saa написал : Или я что-то путаю?

Всё верно.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

18.04.2007 в 19:57:16

bv написал : Если посмотреть внимательнее то по бокам можно найти 4*2 контактов

И возле одного из них даже написана буковка N. Но чёткого и ясного указания от производителя о том, что N контакт трёхфазного УЗО разрывается последним, а замыкается первым пока никто не нашёл :(

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134353

18.04.2007 в 20:02:48

2Arr А кто-нибудь разбирал? По конструкции нельзя понять?

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

18.04.2007 в 20:21:54

Я не разбирал...

0
SAA
SAA
Новичок

Регистрация: 11.09.2006

Москва

Сообщений: 44

19.04.2007 в 10:47:44

BV написал : Если посмотреть внимательнее то по бокам можно найти 4*2 контактов К чему бы это?

В клемнике тоже много контактов - это не означает что они разрываются. В узо линия N нужна для сравнения тока, если сказать совсем грубо : сравнить сколько "втекает" в защищаемую цепь и сколько "вытекает".

Насчет буквы S - я в курсе. Вопрос сейчас не в этом.

imho, должен быть 3-х полюсный вводной автомат, за ним ОДНО вводное УЗО, затем распределение на группы со своими УЗО+Автомат или Диффы. В описанной мною ситуации с обрывом N от счетчика сработает вводное УЗО если его не будет - ничего не сработает (те УЗО которые по линиям не должны ничего почуствовать - утечки в линии нет).

4-х полюсный вводной автомат imho может дать такой переходной процесс, про который я говорил, тогда либо 3-фазное УЗО успеет сработать (при том что оно "S" только усугубит ситуацию) либо увы (

Нет, я конечно понимаю - вероятность всей этой истории весьма мала. А вдруг?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27078

19.04.2007 в 11:19:14

saa написал : В узо линия N нужна для сравнения тока, если сказать совсем грубо : сравнить сколько "втекает" в защищаемую цепь и сколько "вытекает".

В неэлектронных УЗО все полюсы симметричны (за вычетом цепи тестирования).

Что будет если он, скажем так, "отсоединен от щитка на лестнице", а при этом фазы на потребителях есть? Я так понимаю что-то близкое к 380В на маломощных потребителях и что-то меньше 220В на мощных.

Подразумевается отказ одного полюса в коммутационном аппарате? Или имеются ввиду переходные процессы?

0

Следование моим советам вредит кошельку

SAA
SAA
Новичок

Регистрация: 11.09.2006

Москва

Сообщений: 44

19.04.2007 в 11:41:37

ВТБ! написал : В неэлектронных УЗО все полюсы симметричны (за вычетом цепи тестирования).

ну и ладно или ...:confused: ? Мы оба говорим про 3-х фазный ввод?

ВТБ! написал : Подразумевается отказ одного полюса в коммутационном аппарате? Или имеются ввиду переходные процессы?

И то и другое и еще обрыв N на участке от счетчика до щитка.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27078

19.04.2007 в 12:12:06

saa написал : Мы оба говорим про 3-х фазный ввод?

УЗО без разницы, сколько фаз. Про асимметричные неэлектронные УЗО без встроенной защиты от сверхтока не слышал. (Асимметрию маркировки и цепи тестирования не учитываем.)

И то и другое

Вероятность пригорания именно нуля при трёх фазах меньше 1/4. ;) Переходными процессами при КЗ в бытовой сети вполне можно пренебречь - по сравнению с передним фронтом при КЗ это право пустяки.

обрыв N

А при чём тут число полюсов в аппаратах?

0

Следование моим советам вредит кошельку

SAA
SAA
Новичок

Регистрация: 11.09.2006

Москва

Сообщений: 44

19.04.2007 в 13:38:28

ВТБ! написал : Вероятность пригорания именно нуля при трёх фазах меньше 1/4.
Переходными процессами при КЗ в бытовой сети вполне можно пренебречь - по сравнению с передним фронтом при КЗ это право пустяки.

Вероятность меньше, а последствия больше (по сравнению с 1 фазой)

ВТБ! написал : Цитата:обрыв N

А при чём тут число полюсов в аппаратах?

Я пытался предположить, что в 4-х полюсном вводном автомате размыкание линии N произойдет раньше (на милисекунды, десятки - сотни - не знаю) чем L1,l2,l3 . Это и будет кратковременный обрыв N. А при 3-х полюсном N не размыкается, следовательно такой ситуации не происходит.

0
SAA
SAA
Новичок

Регистрация: 11.09.2006

Москва

Сообщений: 44

19.04.2007 в 13:42:05

ВТБ! написал : Переходными процессами при КЗ в бытовой сети вполне можно пренебречь

Я не про КЗ говорю, а про ручное отключение

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27078

19.04.2007 в 14:06:17

saa написал : ручное отключение

Тем более.

0

Следование моим советам вредит кошельку