Alexey02 написал: монтировать щит надо уже сейчас
Тогда два полюса - не ошибётесь.
30.05.2022 в 16:09:49
Alexey02 написал: монтировать щит надо уже сейчас
Тогда два полюса - не ошибётесь.
Следование моим советам вредит кошельку
30.05.2022 в 16:15:56
Следование моим советам вредит кошельку
30.05.2022 в 16:19:08
Alexey02 написал: Из недостатков якобы снижается возможность перекидывать автоматы под разные узо. Хотя это может и не нужно никогда будет.
При Вашем однофазном подключении точно никогда.
Следование моим советам вредит кошельку
30.05.2022 в 16:19:29
Alexey02 написал: монтировать щит надо уже сейчас
Чтобы засрать АВ и УЗО? Ставьте времянку - щит самое последнее в ремонте. Щит какой планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
30.05.2022 в 16:25:24
Alexey02 написал: И по отдельному ДИФу от гидролоку - оставлять его или на автомат поставить и тоже под какое нибудь УЗО переместить?
В этажном щите УЗО на ввод есть?
Следование моим советам вредит кошельку
30.05.2022 в 16:49:56
Alexey02 написал:
ВТБ! написал:
Alexey02 написал: И по отдельному ДИФу от гидролоку - оставлять его или на автомат поставить и тоже под какое нибудь УЗО переместить?
В этажном щите УЗО на ввод есть?
ВТБ!, Да. 80А 100ма
Alexey02, тогда, может быть, потолочное освещение "сухих" помещений, стационарные электроприёмники и гидролок обойдутся без двухуровневой диф.защиты? Если для них нет явного требования по номиналу не более 30мА.
Следование моим советам вредит кошельку
30.05.2022 в 16:57:08
Я хотел бы оставить под 30ма. спокойнее, а гидролок он же в мокром помещении, у стояка, поэтому его вообще вывели из под узо, чтобы срабатывание узо по другом потребитедю, не лишило гидролок способности закрывать стояк. в этом случае целесообразно ли, что автоматы под двумя УЗО, может одно ставить на всю квартиру (вопрос не в стоимости), или правильно разделить все таки на два УЗО. Если где то будет срабатывать, пока ищется причина пользоватся электричеством со второго блока
30.05.2022 в 17:03:55
ВТБ! написал: потолочное освещение "сухих" помещений
При общепринятой высоте потолков - только при условии заземления. Каноническая картинка:

30.05.2022 в 17:59:44
ВТБ! написал: может быть, потолочное освещение "сухих" помещений, стационарные электроприёмники и гидролок обойдутся без двухуровневой диф.защиты?
Конечно, обойдутся. Чтобы, если что, вырубилась вся квартира. ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу