speedball написал: А 20А при одновременной долгой стирке и сушке нормально защитит 2.5кв?
Абсолютно.
speedball написал: Имеете ввиду для всех розеток фартука? А если одновременно будет работать чайник, мультиварка, блендер и свч не сработает автомат?
Нет.
speedball написал: Не совсем понял, что это значит? Ставить внешний блок без узо рекомендовали сами кондиционерщики, т.к. по их словам могут быть ложные срабатывания
Глупость глупая. И потом, у Вас в ЩЭ стоит УЗО 300мА, его к слову сказать, желательно поменять на селективное. Если кондей засопливится, оно отключится и обесточит всю квартиру.
speedball написал: А какие это дает плюсы?
В том, что холодильник не обесточится по вине других ЭП.