Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.12.2005 в 10:31:16

ПОС 40 написал : Да я изначально тоже подумал, что ну одного мало, а два с запасом хватит, распределив живоглотов на разные узо. Одно 30мА УЗО

  1. Посудомойка
  2. Чайник
  3. Холодильник
  4. Розетки и освещение Другое 30мА УЗО
  5. Эл. плита
  6. Стир. машина
  7. Водогрей
  8. Сауна. Она сухая конечно, но там как не как тен. Ну если даже все траглодиты имеют ток утечки по 6мА-это 4*6=12мА, что вписывается в 30мА УЗО с учетом того, что УЗО может срабатывать при токе 15мА. Длинна проводов максимум создаст утечку в 1мА по СП 31-110-2003, п.п. А.1.2. Можно еще поставить 30мА УЗО с защитой от КЗ и перегрузки соответсвенно на 50А, чтобы не вырубало вводной автомат, хотя и в этом случае вводной вырубать может или подобрать их с разным временем срабатывания. Собственно на этом и успокоется.

У меня было до реконструкции три автомата 40а,20а,16а и счетчик -все это добро в коридоре пришел коммунизм счетчик ушел, автоматы снять не смогли крепеж побламывали. Все перенесено в квартиру и засунуто в ИЭК пластиковый щиток на 18 мест углубленный в бетон на 65см - счетчик 5-60а,50а двухполюсный,УЗО 63А/30Ма, 40А плита&проточный, 20А розетки (без воплей-провод защищаю 2.5 квадрата), 16А свет, 16А санузел свет и стиралка а так как я мнительный и часто тыкать УЗО для проверки и бегать устанавливать часы и режимы мне лень, в ветку санузла установил УЗО 25А/10Ма которое для успокоения совести иногда тыкаю.

0
Аватар пользователя
ПОС 40

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 256

28.12.2005 в 11:03:05

DMC

Если все смонтировать и измерить токи утечек, то количество узо значительно сокращается. Измерить токи утечек можно либо специальными токовыми клещами, либо вот таким или аналогичным приборчиком: http://www.uzo.ru/catalog/rdelta.htm

Можно я думаю и тестером с учетом его внутреннего сопротивления непосредственно на УЗО в разрыв PEN. У меня он от 100мкА мерит с включенной нагрузкой соответственно.

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

28.12.2005 в 11:05:35

2filvik,

Тормоз - 20А на розетки в 16 :)))

0
Аватар пользователя
Serg333

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134

28.12.2005 в 11:16:57

В форуме рождается истина!!! Почитав сообения и данные Вами ссылки, начал представлять практическую сторону своей мечты о замене щитка!!! Ура, Товарищи!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

28.12.2005 в 11:28:20

ПОС 40 написал : Можно я думаю и тестером с учетом его внутреннего сопротивления непосредственно на УЗО в разрыв PEN.

Это как это? Очччень интересно!

Я вот глупый наверное, до сих пор не знаю, как тестером токи утечки мерять....

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

28.12.2005 в 11:29:26

2ПОС 40,

Да не принципиально чем мерить - главное, чтобы результаты были правдоподобны....

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.12.2005 в 11:29:48

[QUOTE=ПОС 40]

DMC написал : [b]
Если все смонтировать и измерить токи утечек, то количество узо значительно сокращается. Измерить токи утечек можно либо специальными токовыми клещами, либо вот таким или аналогичным приборчиком: http://www.uzo.ru/catalog/rdelta.htm Можно я думаю и тестером с учетом его внутреннего сопротивления непосредственно на УЗО в разрыв PEN. У меня он от 100мкА мерит.

Я меряю цешкой цифровой на пределе 0-200ма с
включенной функцией запоминания максимального тока. используя знания полученные в первом классе - вычитание (не отнимание) из старших классов закон ОМА и более старших закон КИРГОФА, два сопротивления включенные последовательно 6.8ком и 220ком-переменное и сюда последовательно цешка. Все это добро включаем по диагонали на УЗО (как-бы
паралельно тестовой кнопке). отключаем потребителей после УЗО и крутим наше сопротивление из мах. в мин. при каком-то токе происходит сработка уЗо -это должен быть рабочий ток УЗО (у меня 30ма).
Вот мы и окалибровали прибор для проверки рабочих токов утечки. Дальше проще - включаем поребителя и снова крутим сопротивление из мах. на мин. УЗО срабатывает -смотрим ток. (26ма) советуемся с КИРГОФОМ вспоминаем начальный класс -вычитание (не отнимание) 30ма-26ма=4ма это и будет ток добавленный новым потребителем. Для ДМС я защищаю провод ( у меня плиту защищает
40а , а переключатили в ней для управления нагревательными элементами 10а)

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

28.12.2005 в 11:39:40

2BV,

Как как, да очень просто. Подключаешь к тестеру насадку для измерения токов, получаешь некое подобие токовых клещей... И меришь:)))

Что-то типа этого: http://www.belvar.ru/index/ru/product/equipment/kleshi/addon/770,1.html?prn=1

0
Аватар пользователя
Геннадий Б

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

28.12.2005 в 11:41:30

2filvik, С вероятностью 0,5 в итоге Ваших измерений можно получить значение 34 мА. Что будете делать? :-)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.12.2005 в 11:45:46

DMC написал : 2BV,
Как как, да очень просто. Подключаешь к тестеру насадку для измерения токов, получаешь некое подобие токовых клещей... И меришь:))) Что-то типа этого: http://www.belvar.ru/index/ru/product/equipment/kleshi/addon/770,1.html?prn=1

Наша утечка 0-30ма, а клещи (указанные) начинают со 100ма. какой от них толк, дорогие покупать жаба душит -да и зачем меня и полевая точность устраивает.

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

28.12.2005 в 11:50:50

2filvik,

Ниччего не понял. При чем здесь автомат на 40А, какие-то нагревательные элементы на 10А...? Вы о чем, собственно? Вы упомянули о том, что автоматом на 20А защищаете проводку в 2.5 квадрата, на конце которой розетка в 16А - и услышали мое мнение о вас... Как о человеке, делающем, все или только некоторые вещи, на половину...

0
Аватар пользователя
ПОС 40

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 256

28.12.2005 в 11:51:40

BV написал : Это как это? Очччень интересно!

Я вот глупый наверное, до сих пор не знаю, как тестером токи утечки мерять....

Понял. Не выйдет так померить.

Просто здесь не только закон Ома.

Ток утечки через защитное заземление и не идет, а значит в разрыв PEN его не померить.

Подзабыл принцип работы УЗО.

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

28.12.2005 в 11:53:08

2Геннадий Б,

Да ничего он делать не будет, т.к. похоже не совсем понимает что и к чему, хотя некий запас теории имеется - как сказали на одном автомобильном форуме: проводить измерения всякой китайщиной, и выставлять данные, как образец точности - ниже нашего достоинства...

2filvik,

Я же написал - примерно вот такую. Это не значит, что именно эту модель рекоммендую. Она нам действительно не подходит, но дает информацию о наличии таких устройств в торговой сети...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.12.2005 в 12:01:55

DMC написал : 2filvik,
Ниччего не понял. При чем здесь автомат на 40А, какие-то нагревательные элементы на 10А...? Вы о чем, собственно? Вы упомянули о том, что автоматом на 20А защищаете проводку в 2.5 квадрата, на конце которой розетка в 16А - и услышали мое мнение о вас... Как о человеке, делающем, все или только некоторые вещи, на половину...

Ну и читатель?????

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.12.2005 в 12:04:33

Геннадий Б написал : 2filvik, С вероятностью 0,5 в итоге Ваших измерений можно получить значение 34 мА. Что будете делать? :-)

НЕ понял причем здесь вероятность, да еще такая огромная.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу