Serg M. написал:
bc----
Serg M., правильно сантехник сказал. У вас гравитационная яма, в которой собирается тяжелая холодная вода. Чтобы ее оттуда вытеснить, нужно давление, которого нету.
17.07.2022 в 20:32:11
Serg M. написал:
bc----
Serg M., правильно сантехник сказал. У вас гравитационная яма, в которой собирается тяжелая холодная вода. Чтобы ее оттуда вытеснить, нужно давление, которого нету.
18.07.2022 в 10:24:25
Serg M. написал: Всем спасибо, буду пробовать все, что посоветовали
Serg M., Только "плунжер" не надо :D Какая температура воды в стояке? После ночи сразу идёт горячая, или ждать приходится? Несмотря на плохую схему и яму пс может работать, лишь бы скорость циркуляции была хоть какая-то...
18.07.2022 в 10:26:12
Serg M. написал: cineman, извените не указал, всю систему промывал дважды, второй раз с демонтажем п/с, воздушной пробки нет и не было
Serg M., Снимая ПС прогоняли воду - сливали большим потоком через отводы пс?
18.07.2022 в 14:35:14
BV написал: Только "плунжер" не надо :D
Попробуйте объяснить, почему не надо.
18.07.2022 в 16:04:51
bc---- написал:
Serg M. написал:
bc----
Serg M., правильно сантехник сказал. У вас гравитационная яма, в которой собирается тяжелая холодная вода. Чтобы ее оттуда вытеснить, нужно давление, которого нету.
bc----, яма есть - но плечи в ней уравновешены, и по сути имеем боковое подключение пс, но с излишним гидросопротивлением. Которое в принципе может быть скомпенсировано зауженным байпасом и верхней подачей
18.07.2022 в 16:34:38
18.07.2022 в 20:48:20
BV написал: Которое в принципе может быть скомпенсировано зауженным байпасом и верхней подачей
А направление подачи как здесь повлияет?
19.07.2022 в 00:51:14
BV, стояк горячий, рукой не удержать. После ночи сразу идет гор. вода
19.07.2022 в 00:53:49
BV, да, по очереди, сначалаверх, потом низ
19.07.2022 в 11:32:43
Serg M., Нагрейте пс и правый коллектор оберните мокрой холодной тряпкой