11.04.2022 в 16:35:57
Приветствую, уважаемые!
Задача передо мной стоит традиционная: хочется свежего воздуха и не хочется шума от дороги за окном. Речь идет о спальне, спальня расположена в торцевой комнате на 8 этаже 17-этажного МКД. В комнате два радиатора и одно окно, за которым остекленная лоджия.
В окно вмонтирован щелевой клапан такого вида:
На лоджии клапанов нет, там можно открыть две створки, но в этом случае в спальню прилетают все звуки оживленного дорожного движения. Чего собсно и хочется избежать.
В квартире нормально работающая естественная вентиляция, отвод осуществляется через вытяжные каналы на кухне и в туалете. Отвод из ванной перетоком в туалет и есть сделать дополнительный приток из коридора в ванную. И поставить туда тихоходный вентилятор, если возникнет такая потребность.
В спальне сейчас идет ремонт, поэтому есть мысли установить что-нибудь вроде КИВ или недорогого бризера. Бюджет ограничен и полноценной ПВУ не планируется.
Что можете посоветовать?
11.04.2022 в 18:07:43
Вам хватает воздуха от этого клапана ???
Если достаточно то остается звукоизолировать доступ воздуха на лоджию. Это проще чем слушать шум от бризарта
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
11.04.2022 в 20:09:00
Ким написал: Вам хватает воздуха от этого клапана ???
Понятия не имею, ведь там еще и не спал никто :)
11.04.2022 в 20:50:19
TAB, Щелевой клапан даст максимум 30 кубов в час и окрасит все вокруг себя в черный цвет дизельной сажи. Копите деньги и купите потом приточно-вытяжную систему с рекуператором и фильтром.Просверлите одно отверстие в стене и поставите.Называется FUNAI FUJI ERW-150.(На балконе еще одно отверстие для выхода на улицу,между ними спец. трубы,часто это делаю)
11.04.2022 в 21:34:42
КАТРАН написал: Щелевой клапан даст максимум 30 кубов в час
Ошибочка, 10 кубов. Максимум до 20-ти....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
12.04.2022 в 03:42:25
Ким, Может быть,но ошибка несущественная.10-20-30 кубов в час-это мертвому припарки,толку от такого притока просто нет,а грязи море,поэтому в современных человейниках с видом на автомагистраль повально ставят черные и темно коричневые окна и это не ради исклюзивного дизайна,на них просто не видно черную и липкую грязь от выхлопа дизельных машин коммунальных служб.
12.04.2022 в 08:05:35
Ким написал: Ошибочка, 10 кубов. Максимум до 20-ти....
Аэрэко - 35м3/ч, КИВ Квадро - 42. Это при 10Па. При избыточной тяге в каналах легко выдают 100.
12.04.2022 в 10:31:48
trubo4ist написал: Аэрэко - 35м3/ч, КИВ Квадро - 42.
Фото посмотрите в самом начале темы. Там на раме стоит клапан а не в стене. А Вы пишите про стеновые. У них бОльше производительность.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
12.04.2022 в 13:32:15
КАТРАН написал: Щелевой клапан даст максимум 30 кубов в час и окрасит все вокруг себя в черный цвет дизельной сажи.
Да я на него особо и не рассчитываю. Но открывать окна на дорогу тоже не вариант. Потому и создал эту тему.
КАТРАН написал: Копите деньги и купите потом приточно-вытяжную систему с рекуператором и фильтром.
Это хороший вариант, но сейчас я не могу позволить себе его запланировать. Кроме того, беспокоит возможный шум от вентилятора. Неужели пассивные приточные клапаны типа КИВ-125 не решат проблему?
КАТРАН написал: Называется FUNAI FUJI ERW-150
Я видел вы в предыдущих темах Mitsubishi Lossnay советовали?
КАТРАН написал: Просверлите одно отверстие в стене и поставите ... На балконе еще одно отверстие для выхода на улицу, между ними спец. трубы
Вот как раз насчет просверлить я сейчас и думаю, благо стены сейчас - голая ЖБ панель без отделки. Та что во двор - сэндвич 350 мм из двух ЖБ 80 мм с утеплителем между ними. На лоджию такой же сэндвич, но потолще (450 мм) за счет утеплителя. Стена со стороны проезда сложнее: несущая ЖБ 180 мм и навешенный на нее фасад, конструкцию которого я не знаю. Но вероятно тоже трехслойный.
Если без бризера или рекуператора не обойтись, то хотелось бы рассмотреть вариант с установкой приточного клапана, с возможностью замены его на более продвинутый девайс в светлом будущем. Вот только не очень понимаю, где сверлить, что сверлить и как.
12.04.2022 в 15:28:46
Ким написал: А Вы пишите про стеновые.
У Аэрэко оконные и стеновые имеют равную производительность =35м3/ч
12.04.2022 в 15:31:13
TAB написал: Неужели пассивные приточные клапаны типа КИВ-125 не решат проблему?
Решат.
12.04.2022 в 23:12:12
TAB, Даю мудрый совет,пока бесплатно.Запланируйте в будущем поставить Фунай,сделайте под него провода питания 220 вольт,насверлите дыр и проложите воздуховоды для фуная,а поставьте КИВ рязанский за 1000 руб,на первое время хватит,потом,когда появятся деньги выкинете кив,поставите фунай,главное тут-сейчас провести утепленные воздуховоды.Фунай отличается от лоснея более мощным фильтром,для окон на мкад этот прибор лучше.
13.04.2022 в 12:24:53
КАТРАН написал: Запланируйте в будущем поставить Фунай,сделайте под него провода питания 220 вольт,насверлите дыр и проложите воздуховоды для фуная
Честно говоря, пока не очень понимаю. Скачал инструкцию на Фунай, там требуют два отверстия Ø 112 мм по месту самого устройства.
И я забыл показать на плане размеры: ширина помещения 2.8 м, длина 5.0 м, высота 2.5 м. Таким образом площадь 14 м2 и объем 35 м3 без учета мебели. Спать будут два человека и собака с котом.
А за окном все же не МКАД, там бульвар с двумя полосами движения в каждую сторону.
13.04.2022 в 19:13:42
TAB, Если у Вас не мкад,а всего лишь две полосы,по которым дизельная комунальная техника не ездит,а ездят исключительно электромобили,воздух чистый и очищать его не нужно,достаточно мицубиси электрик Losney vl-50,там одно отверстие бурится д130,родная труба д120,но она поделена пополам,поэтому или спец одну трубу или 2 трубы тянуть до улицы.
На фото ниже последний подобный заказ.В подвале частного дома сделали кинотеатр,напичкали кучу проекторов и другой мощной техники и-задохнулись!Нет ни вытяжки ни притока,поставил мицубиси электрик Lossney vl-100,(перекрасил в черный цвет,под цвет стен,стоит в углу его и не видно),там 2 канализационные трубы д75 подходят по диаметру,эти трубы проходят по смежному помещению,мини-спортзалу-солярию и выходят на улицу.Все прекрасно работает!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу