DMC написал : 2filvik,
Я электру не разбирал - пусть это остается на совести разработчика... Подключаете же вы на 40А автомат не розетку на морде, а прибор в целом. Если там все сделано напрямую, то это явная ошибка, за которую некий чел, вполне возможно, в свое получил рублей 17 за рацпредложение... Но ведь вы не будете прыгать с балкона совей квартиры, сслыясь на то что некоторые другие так делают...
А защищается все, что после автомата... Даже то, что мы зарядники от мобилок включаем в линию на 16А - уже нарушение ТБ...

ДМС Вы правильно написали защищать надо линию и не надо этого стесняться. А вот лирика --Но ведь вы не будете прыгать с балкона совей квартиры, сслыясь на то что некоторые другие так делают...
А защищается все, что после автомата... Даже то, что мы зарядники от мобилок включаем в линию на 16А - уже нарушение ТБ. К данной теме не имеет отношения и зарядники должны иметь встроенную защиту (пред. или термопред. в
зависимости от того без трансовые или трансформаторные) и никакого нарушения тут нет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124114

29.12.2005 в 11:31:35

2filvik,
Сейчас схемы рисовать и разбираться лень, сделаю позже, но по напряжению в сети отвечу - буквально вчера вечером пришлось посмотреть скачет в пределах 10-ти секунд с 205 до 220 5-7 раз - это элементарно зависит от подключаемых/отключаемых нагрузок....

И еще - утечки бывают с нуля на PE.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

29.12.2005 в 11:55:55

2filvik,

Это если в них действительно есть встроенная защита... В основном же в мелкой бытовой технике с внешним БП, которой завалены все прилавки, нет никакой защиты, а последствия - внутренне сгорание самого БП, возгорания корпусов... Вобщем нет защиты ни на первичной, ни на вторичной цепи...

Вот, вы согласны, что защищается линия, а сами что устроили? Провод защитили, а оконечные устройства оставили на произвол судьбы...:(

0
ПОС 40
ПОС 40
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 256

29.12.2005 в 15:36:29

Схема щитка (3 вариант). Увеличил ток электроплиты с 32А до 40А, а мож и 50А автомат поставлю. 32А маловато для 8,5-9,2кВт. Пусть будет как минимум 40А, а провода 10 кв. мм, дабы можно было и 50А воткнуть.

Устанавливать буду с учетом того, чтобы еще 2-3 УЗО дополнительно поставить, если не хватит.

Что скажете господа знатоки?!

0
Вложение
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

29.12.2005 в 15:52:03

2ПОС 40,

Ты это..., когда праздновать начинаешь, переставай думы тажкие думать...:) Вредно это для дела.

Ну вот скажи, на кой у тебя нарисовано узо на 80А, если вводник всего на 50? На фига тебе 10 на электроплиту, если отвот от стояка у тебя всего 6?

Плиту на полную ты все равно никогда включать не будешь...

Зачем масло делать еще маслянее???

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.12.2005 в 16:04:23

2 ПОС 40 Стоит ПУНП заменить на ВВГ

0
ПОС 40
ПОС 40
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 256

29.12.2005 в 16:17:42

DMC написал : 2ПОС 40, Ты это..., когда праздновать начинаешь, переставай думы тажкие думать...:) Вредно это для дела. Ну вот скажи, на кой у тебя нарисовано узо на 80А, если вводник всего на 50? На фига тебе 10 на электроплиту, если отвот от стояка у тебя всего 6? Плиту на полную ты все равно никогда включать не будешь... Зачем масло делать еще маслянее???

Исправлю.

Pavel_OWL написал : 2 ПОС 40 Стоит ПУНП заменить на ВВГ

Есть противопоказания, окромя как один на 660В, а другой на 250В?

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

29.12.2005 в 16:39:15

2ПОС 40,

Нет, но сам провод намного выше качеством - меди и изоляции.

С узо пока не заморачивайся - делай проводку и ставь автоматы. Узо прикрутишь после измерений токов утечек.

0
Serg
Serg
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

30.12.2005 в 01:06:23

2DMC

Нет, но сам провод намного выше качеством - меди и изоляции.

Ну про изоляцию еще куда ни шло, хотя дело просто в разных областях применения. А вот про качество меди-то откуда информация??? :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.12.2005 в 08:46:27

DMC написал : 2filvik,

Это если в них действительно есть встроенная защита... В основном же в мелкой бытовой технике с внешним БП, которой завалены все прилавки, нет никакой защиты, а последствия - внутренне сгорание самого БП, возгорания корпусов...
Вобщем нет защиты ни на первичной, ни на вторичной цепи...

Вот, вы согласны, что защищается линия, а сами что устроили? Провод защитили, а оконечные устройства оставили на произвол судьбы...:(

ДМС защита есть, это или проводничек на печатной
плате определенного сечения, термотоковый пред. под первичной обмоткой и т.д. А то что защищается линия это Я с Вами согласился, т.к. Вы привели очень емкую и правильную цитату. По поводу что я что-то устроил- тут если можно по подробнее если не трудно. Запомнил еще со школы препод по радиоэл.устройствам говаривал: Любой предохранитель установленный для защиты электроники защитит себя сам, спалив защищаемое устройство. С тех пор я усвоил, важна разумная достаточность.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.12.2005 в 09:22:47

ПОС 40 написал : Схема щитка (3 вариант). Увеличил ток электроплиты с 32А до 40А, а мож и 50А автомат поставлю. 32А маловато для 8,5-9,2кВт. Пусть будет как минимум 40А, а провода 10 кв. мм, дабы можно было и 50А воткнуть.

Устанавливать буду с учетом того, чтобы еще 2-3 УЗО дополнительно поставить, если не хватит.

Что скажете господа знатоки?!

Если у Вас входной автомат 50А то для ввода в канале нужно 3х10 квадратов, общее УЗО 63А/30ма, на плиту указанной мощности 3х6 квадратов и автомат 32А (сомневаюсь что Вы когда-либо умудритесь включить на полную, у меня 32А не прошло потому что летом пользуюсь проточным водогреем 8кwт). Для санузла можно последовательно с основным УЗО добавить 16А/10ма По поводу большого кол-ва УЗО выскажу свое мнение (лично свое) я ставлю УЗО для защиты от поражения эл. током, а 30ма не всегда организму в кайф
(вспотели, в лужу босиком встали, пальчик порезали т. е. сопротивление ваше упало ниже плинтуса) отсюда желательно иметь меньше ток в создаваемой (шаловливыми ручками) цепи, а как его уменьшить (для примера возмем эл. плиту) для тока 32А нет
меньше 30ма, а нам хочется иметь ближе 10ма какой выход из данной, а выход тамже где и вход. Нужно ставить на входе одно УЗО, тогда устройства подключенные к сети имеющие свою какую-то
утечкку сожрут часть тока утечки УЗО и в данном
случае вам достанутся не 30ма, а где-то 10-15ма. А это повышает вероятность счастливого исхода.