Про нижнее подключение:
Kisya написал : это как - не поняла? нижняя подача или что имеется в виду?
Нет. Это дизайнеские изыски, когда горизонтальные трубы стелятся у пола или под полом.
Про байпас уже чем стояк:
Kisya написал : Технически имхо проще и удобнее чем возиться еще и с трубами разного сечения.
Технически проще ввараить более тонкую трубу, чем в оригинальную врезать кран, сгон и потом еще переживать не лопнет и не потечет ли кран из-за термических удииннений/сокращений стояка.
Kisya написал : Это как? На отводы или что имеется в виду?
Прилагаю переделанную Вашу картинку.
Kisya написал : Если байпас меньшего сечения,чем стояк, то если я закрываю свою батарею - вот вам и увеличение сопротивления стояка - даже без кранов на байпасе. (Это то же самое, что оставить батарею с меньшим сечением и не ставить байпаса.)
Да. Но во-первых Вы при всем желании не сможете полностью перекрыть стояк (то есть будет железная защита от дурака), во-вторых если Вам очень жарко, то точно так же слишком жарко и Вашим соседям. То есть прикрыв свою батарею, вы не только сильно снижаете перегрев своей квартиры, но и немного снижаете перегрев соседских (а в этом ничего плохого нет).