08.07.2022 в 20:26:25
RomanKk написал: А может подскажете еще такое, а то запутался. В калорифере есть 2 термореле. Уже почти заказал прибор Овен ПР200, для автоматизации, но замомневался на счет подключения, потому что есть несколько модификаций. Я хотел брать ПР200-24.4.1.0, там есть дискретные входы, на которые как раз и подаются сигналы от разных реле, кнопок и тд, но в версии 24.4.1.0 эти входы поддерживают питание 24В. Соответственно возник вопрос, а смогу ли я получить сигнал от термореле калорифера, если они будут подключены до входов 24В? Или нужна версия с питанием на 220В?
RomanKk, что именно на нагревателе S1 и S2 - я не знаю, и как реализован резет - тоже не знаю. Возможно первая ступень безопасности, скажем 50град - самовосстанавливаемая при снижении Т, а вторая 90град - с защелкой и потребует вмещательства руками. Я бы сделал так, если бы был конструктором нагревателя и не хотел в тюрьму :) Причем, эти обе ступени даже не должны знать есть контроллер или нет, и как его здоровье.
08.07.2022 в 20:35:39
BV написал: что именно на нагревателе S1 и S2 - я не знаю, и как реализован резет - тоже не знаю.
Вот такие термореле, первый до 50С сам восстанавливается при остывании, второй только ручной сброс. Действительно, нужно чтобы они срабатывали независимо от контроллера, а то мало ли с ним что-то произойдет... Но я думаю это можно как-то реализовать, то есть совместить. Или я что-то хочу такое придумать, что желательно не придумывать?))
08.07.2022 в 21:00:11
BV написал: Датчик аварии - перегрева, должен отключить нагреватель независимо от того, сглючил контроллер или нет. Это безопасность. Хотя бы один такой выключатель должен быть независим. А другой - пусть сообщает ... хоть в полицию :), хоть контроллеру
Получается если эти термодатчики не связывать с контроллером, а только с калорифером, то надо подумать как бы получать сигнал о аварии/перегреве калорифера и дальнейших действиях. В таком случае наверно более правильно купить отдельно термостат (можно такой же, или похожий) и врезать его в воздуховод сразу после калорифера. И уже от этого термостата получать сигнал на контроллер и делать что требуется. Хм...
08.07.2022 в 21:14:44
RomanKk написал: Вот такие термореле
такие ... стоят копейки...
RomanKk написал: Или я что-то хочу такое придумать, что желательно не придумывать?))
я не психолог :) и мысли читать не умею.
До тех пор пока вы не напишите алгоритм, хотя бы грубо, будет:
RomanKk написал: а то запутался.
.
RomanKk написал: Действительно, нужно чтобы они срабатывали независимо от контроллера, а то мало ли с ним что-то произойдет...
произойти может не только с контроллером, но и с проводами ... замкнуть например.
RomanKk написал: В таком случае наверно более правильно купить отдельно термостат (можно такой же, или похожий) и врезать его в воздуховод сразу после калорифера. И уже от этого термостата получать сигнал на контроллер и делать что требуется. Хм...
можно сделать по аналоговому термодатчику.... И тогда можно зажигать лампу Предупреждение при 40град, а авария - токовым датчиком в цепь питания ТЭНа "контроллер дал команду греть, а тока в ТЭНе - нет" Все это - программно. Можно и дополнительно просто "Зеленую" лампочку подключить прямо к ТЭНу - "= нагрев" и тд и тп....
К алгоритму рисуется блок схема с учетом датчиков и упр сигналов.
08.07.2022 в 21:46:48
BV написал: До тех пор пока вы не напишите алгоритм, хотя бы грубо
Если полностью расписывать алгоритм, это получится много текста. Тем более я уже частично расписывал что я хочу получить. Вполне возможно, что можно обойтись и без контроллера, но вместо него придется покупать терморегуляторы (брать данные с аналоговых датчиков), реле времени (для расписания), какие-то реле для заслонок, вентиляторов и прочее, да еще все это как-то между собой связать. Кажется эта схема для меня будет еще более запутанной, да и скорее всего дороже или +/- равно по цене получится, чем построить на базе ПР200.
08.07.2022 в 22:59:32
RomanKk написал: Если полностью расписывать алгоритм, это получится много текста.
рисуется блок схема
Если вы сейчас путаетесь, то дальше, без формализации - запутаетесь в конец.
RomanKk написал: да еще все это как-то между собой связать.
без понимания на уровне крупных блоков - слово "как-то" и будет алгоритмом работы вашей системы :)
RomanKk написал: Кажется эта схема для меня будет еще более запутанной,
Все... уже приплыли...
Ким написал: Здесь уже нужны люди которые постоянно общаются с контроллерами и всем остальным. Просто уже по схеме собрать в кучу элементы - это одно.
А вы уже застряли на этом шаге....
Ким написал: А укомплектовать правильно контроллер датчиками и другими элементами - это совсем другое. Надо искать того кто с этим профессионально сталкивается.
Застряли еще на первом "слое", а дальше будут нюансы.... "вроде должен подходить, но не работает"
Ким не просто так это написал. Одно дело допиливать готовую ПВУ, в которой за вас "подумали", другое - стать конструктором - разработчиком. У вас опыт, хотя бы в похожей области есть? У тех, кто постоянно этим занимается - "закрыл глаза и видит блок схему" и разные варианты реализации узлов и реакции на сигналы "если...., то...."
08.07.2022 в 23:27:35
Хотя... сижу и думаю, а нужен ли все таки программатор или для простой системы это лишний гемор... Может если бы система была более сложная и автоматику делал спец, то возможно я бы и согласился на контроллер, а в данном случае я что-то задумался (хорошо что не заказал сегодня, а то ломал бы потом голову ;)).
Самое простое что приходит в голову.
Вроде ничего не упустил из важного?
Остаются только некоторые моменты:
А также нужно разобратся по работе и подключению Pulser-M. Как с ним контролировать температуру притока например +19С, то есть чтобы в комнаты уже подавалось +19С? При подключенном канальном датчике нужно выставить на Pulser-M значение +19С и все, он будет поддерживать такую температуру в канале? Или чтобы подаваемый воздух в помещениях был +18/+19, то в магистральном воздуховоде (где Pulser-M будет замерять температуру) нужно нагревать выше +19С?
Ну вот, вариант без контроллера и вроде как автоматизирован. Нужно прикинуть по стоимости, вполне возможно что такое управление удовлетворит мой сценарий.
08.07.2022 в 23:34:56
BV написал: У вас опыт, хотя бы в похожей области есть?
Если говорить о электрике, контроллерах и тд, то нет, иначе не спрашивал бы тут :) Но если о принципах и логике, то понимание есть, хотя в другой области - разработка сайтов и приложений. Понятно что это другое, но я с этим связан. И там также нужно думать как программировать алгоритмы и как это должно работать, а не просто написать код, не зная что в итоге хочешь получить и как это должно работать. Но да, это одно, а электрика это другое :)
08.07.2022 в 23:37:38
BV написал: рисуется блок схема
Эти схемы уже для программирования контроллера, а на данном этапе кажется они особой погоды не сделают. Но может ошибаюсь.
09.07.2022 в 00:14:14
RomanKk написал: Вроде ничего не упустил из важного?
Если что - женщина в пульте этой "этой подводной лодки" с кучей крутилок и автоматов - не разберется.
RomanKk написал: регулятор
2шт.
RomanKk написал: На питание калорифера, приточного вентилятора и заслонки поставить терморегулятор с внешним датчиком температуры, который будет разрывать цепь при низких температурах на улице (например -15С).
заслонка останется открытой, если она без возвратной пружины ;)
Тут наверно нужно реле заддержки выключения, чтобы приточный вентилятор еще поработал 2-3 минуты для продува калорифера. Продува калорифера не получится - если цепь одна.... и тд и тп...
Дальше надо продолжать? :)
09.07.2022 в 00:26:11
RomanKk написал: И там также нужно думать как программировать алгоритмы и как это должно работать, а не просто написать код, не зная что в итоге хочешь получить и как это должно работать.
Вот я именно про это.... связи... таблица состояний, условия перехода по состояниям
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу