13.01.2006 в 15:45:47
DMC написал : 2ПОС 40 Ну как ты, жив еще:) Более ли менее сформировалась общая картинка?
Пока так оставлю как в 127 сообщении. На двухполюсных делать не буду наверное. Если будут изменения то только в распределении нагрузки в розеточной части в зависимости от мощности электроприборов и расположения их на кухне (верхние розетки и нижние например).
Ну возможно сделаю отвод от кухонной группы в прихожую как в ГОСТе рекомендуется, если будет возможность дабы разгрузить группу жилых комнат при подключении пылесоса например. Не уверен, что данный вариант жизнеспособен т.к. группы кухни загружены.
13.01.2006 в 17:10:08
2ПОС 40
Это в каком госте рекоммендуют прихожую от кухни питать?
Ну и правильно, в смысле что остановился. Но я бы, если б делал такую грандиозную перестройку, сперва сделал замеры токов и утечек по линиям, и уже только после этого набивал щиток. Наличие предварительного плана(как у тебя), в любом случае не отменяется. Просто в этом случае не будет вечно перегруженных и таких же недогруженных линий. Соответственно и места свободные будут иметься.
16.01.2006 в 09:57:13
2ПОС 40 А почему бы для уменьшения количества занятых в щитке мест не заменить узо+автомат на ветках освещения на диффавтоматы?
16.01.2006 в 10:06:36
DMC написал : 2ПОС 40 Это в каком госте рекоммендуют прихожую от кухни питать? Ну и правильно, в смысле что остановился.
Но я бы, если б делал такую грандиозную перестройку, сперва сделал замеры токов и утечек по линиям, и уже только после этого набивал щиток. Наличие предварительного плана(как у тебя), в любом случае не отменяется. Просто в этом случае не будет вечно перегруженных и таких же недогруженных линий. Соответственно и места свободные будут иметься.
Ошибся я. Это не в ГОСТе, а в СНИПе (СП 31-110-2003)
9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой.
Styx написал : 2ПОС 40 А почему бы для уменьшения количества занятых в щитке мест не заменить узо+автомат на ветках освещения на диффавтоматы?
Диффавтомат с защитой от перегрузки и КЗ имеет размер 3,5-4 модуля, а УЗО+автомат 3 модуля.
Вот если такие ситавить, то смысл имеет
16.01.2006 в 10:22:16
ПОС 40 написал : Диффавтомат с защитой от перегрузки и КЗ имеет размер 3,5-4 модуля, а УЗО+автомат 3 модуля.
Вот если такие ситавить, то смысл имеет
Или я не прав.
Диффавтомат занимает место как УЗО.
16.01.2006 в 10:44:16
2ПОС 40
Вы берите "человеческие" приборы, а не рожденных в муках всяких ****цев(к леграну это тоже относится). Эти, т.н. составные - ни что иное, как два отдельных прибора собранных вместе... Все равно что вы сами купите двухполюсный автомат и узо, и соедините их перемычкой.
Берите такие как на ссылке - это мульти9 от шнайдера. Красная фигня справа - индикатор того, по какой причине вырубился прибор, от утечки или короткого замыкания - перегрузки. На многих других аналогичных приборах таких флагов нет - и пользоваться ими неудобно.
16.01.2006 в 10:45:20
filvik написал : Диффавтомат занимает место как УЗО.
Поставить на группы санузловую и освещение квартиры экономия места получается. С этим согласен. На все остальное смысла большого нет.
Вообще я больше склонен к "раздельному питанию". В том смысле, что лучше УЗО+автомат. Не устраивает УЗО на... его. Автомат дерьмо или уже много раз срабатывал его на... Пока ремонт, туда, сюда КЗ, утечка. Думаю вообще все старые автоматы применить, а потом заменю и там видно будет чего как. Устаканется, войдет все в нормальный без аварийный процесс работы поставлю диффы. Сейчас для меня главнее определится с группами, а точнее с кухней, где уже 3 группы с посудомойкий. 3 группы конечно хорошо, но это создает определенные проблемы т.к. нужно знать где чего будет находится (в плане конкретных электроприборов), но увы это только приблезительно. Мебели сейчас какой только кухонной нет, да и техники тоже и не только кухонная техника там стоять будет. Центр музыкальнуй хочется поставить, телевизор. Оставлять кухню на потом с торчащими проводами из раздолбанной под группы стяжкой по 5 метров с группы не очень хоца. Поделить 2 группы на нижние и верхние розетки не очень рациональный вариант. Разместить 1 группу на одну сторону, а 2 группу на другую сторону тоже не очень. Пропихнуть потом провода в трубки можно конечно, но этот вариант особо душу не греет. Забьет трубку или еще что, а уже в прихожей плитка новая выложена, а в случае "еще что" под щитком совсем ковырять не хоца. Под щитком в полу такая куча трубок получится... Ужас! У меня там еще бокс со всякими коммуникациями будет стоять (интернет, телефон, антена TV и FM). Все скрыто без укладки чего либо в плинтус. Плинтус будет как аварийный вариант или для временной замены до следующего ремонта. Как я только освещение соседей в стяжке не повредил. Все свои группы кроме электроплиты повредил, а соседские нет.
Буду пока просчитывать все возможные варианты рационального распределения лимпездричества на кухне.
16.01.2006 в 12:00:24
ПОС 40 написал : Вообще я больше склонен к "раздельному питанию". В том смысле, что лучше УЗО+автомат.
Под щитком в полу такая куча трубок получится... Ужас! У меня там еще бокс со всякими коммуникациями будет стоять (интернет, телефон, антена TV и FM). Все скрыто без укладки чего либо в плинтус. Как я только освещение соседей в стяжке не повредил. Все свои группы кроме электроплиты повредил, а соседские нет.
Буду пока просчитывать все возможные варианты рационального распределения лимпездричества на кухне.
Да это точно на бумаге очень красиво получается , а когда веник проводов трассировать и разводить совсем грустно становится.
16.01.2006 в 14:02:47
2ПОС 40
Ну и какие проблемы? Проводку-то все равно будете до кухни протягивать? Делать проводку и не иметь приблизительного плана - нонсенс... Лично у меня на кухне три группы от щита заходят в распределительную коробку. От коробки я к каждой точке(какой-никакой а план размещения приборов у меня был) подвел по 2 линии. После установки кухни и приборов просто сделал коммутацию в распредкоробке с таким рассчетом, чтобы на автомат приходилось не более 3.5квт. Так же надо и вам - сведите все линии в коробку, и не надо будет хвосты покухне перемещать. А как определитесь с приборами - доложите проводов до коробки от точек.
16.01.2006 в 14:40:45
[QUOTE=DMC] 2ПОС 40 Ну и какие проблемы? Да просто не хочется иметь "лишние контакты". А наверное Вы правы. У меня одна стена (вентеляционная шахта) из гипсовых пазо-гребневых блоков 80 мм толщиной. Можно там распредкоробки и поставить. Даже мебелью их не закроет, если что, или наоборот доступными (незаштукатуренными) сделать за мебелью. Вот только не помню установка незаштукатуренных распредкоробок за мебелью норм. документами допустима?
Плиту и духовку, а вернее их розетки на штатное место поставить, особенно плиту (сделать ее группу без "лишних контактов"), а все остальное в коробки. На плите токи большие и "лишние контакты" это... Так сказать в противопожарных целях и для отсутствия серьезных скачков напряжения в случае плохих контактов в распредкоробке.
А чего парится! Скрыто за мебелью. Если что отковырять штукатурку и добратся до коробки, а потом можно просто замазать и даже не красить. За мебелью все равно не видно.
16.01.2006 в 17:26:18
2ПОС 40
Какие лишние контакты? А как, позвольте у вас спросить, вы собирались иначе разводить свои три линии? Раз ве только шлейфом... Но звезда удобней. Опять же на звезде можно шлейф устроить, если так уж хочется... У меня над рабочей поверхностью стоят 3 блока по 2 розетки, коммутация сделана так, что каждая розетка из пары запитана от разных линий(ну оборудование я так расположил).
Вот глубоко убирать распредкоробку не рекоммендуется - желательно иметь визуальный контроль без лишних затрат(типа отодвигание мебели) Там дело в незаштукатеренности, а в гарантии того, что туда ничего не прольется...
Плиту да, лучше напрямую или через штатную вилку.
16.01.2006 в 18:03:32
DMC написал : 2ПОС 40 Какие лишние контакты? А как, позвольте у вас спросить, вы собирались иначе разводить свои три линии? Раз ве только шлейфом... Но звезда удобней. Опять же на звезде можно шлейф устроить, если так уж хочется... У меня над рабочей поверхностью стоят 3 блока по 2 розетки, коммутация сделана так, что каждая розетка из пары запитана от разных линий(ну оборудование я так расположил). Вот глубоко убирать распредкоробку не рекоммендуется - желательно иметь визуальный контроль без лишних затрат(типа отодвигание мебели) Там дело в незаштукатеренности, а в гарантии того, что туда ничего не прольется... Плиту да, лучше напрямую или через штатную вилку.
Шлейфом. Самозажимные контакты. Электроустановочные изделия Berker такой вариант предусматривают.
Я думаю поставить над рабочей поверхностью 3 розетки вместе от одной линии. С правой и левой стороны с низу по одной-две и с верху по одной. С зади поставить три розетки, витая пара, телефон, TV и FM антена.
Мебель проще отодвинуть, чем обозревать ее постоянно. Исполнение коробок есть разное IP 4x и IP 2x водонепроницаемое и просто на винтике или с защелками без резиновой прокладки.
16.01.2006 в 18:13:37
2ПОС 40
Ну я ваших пристрастий не знаю, поэтому ничего конкретного сказать не могу... У меня получилось так, что рядом стоят несколько мощных приборов, и разбросано по кухне несколько менее мощных, при этом мощные включаются практически однвоременно, а вот маломощные, в зависимости от настроения, в добавок с мощными. Например: тостер, чайник, микроволновка - на одну линию не посадишь, может автомат срабатывать, хоть все три прибора и работают менее 4 минут... А как там у вас будет - не знаю....
На счет шлейфа - ваш вариант не самый лучший. Шлейф не отменяет возможности применения звезды. А в вашем случае полной неопределнности - шлейф вообще не прокатывает, т.к. возможна работа линий с перегрузом.
16.01.2006 в 18:36:25
DMC написал : 2ПОС 40 Например: тостер, чайник, микроволновка - на одну линию не посадишь, может автомат срабатывать, хоть все три прибора и работают менее 4 минут... На счет шлейфа - ваш вариант не самый лучший. Шлейф не отменяет возможности применения звезды. А в вашем случае полной неопределнности - шлейф вообще не прокатывает, т.к. возможна работа линий с перегрузом.
Согласен. Частично будет шлейф, например в той части розеток, где будет центр, телевизор ну и утюг я туда планирую с холодильником. Мощности должно хватить 2200+1000+100+100=3400. По поводу разветвительных коробок совет дельный и закинуть две линии в один блок розеток, а может мне не три розетки вместе сделать, а 2 блока розеток по 2 розетки и от разных групп запитать. Вобщем думать буду.
P.S. Спасибо за дельные советы. Наверное разветвительные коробки поставлю, а там видно будет.
Схемка № 5 Внесены изменения по СП 31-110-2003
15.14 Питание приборов электротеплоснабжения в жилых домах должно осуществляться по независимым от других электроприемников линиям, начиная от квартирных щитков или вводов в здание. В схеме водонагреватель выделен в отдельную группу. Отключение водонагревателя планируется осуществлять двухполюсным выключателем, что требует производитель. Отключение сауны также будет производится двухполюсным выключателем или реле. В СП под "электротеплоснабжением" подразумевается электрическое отопление и горячее водоснабжение.
01.02.2006 в 14:21:07
2ПОС 40,
какой прогой схему рисовал? можешь дать урл где лежит?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу