (если только нет каких-то своих пожеланий)
Отказаться от увлажнителя в пользу бытовой серии (понимаю что это несколько неудобно в эксплуатации, но и с центральным увлажнением проблем не меньше) Стоимость хороших бытовых сопоставима с стоимостью канального увлажнителя но геморроя в некоторых позициях эксплуатации меньше.
Евгений-21 написал:
В один из трех входов кондея подан воздух приточка забором с улицы (клапана на окнах с плоскими воздуховодами, либо с откоса окна), остальные два входа настроены на рециркуляцию. Вытяжная часть не ставится. т.к. уходит в домовую вытяжку.
Такой вариант рабочий, точнее, сделать можно рабочим, но практичным - не получиться.
Зимой не комфортно использовать приток. Да и работа круглогодичная кондиционера - не очень ..