Alexey02 написал: монтировать щит надо уже сейчас

Тогда два полюса - не ошибётесь.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27556

30.05.2022 в 16:15:56

dokar написал: Духовой шкаф - достаточно 3х2,5 и 16Амперного автомата.

ДШ вполне может потреблять максимальную мощность длительно. Перезаклад по номиналу автомата в данном случае скорее полезен, чем вреден. 20А и 3х2.5 тоже было бы неплохо.

dokar написал: 18 пункт

А в чём проблема?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27556

30.05.2022 в 16:19:08

Alexey02 написал: Из недостатков якобы снижается возможность перекидывать автоматы под разные узо. Хотя это может и не нужно никогда будет.

При Вашем однофазном подключении точно никогда.

0

Следование моим советам вредит кошельку

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.05.2022 в 16:19:29

Alexey02 написал: монтировать щит надо уже сейчас

Чтобы засрать АВ и УЗО? Ставьте времянку - щит самое последнее в ремонте. Щит какой планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27556

30.05.2022 в 16:25:24

Alexey02 написал: И по отдельному ДИФу от гидролоку - оставлять его или на автомат поставить и тоже под какое нибудь УЗО переместить?

В этажном щите УЗО на ввод есть?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alexey02
Alexey02
Местный

Регистрация: 11.11.2009

Москва

Сообщений: 237

30.05.2022 в 16:32:01

ВТБ! написал:

Alexey02 написал: И по отдельному ДИФу от гидролоку - оставлять его или на автомат поставить и тоже под какое нибудь УЗО переместить?

В этажном щите УЗО на ввод есть?

ВТБ!, Да. 80А 100ма

0
Alexey02
Alexey02
Местный

Регистрация: 11.11.2009

Москва

Сообщений: 237

30.05.2022 в 16:34:36

megrad написал:

Alexey02 написал: монтировать щит надо уже сейчас

Чтобы засрать АВ и УЗО? Ставьте времянку - щит самое последнее в ремонте. Щит какой планируете?

megrad, согласен конечно. Щит Legrand Practibox3 401754

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27556

30.05.2022 в 16:49:56

Alexey02 написал:

ВТБ! написал:

Alexey02 написал: И по отдельному ДИФу от гидролоку - оставлять его или на автомат поставить и тоже под какое нибудь УЗО переместить?

В этажном щите УЗО на ввод есть?

ВТБ!, Да. 80А 100ма

Alexey02, тогда, может быть, потолочное освещение "сухих" помещений, стационарные электроприёмники и гидролок обойдутся без двухуровневой диф.защиты? Если для них нет явного требования по номиналу не более 30мА.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alexey02
Alexey02
Местный

Регистрация: 11.11.2009

Москва

Сообщений: 237

30.05.2022 в 16:57:08

Я хотел бы оставить под 30ма. спокойнее, а гидролок он же в мокром помещении, у стояка, поэтому его вообще вывели из под узо, чтобы срабатывание узо по другом потребитедю, не лишило гидролок способности закрывать стояк. в этом случае целесообразно ли, что автоматы под двумя УЗО, может одно ставить на всю квартиру (вопрос не в стоимости), или правильно разделить все таки на два УЗО. Если где то будет срабатывать, пока ищется причина пользоватся электричеством со второго блока

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

30.05.2022 в 17:03:55

ВТБ! написал: потолочное освещение "сухих" помещений

При общепринятой высоте потолков - только при условии заземления. Каноническая картинка:

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

30.05.2022 в 17:59:44

ВТБ! написал: может быть, потолочное освещение "сухих" помещений, стационарные электроприёмники и гидролок обойдутся без двухуровневой диф.защиты?

Конечно, обойдутся. Чтобы, если что, вырубилась вся квартира. ;)