Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19354

13.07.2022 в 01:31:21

Milla123, греть феном на 150-200с, снимать шпателем. Пока нет фото поврежденного участка стяжки, говорить не о чем. На работе съем такой плитки я поручал курьеру, он 8 классов не успел закончить.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

13.07.2022 в 04:13:58

Milla123 написал: Вопрос такой - насколько сложный уровень у задачки, по Вашим представлениям, и на сколько дней работы, включая просушку?

вопрос двух дней с просушкой. самое сложное будет - поймать уровень новой "стяжки" непосредственно возле неснятой плитки возможно, если новый слой будет тонким, то сможете закончить за день, - в этом случае "заливка" сведётся к шпаклеванию, и высохнет быстро. Если слой будет толстым. то нужно дождаться затвердения, зхатем, скорее всего, ещё раз прошпаклевать кое где тонким слоем, или снять лишнее шкуркой, дождаться затвердения шпаклевки, и можно не ждать полного высыхания, если приклеивать плитку на клей для невпитываюшщих поверхностей. Название клея сейчас не скажу, их много - спросите в магазине. Может здесь подскажут.

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

13.07.2022 в 10:52:17

Грэй написал: можно не ждать полного высыхания

а влаге куда деваться с пароизоляционным покрытием ПВХ ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111519

13.07.2022 в 15:33:27

Можно не ждать полного высыхания, но делается это совсем не так, как пишет грей

0
Аватар пользователя
bc----

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

13.07.2022 в 15:57:48

BV написал:

а быстрая смесь стало быть "сохнет" быстро ? и позволяет уже завтра приклеить на нее винил ?

Есть и такие смеси. Судя по вопросу - для вас это новость :) Доки приводить не буду.

BV, для меня, кстати, тоже новость. Сидел подробнее? Я знаю и пользоваться смесями типа вебер 5000, да, плитку на следующий день можно укладывать, но к высыханию это не относиться.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

13.07.2022 в 16:02:02

fhntv написал: а влаге куда деваться

вниз, к соседям.

BV написал: , но делается это совсем не так, как пишет грей

Вы ошибаетесь - Грэй делает именно так. Возможно, BV сделал бы как- то по другому, но Грэй делал именно так, как написал.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111519

13.07.2022 в 16:56:59

bc---- написал:

BV написал:

а быстрая смесь стало быть "сохнет" быстро ? и позволяет уже завтра приклеить на нее винил ?

Есть и такие смеси. Судя по вопросу - для вас это новость :) Доки приводить не буду.

BV, для меня, кстати, тоже новость. Сидел подробнее? Я знаю и пользоваться смесями типа вебер 5000, да, плитку на следующий день можно укладывать, но к высыханию это не относиться.

bc----, да, смесь похожая на 5000, но получше. Ещё есть нюансы с типом клея, и другие важные мелочи.

0
Аватар пользователя
Milla123

Местный

Регистрация: 15.07.2017

Москва

Сообщений: 707

15.07.2022 в 15:06:36

fhntv написал:

Milla123 написал: создавать эффект "заплатки" в полу

если все так печально - можно ковриком закрыть ...

BV написал: Смесь ищите специальную быструю, стяжка сохнет очень долго

а быстрая смесь стало быть "сохнет" быстро ? и позволяет уже завтра приклеить на нее винил ?

Milla123 написал: Не уверена

так в итоге вы сами будете делать ? или мастер какой либо ?

fhntv, будет делать мастер

sanya1965 написал: Milla123, греть феном на 150-200с, снимать шпателем. Пока нет фото поврежденного участка стяжки, говорить не о чем. На работе съем такой плитки я поручал курьеру, он 8 классов не успел закончить.

sanya1965, если технология по снятию плитки несложная – это для меня очень хорошая новость

fhntv написал:

BV написал: Есть и такие смеси. Судя по вопросу

нет таких смесей, набор прочности может быть резко ускоренным, а вот выведение влаги ( высыхание) увы никак, сохнут толщины а не материалы ( хотя конечно же от размера зерна сильно зависит)

fhntv, да, там получается под стяжной пеноплекс, а сверху ПВХ. Чтобы стяжка не сломалась, ее должно быть 3 см? 5 см? Смесь должна высохнуть полностью.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111519

15.07.2022 в 15:18:02

Milla123 написал: Чтобы стяжка не сломалась, ее должно быть 3 см? 5 см?

не менее 3х точно (зависит от прочности), пеноплекс начесан, смесь должна сцепиться с пеноплексом. Желательно высушить как можно лучше, чтобы не принимать специальных способов защиты от влаги, и клея не боящегося влаги. Но 5 см ОБЫЧНОЙ стяжки может сохнуть месяц, а 3см могут высохнуть и не набрать прочность - поэтому есть смысл переплатить за спецсмеси: прочные, безусадочные, быстросхватывающиеся и быстросохнущие

0
Аватар пользователя
Milla123

Местный

Регистрация: 15.07.2017

Москва

Сообщений: 707

15.07.2022 в 15:34:07

BV, согласна с Вами полностью. Там один или два мешка смеси всего понадобятся.

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

15.07.2022 в 15:55:10

Грэй написал: вниз, к соседям.

через пеноплекс ага ...

Milla123 написал: ее должно быть 3 см? 5 см?

столько же сколько и было, то есть в уровень

BV написал: другие важные мелочи

можно поподробнее о ваших фантазиях ? хотя бы теоретически ...

BV написал: быстросохнущие

в инструкции кварцвинила влажность основания указана в процентах вместо расплывчатых "быстро-все" до этого автору тоже видимо сделали "быстро и качественно" вот теперь переделывает ...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111519

15.07.2022 в 16:12:20

fhntv написал: в инструкции кварцвинила влажность основания указана в процентах

есть в которых указано "допускает затопление", а есть "немедленно протрите воду тряпкой" :) Да, это не о влажности основания, на которую допустимо наносить клей ( см и его техдок), но все же дает некоторое понимание, что кварцвинил бывает совсем разный.

0
Аватар пользователя
Milla123

Местный

Регистрация: 15.07.2017

Москва

Сообщений: 707

15.07.2022 в 16:15:05

Уточню, плитка ПВХ, не кварцвинил.

Затопление, если и было, то изнутри, может быть - заливали нас соседи сверху. Вода стекала по стене. Допускаю, что вода могла пройти где-то в стяжку на уровне пеноплекса. Хотя может и проще: слой стяжки в этом месте был слишком тонкий и он пошел на излом. Поэтому пеноплекс придется немного срезать, чтобы новая стяжка была поглубже.

Из смесей для ремонта бетона вижу Mapei, по описаниям они крупнозернистые, зерно до 3 см. С такой величиной зерна, вряд ли мне подойдут. Срок застывания указан как 28 дней... Есть Mapei monofinish – смесь финишная, заливка 1-3 мм.

Также нашла Ремстрим® Сухие тиксотропные строительные смеси https://cdn.vseinstrumenti.ru/instruction/2034664_manual.pdf Толщина слоя от 10 до 40 мм, величина зерна до 1 мм.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111519

15.07.2022 в 16:21:22

Milla123 написал: Также нашла Ремстрим® Сухие тиксотропные строительные смеси https://cdn.vseinstrumenti.ru/instruction/2034664_manual.pdf Толщина слоя от 10 до 40 мм, величина зерна до 1 мм

да, типа вот этой, но я ее не знаю.(не ясно про высыхание и безусадочность).

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111519

15.07.2022 в 16:24:10

Milla123 написал: Хотя может быть и просто оказалось, что стяжки был в этом месте тонкий слой и он потрескался.

вскрытие покажет, когда покажет - тогда и думать

Milla123 написал: стяжка, наливной пол,

может у вас просто наливной пол от стяжки отскочил из-за рукожопости исполнителей, а вы сразу копать "до америки"

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.