ПОС 40 написал :
Ток утечки через защитное заземление и не идет, а значит в разрыв PEN его не померить.
PEN то здесь при чём!?
Да, иногда через PE можно померять, но ведь никто не заставить ток утечки протекать только через PE. Есть еще и стены и бетон пола и емкостные утечки....
Это как минимум...
Бывают еще более "веселые" варианты, но к счастью редко...
2filvik,
Методология измерений у вас хромает, истина близко, но всё-же где-то рядом...
Итак:
1) То, что написал Геннадий Б, верно, тк утечка может быть как в фазовой так и в нулевой цепи, соответственно может быть 34 ма, которые нельзя измерить указанным способом, не переключившись на другую диагональ.
2) Напряжение в сети 220 в только в идеале, и реально 220в+-10%, то есть разброс - 20%. Реально разброс может быть и поболе. А ваши измерения разнесены во времени. Кроме того, ток утечки также может меняться в течении времени.
3) Из-за разных приборов, типа стиралок с фазовым управлением двигателя появляются 3 гармоники => нужен прибор, измеряющий REAL RMS. Впрочем это верно для многих измерений.