07.01.2025 в 17:06:01
AndreyAh написал 07.01.2025 в 16:57
а в чем тут будет разница, шланг это или труба?
Подразумевается, что шланг можно извлечь и заменить. На 50 лет беспроблемной эксплуатации рассчитывать не стоит.
07.01.2025 в 17:09:53
в чем тут будет разница, шланг это или труба
Ну как же...напорный шланг, штатный, помпа соответствует, но можно и нарастить, сколько нарастить, есть в инструкциях, но это шланг. А не труба. Если труба, объем ее больше. она не может служить заменой шлангу. И канализация из труб- безнапорная. Для нее правильно делать уклон. Труба 40, не меньше, опять же согласно общим рекомендациям производителей. В которых они исходят из необходимой пропускной способности. Важно не путать: сливает прямо сейчас после монтажа и будет работать всегда. Определитесь, вы с кем, с хитрожопыми установщиками стиральных машин или против них)
07.01.2025 в 17:12:02
AndreyAh написал 07.01.2025 в 16:57
а в чем тут будет разница, шланг это или труба?
разница, если канализационные трубы 32 или 40.
Если же гладкая ПЕКС труба с внутренним диаметром как у шлага - даже лучше, чем шланг. Только торцы гладкие с фаской сделать, без уступов на соединениях.
Помпе немного сложнее такой объем воды разогнать, но и поменять ее не дорого 0.8..1.5 тыр, если машинка обычная и подходит универсальная Askoll.
07.01.2025 в 17:12:22
BV, понимаю, что редкий, поэтому и задаю вопрос и есть риски при будущем потенциальном ремонте, но по расчетам 70 получается более оптимальным. Удивляет, что никто эту тему не поднимал, хотя эффект получается заметным(толщина стяжки вещь серьезная). для повышения надежности планирую провести дублирующую трубу, которую заглушу на входе и при возможных проблемах буду чередовать и чистить
07.01.2025 в 17:18:58
ВТБ!, на нем будет раковина и посудомойка (предполагаю, что позволит снизить загрязнения из отложений жиров). Как понять "на пальцах" из той таблицы, что самопромывка не будет работать? На что, кроме скорости (>0,7 м/с) надо обращать внимание?
07.01.2025 в 17:22:13
polm, сколько разница в абсолютной толщине стяжки для 50 и 75мм получилась?
в СП для без расчетных участков уклон 1/D.
Ну а зосоряться будет меньше, если есть ПММ. А после жирного слива проливать горячей водой - набрать мойку и слить залпом. Ну и вообще воду не экономить сильно.
Самоочищение - это больше для песка, а для кухни - основная проблема жирная пища. Жироловка почти полностью решает проблему, но не видел их в квартирах. И чистить ее - та еще вонючая радость)
07.01.2025 в 17:32:16
Только торцы гладкие с фаской сделать, без уступов на соединениях.
"Торцы гладкие" - все можно? А бывают негладкие? Ну, это дисквалификация однозначная, запрет заниматься любым ручным трудом. Если человек не может пластиковую трубу ровно отрезать.
Уклон должен быть, перестаньте уже выдумывать "проекты", не имея минимальных знаний.
Цитата: Описание требований к коммуникациям отвода сточных вод (канализация) Требования к канализации для подключения стиральной или стирально-сушильной машины. Подключение к канализации: 1. Рядом с местом установки машины находится отвод канализационной трубы. Длины шланга – 1,5 м (диаметр вн./нар.= 22/32 мм), поставляемого с прибором, достаточно для подключения к этой трубе. 2. Канализационная труба способна принять объемный поток сливаемой воды (коротко временно) до 20 литр/мин. Этому требованию обычно удовлетворяют трубы DN 40 (или более) при удаленности от стояка до 5 м. 3. Из канализационной трубы не должно быть заметного поступления воздуха. Его наличие говорит о неисправности системы вентилирования канализационного стояка. 4. Верхняя кромка канализационной трубы в месте подключения должна находиться на высоте не более 1 м от уровня нижней кромки машины. 5. В раструбе канализационной трубы в месте подключения шланга установлена канализационная манжета наружным диаметром в соответствии с диаметром трубы и внутренним – 30 мм. 6. Материал канализационной трубы термически устойчив для приема сливной воды температурой 95 °С. Допускается подключение шланга машины к специальному штуцеру канализационного сифона раковины при соблюдении выше приведенных условий (п. 1,2,4,6). Однако следствием этого будет естественный шум сливаемой воды, слышимый из чаши раковины.
07.01.2025 в 17:35:51
BV, эффект за 3 метра 70 лучше 50 для скорости 0,7м/с - 0,8 см для скорости 0,8 м/с - 2 см
07.01.2025 в 18:03:44
polm написал 07.01.2025 в 17:35
эффект за 3 метра
Вы бы не могли указать конкретное значение уклона для одной и другой трубы?
07.01.2025 в 18:09:01
ВТБ!, в первоначальном письме есть вложение с полной раскладкой
07.01.2025 в 18:25:52
polm написал 07.01.2025 в 15:45
Добрый день! С канализацией на Вы. Решаю задачу с отводом из раковины кухни .....
Откуда 75 диаметр? для кухни 50. Уклон 3 см на 1 м.
07.01.2025 в 18:29:24
master.msk, просьба открыть вложение в исходном сообщении. там скриншот с данными из брошюры Rehau для разных заполнений трубы. из расположенных там рядом расчетов видно, что 70-ка при длине 3м заметно лучше 50-ки
07.01.2025 в 18:32:09
polm, я открыл вложение. Вы, что называется, извините "слышали звон". При чем здесь расчет рехау, не понимаю. У вас не поток, а всего лишь мойка, в произвольном режиме
*18.1. Гидравлический расчет канализационных трубопроводов диаметром до 500 мм из различных материалов следует производить по номограмме рекомендуемого приложения 9 или по таблицам, а для трубопроводов диаметром свыше 500 мм - согласно СНиП 2.04.03-85.
18.2. Расчет канализационных трубопроводов следует производить, назначая
скорость движения жидкости было выполнено условие , м/с, и наполнение таким образом, чтобы
(33)
здесь К = 0,5 - для трубопроводов из пластмассовых и стеклянных труб;
К = 0,6 - для трубопроводов из других материалов.
При этом скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов - не менее 0,3.*
В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.
07.01.2025 в 18:34:22
master.msk, извините, но не до конца понял, где ошибся. таблицей от труб rehau нельзя пользоваться? (если планирую положить именно их)
07.01.2025 в 18:37:15
master.msk, обращаю внимание, что для труб 40 и 50 угол наклона из таблицы rehau коррелирует с перечисленными Вами рекомендациями
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.