nadegniy
nadegniy
Резидент

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10467

02.07.2022 в 15:04:16

BV написал:

nadegniy написал: укрепление поверхности достигается обычным железнением поверхности.

пардон, газобетон железнить? Впервые слышу... можно подробнее?

nadegniy написал: Проход универсальной грунтовки без разведения не решает проблему поглощения воды основанием, это большое заблуждение

имеется в виду универсальная со свойствами "пленкообразующая" + "проникающая"

BV, Железнить газобетон нельзя, вам привёл пример железнение как пример технологической операции по укреплению наружного слоя Любая проникающая грунтовка без растворителей это латекс разведённый водой с бактерицидами.

0
nadegniy
nadegniy
Резидент

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10467

02.07.2022 в 15:06:17

fhntv написал:

nadegniy написал: Проход универсальной грунтовки без разведения не решает проблему поглощения воды основанием, это большое заблуждение.

вы как всегда глубоко невежественны вопреки инструкции производителя

fhntv, Перестаньте врать. В отличии от вас я работаю непосредственно с Итонгом, вчера в частности очень плотно общались с Виталием Быковым на Опен Вилладже. Если не разбираетесь в вопросе, то лучше смотрите и учитесь у тех, кто в этом хорошо разбирается.

0
fhntv
fhntv
Забанен

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 16194

02.07.2022 в 15:09:15

nadegniy написал: вчера в частности очень плотно общались с Виталием Быковым на Опен Вилладже.

если вы распиваете алкоголь со сторожами ютонга это не повод игнорировать тех.нормы производителя по поводу влажности пеноблока перед работами

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138161

02.07.2022 в 15:12:44

nadegniy написал: Проход универсальной грунтовки без разведения не решает проблему поглощения воды основанием, это большое заблуждение.

ну хорошо, хотя бы в два слоя, а не в три, учитывая что поверхность сильновпитывающая...

ЗЫ Способ 3х кратного нанесения именно грунта ГЛУБОКОГО проникновения известен, и применяется на только по фасадам из ГБ. И именно 3х кратное а не 2х - применяется для упрочнения поверхности, для снижения впитывания - хватает и 2х проходов, немного менее разбавленной.

0
fhntv
fhntv
Забанен

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 16194

02.07.2022 в 15:14:20

BV написал: Способ 3х кратного нанесения именно грунта ГЛУБОКОГО проникновения известен

в инструкции какого производителя грунта ?

BV написал: применяется для упрочнения поверхности

чья это фантазия ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138161

02.07.2022 в 15:21:05

nadegniy написал: BV, Железнить газобетон нельзя, вам привёл пример железнение как пример технологической операции по укреплению наружного слоя

не хороший пример, т.к. в данной теме - про когезию все же

nadegniy написал: Любая проникающая грунтовка без растворителей это латекс разведённый водой с бактерицидами.

так скажем, большинство, ну и если под латексом понимать стирол-акриловые смолы - да.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138161

02.07.2022 в 15:33:54

fhntv написал: BV написал: Способ 3х кратного нанесения именно грунта ГЛУБОКОГО проникновения известен

в инструкции какого производителя грунта ?

уже предоставлял Вам пару раз ссылку... но память у Вас недолгая... Надо еще раз? Если скину ссылку и цитату - больше не будете спрашивать? ;) Или сами найдете?

fhntv написал: BV написал: применяется для упрочнения поверхности

чья это фантазия ?

...там же и про это тоже есть...

0
fhntv
fhntv
Забанен

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 16194

02.07.2022 в 21:13:12

BV написал: уже предоставлял Вам пару раз ссылку...

разбавление в пропорциях указанных безграмотным фасадным маркетологом ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138161

02.07.2022 в 21:30:10

fhntv написал: разбавление в пропорциях

примерно также и суть ровно та же, а точно деталей не помню, смотреть лень

0
fhntv
fhntv
Забанен

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 16194

02.07.2022 в 21:33:46

BV написал: примерно также и суть ровно та же

максимум это классика разбавление 1 к 1 и повторное 1 смысл увеличивать количество носителя эмульсии ? акрил дальше не пойдет

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138161

02.07.2022 в 22:45:14

fhntv написал: максимум это классика разбавление 1 к 1 и повторное 1

В свою очередь спрошу - есть подтверждение, что именно это классика? ;) Что вообще за понятие такое "классика", для разных материалов разных производителей по разным основаниям?

fhntv написал: смысл увеличивать количество носителя эмульсии ? акрил дальше не пойдет

спросите производителя, у которого есть лаборатория, и который может посадить человека, который будет делать замеры глубины при разных способах нанесения, результаты которых в итоге попадают в ТО продукта.

И да, я считаю априори - что производитель - далеко не дурак, как и его сотрудники лаборатории и технологи. Матералами пользовался, грунтовкой в их числе - и считаю одними из лучших. Некоторые форумчане сравнительно высказывали такое же мнение.

Если же у Вас есть другие данные, и Вы способны подтвердить их - жду. А вот ничем не подкрепленные личные измышления - не надо, их и так более чем...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.