speedball
speedball
Новичок

Регистрация: 27.03.2022

Москва

Сообщений: 38

01.04.2022 в 14:07:02

Здравствуйте!

Делаю ремонт в 2-х комнатной квартире (новостройка 2016г, электроплиты). В этажном щитке автомат 50А, счетчик и УЗО 63А / 300мА. Распланировал группы потребителей и примерный состав щитка.

Посмотрите, пожалуйста, все ли ок или что-то нужно поменять / оптимизировать. Заранее благодарен!

План квартиры в pdf

Группы электрики

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18319

01.04.2022 в 14:31:39

speedball написал: Здравствуйте!

День Добрый.

  1. Холодильник желательно отдельной линией;
  2. СМ и сушильные машины тоже желательно отдельные линии со своими АВ. Полотенцесушители будут в розетки подключаться или скрытое подключение? Если последнее, то лучше их тоже отделить от линий розеток санузлов.
0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

01.04.2022 в 14:45:29

speedball, а дифы обязательны? Может, лучше УЗО + автомат 32А?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.04.2022 в 15:25:32

speedball, тёплый пол, электрику на балкон, водогрей, сигналку планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

speedball
speedball
Новичок

Регистрация: 27.03.2022

Москва

Сообщений: 38

01.04.2022 в 15:29:12

MaSeVi написал:

speedball написал: Здравствуйте!

День Добрый.

  1. Холодильник желательно отдельной линией;
  2. СМ и сушильные машины тоже желательно отдельные линии со своими АВ. Полотенцесушители будут в розетки подключаться или скрытое подключение? Если последнее, то лучше их тоже отделить от линий розеток санузлов.

MaSeVi, спасибо!

  1. ок
  2. см и сушилку отдельными сделаю. Полотенцесушители скрытое подключение. А почему на них лучше отдельной линией и какой лучше автомат?

Еще подскажите, можно ли на узо 63А посадить 4 автомата на 16А? Или по сумме тока лучше не превышать и добавить в схеме еще одно узо?

0
speedball
speedball
Новичок

Регистрация: 27.03.2022

Москва

Сообщений: 38

01.04.2022 в 15:30:57

Юрка, диффы не обязательны.. Т.е. можно на одно узо и два автомата посадить плиту и водонагреватель?

0
speedball
speedball
Новичок

Регистрация: 27.03.2022

Москва

Сообщений: 38

01.04.2022 в 15:33:02

megrad написал: speedball, тёплый пол, электрику на балкон, водогрей, сигналку планируете?

megrad,

  • теплый пол не планирую
  • на балконе только свет и внешний блок мульти-сплит
  • водонагреватель есть отдельной линией
  • сигналку не планирую
0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18319

01.04.2022 в 15:40:55

speedball написал: А почему на них лучше отдельной линией и какой лучше автомат?

Представьте, что-то с ними произошло. Были бы на розетке - оперативно изъяли и вилку и всё, остальные розетки работают. А так, пока разберёте то соединение, туда-сюда и без розеток ванной в целом. Это, конечно, и не так страшно, в смысле без розеток в ванной, но можно сразу сделать хорошо и всё будет в порядке.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

01.04.2022 в 15:51:02

speedball написал: можно ли на узо 63А посадить 4 автомата на 16А?

Можно. УЗО защищены вышестоящим автоматом.

speedball написал: на одно узо и два автомата посадить плиту и водонагреватель?

Можно и так.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

01.04.2022 в 15:51:35

speedball написал: Еще подскажите, можно ли на узо 63А посадить 4 автомата на 16А?

Хоть 10.

speedball написал: Или по сумме тока лучше не превышать и добавить в схеме еще одно узо?

Откуда Вы этого набрались то... ?

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.04.2022 в 16:03:08

speedball написал: не планирую

Собирайте. (цитата с форума)

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.