MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18319

01.04.2022 в 16:24:06

megrad написал:

speedball написал: не планирую

Собирайте. (цитата с форума)

megrad, Поддержу)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21989

01.04.2022 в 17:15:01

megrad, MaSeVi, Все сыровато. Вам чертям только поржать.)))

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.04.2022 в 17:20:21

dokar, от перестановки слагаемых сумма не меняется. За последнее время - достаточно нормальная схема. Можно конечно дифы для экономии выкинуть.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

speedball
speedball
Новичок

Регистрация: 27.03.2022

Москва

Сообщений: 38

01.04.2022 в 22:20:51

Спасибо за замечания!

Внес правки:

  1. холодильник, стиралка, сушилка на отдельные линии
  2. убрал диффы, раскидал все между 3-мя узо
  3. постарался чтобы свет/розетки не пересекались по комнатам
  4. полотенцесушители на отдельные линии не стал делать (у меня два санузла, думаю отключение розеток например в ванной не будет проблема)

Получилось так

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

01.04.2022 в 22:28:30

speedball написал: Полотенцесушители скрытое подключение.

тогда 3х1.5

0

И это пройдёт ...

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18319

01.04.2022 в 23:56:52

speedball, Так и просится четвёртое УЗО)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

02.04.2022 в 10:38:02

speedball написал: Спасибо за замечания!

Внес правки:

  1. холодильник, стиралка, сушилка на отдельные линии
  2. убрал диффы, раскидал все между 3-мя узо
  3. постарался чтобы свет/розетки не пересекались по комнатам
  4. полотенцесушители на отдельные линии не стал делать (у меня два санузла, думаю отключение розеток например в ванной не будет проблема)

Получилось так

  1. СМ и сушилка вполне уживаются под одним АВ. Если есть сомнения, можно поставить 20А.
  2. Розеточной линии для кухни тоже вполне достаточно одной.
  3. Представьте, что будет, если кондей "засопливится".
  4. При таком распределении линий холодильник лучше выделить под отдельный АВДТ. Либо добавть одно УЗО и перераспределить линии. В общем-то, получится однохренственно.
0
speedball
speedball
Новичок

Регистрация: 27.03.2022

Москва

Сообщений: 38

02.04.2022 в 11:36:33

СтранникXXI, спасибо!

СтранникXXI написал:

  1. СМ и сушилка вполне уживаются под одним АВ. Если есть сомнения, можно поставить 20А.

А 20А при одновременной долгой стирке и сушке нормально защитит 2.5кв?

СтранникXXI написал:

  1. Розеточной линии для кухни тоже вполне достаточно одной.

Имеете ввиду для всех розеток фартука? А если одновременно будет работать чайник, мультиварка, блендер и свч не сработает автомат?

СтранникXXI написал:

  1. Представьте, что будет, если кондей "засопливится".

Не совсем понял, что это значит? Ставить внешний блок без узо рекомендовали сами кондиционерщики, т.к. по их словам могут быть ложные срабатывания

СтранникXXI написал:

  1. При таком распределении линий холодильник лучше выделить под отдельный АВДТ

А какие это дает плюсы?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

02.04.2022 в 11:48:51

speedball написал: Ставить внешний блок без узо рекомендовали сами кондиционерщики, т.к. по их словам могут быть ложные срабатывания

Гоните рукожопов в шею.

Вообще, все, кто рассказывает про ложные срабатывания, — априори рукожопы. Возможные сорта рукожопства: — Лицо не в теме и рассказывает слышанные где-то страшилки. В самом лучшем случае это говорит об отсутствии практического опыта, в худшем — о фимозе головного мозга. — Лицо так обращается с кабельно-проводниковой продукцией, что срабатывания после его работы действительно происходят. Но ложными их уже не назовешь. :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18319

02.04.2022 в 12:42:42

speedball написал: Ставить внешний блок без узо рекомендовали сами кондиционерщики, т.к. по их словам могут быть ложные срабатывания

Несусветная глупость. Или само оборудование "мёртвое", или кондиционерщики те ещё "подключальщики".

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

02.04.2022 в 12:56:03

speedball написал: Ставить внешний блок без узо рекомендовали сами кондиционерщики, т.к. по их словам могут быть ложные срабатывания

Внешний блок кондея ВСЕГДА электрически связан по заземлению (читай: металлическим элементам) с внутренним. Получить смертельный удар током (а чистка обязательно будет) от внутреннего блока - "приз" для идиота, экономящего на УЗО/дифе. Кроме того, при некотором "везении" (одномодульных автоматах и "заземлении" внешнего блока на металлические части/арматуру) это еще и к пожару может привести.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.