Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16577

07.01.2025 в 21:29:38

ВТБ!, так и будет. Любые проекты заканчиваются чем то. Обычно так они и заканчиваются. Даже осмос воткнули после сифона. И что? Поможет ревизия? Или , может быть какие то отзывы будут полезны от этих несчатных пользователей? Отзывы, в смысле их отзывы о том, как должна работать канализация. И как часто надо смотреть в ревизию и чистить канализацию. Таких кухонь много, их подавляющее большинство. Соответственно, человек, который никогда не сталкивался с канализацией, начинает читать и смотреть все подряд. А большинство контента по теме создано авторами и пользователями этих шедевров. Таким образом, гофра это "без лишних соединений". Плюс вы еще идею подкинули "подвижный узел".)

При том, что минимально необходимое, для нормальной работы, можно сделать вообще не напрягаясь. Не умственно, не физически. 20240906_185723

Почему вот это все...гофры, ревизии...?

0
Вложение
Аватар пользователя
polm

Местный

Регистрация: 07.01.2025

Москва

Сообщений: 32

07.01.2025 в 21:41:15

master.msk, что надежней? 1) 3м труба в коробе, заполненного каким-то составом позволяющим свободно расширяться трубе ( перемещение организовать около ревизии перед входом в канализацию) в форумах хвалили решение по размещению ревизии перед входом в общую канализацию - она позволяет поставить пробку и повысить эффективность очистки химией 2) три однометровых трубы в коробе, заполненном каким-то составом позволяющим расширяться трубе 3) три однометровых трубы просто в стяжке

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114004

07.01.2025 в 21:41:32

polm написал 07.01.2025 в 21:25

master.msk, насколько надежно соединение 3-х 1 метровых труб внутри стяжки с учетом регулярных .....

насколько надежны будут резинки и как долго они не станут деревянными. ...

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16577

07.01.2025 в 21:44:50

polm написал 07.01.2025 в 21:25

master.msk, насколько надежно соединение 3-х 1 метровых труб внутри стяжки с учетом регулярных .....

Надежно. В смысле "наколько"? В чем? В процентах? В рублях? 50 лет срок эксплуатации) Герметизировать дополнительно надо снаружи, чтобы, если это будет жидкий бетон, а вы его будет лить насосом, в резиновых сапогах с вибратором....ну посмотрите видео, как заливают монолит, чтобы бетон не попал в раструб. Все. Больше никаких дополнительных герметизаций мне не известно

0
Аватар пользователя
polm

Местный

Регистрация: 07.01.2025

Москва

Сообщений: 32

07.01.2025 в 21:45:14

BV написал 07.01.2025 в 21:41

насколько надежны будут резинки и как долго они не станут деревянными. ...

меня тоже беспокоят любые подвижные элементы систем, к которым отсутствует доступ...

0
Аватар пользователя
polm

Местный

Регистрация: 07.01.2025

Москва

Сообщений: 32

07.01.2025 в 21:52:11

master.msk написал 07.01.2025 в 21:44

Надежно. В смысле "наколько"? В чем? В процентах? В рублях? 50 лет срок эксплуатации) Герметизировать .....

как я понимаю, соединения заилизируются и это позволяет обеспечить герметичность после снижения подвижности у резинок. непонятно, что произойдет если хорошо почистить трубы после потери резинками подвижности и вымывания иловых отложений

0
Аватар пользователя
polm

Местный

Регистрация: 07.01.2025

Москва

Сообщений: 32

07.01.2025 в 21:56:44

master.msk, master.msk, > master.msk написал 07.01.2025 в 21:44

Надежно. В смысле "наколько"? В чем? В процентах? В рублях? 50 лет срок эксплуатации) Герметизировать ..... суще> master.msk написал 07.01.2025 в 21:44

Надежно. В смысле "наколько"? В чем? В процентах? В рублях? 50 лет срок эксплуатации) Герметизировать .....

существуют ли гофры для канализационных труб наподобие для отопительных труб(которые синие и красные)?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114004

07.01.2025 в 21:57:48

polm написал 07.01.2025 в 21:52

соединения заилизируются и это позволяет обеспечить герметичность после снижения подвижности у резинок

у вас вырастет резиновый ил? Обеспечивающий герметичную подвижность 12мм? ;)

Недавно выкидывал деревянные резинки от застройщика - они тупо текут.

0
Аватар пользователя
polm

Местный

Регистрация: 07.01.2025

Москва

Сообщений: 32

07.01.2025 в 22:00:16

BV написал 07.01.2025 в 21:57

у вас вырастет резиновый ил? Обеспечивающий герметичную подвижность 12мм? ;)

Чем можно заполнить короб для канализационной 3м трубы, чтобы обеспечить ее подвижность?

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16577

07.01.2025 в 22:03:58

polm, если честно, то, что вы спрашиваете, похоже на какое то производное от просмотра контента блогеров - "сантехников". Я вам уже немного написал откуда эти все выдумки несуществующих проблем. Чтобы компенсировать кривой монтаж. Если вам сделали канализацию неправильно, вы обратились по гарантии, после засора, а вам говорят: "надо было делать ревизию" и так далее. Т.е безграмотность =домыслы. Понимаю, вам сильно не понравилась новость, что канализация дышит, раструбы подвижны. Но в этом нет проблемы. Ничего там не "заиливается", и не должно. Для этого должна быть постоянная протечка грязной воды через раструб.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16577

07.01.2025 в 22:06:45

polm написал 07.01.2025 в 22:00

Чем можно заполнить короб для канализационной 3м трубы, чтобы обеспечить ее подвижность?

Как может быть короб в стяжке???В стяжке, толщиной 10 см, с большим трудом можно спрятать трубу 50 с уклоном 3 см на 1 метр, длиной 3 метра. Обьясните пожалуйста. "Короб" это ЧТО в вашем понимании? Толщина стенки? профиль для гипсокартона? гипсокартон? Очевидно он должен быть больше, чем 10 см? какая толщина стяжки? Если это короб поверх стены в нем трубы закреплены хомутами. Не надо ни чем его заполнять.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24780

07.01.2025 в 22:09:03

polm написал 07.01.2025 в 21:52

как я понимаю

Пока Вы рассматриваете один элемент системы: трубу в стяжке. Уверен, что нас ждёт много интересного в точке подключения этого горизонтального участка к стояку. Да и сам стояк любопытен.

0
Аватар пользователя
polm

Местный

Регистрация: 07.01.2025

Москва

Сообщений: 32

07.01.2025 в 22:13:08

master.msk написал 07.01.2025 в 22:03

polm, если честно, то, что вы спрашиваете, похоже на какое то производное от просмотра контента .....

про температурные изменения мне было известно ранее (изначально было желание размещать трубы из других материалов, потом понял, что это безсистемное решение) Мне ещё ничего не успели сделать, план переноса кухни появился недавно и я оцениваю риски с технической стороны. самая большая проблема это пройти 3 метра под полом с реальной толщиной стяжки

0
Аватар пользователя
polm

Местный

Регистрация: 07.01.2025

Москва

Сообщений: 32

07.01.2025 в 22:16:39

ВТБ! написал 07.01.2025 в 22:09

Пока Вы рассматриваете один элемент системы: трубу в стяжке. Уверен, что нас ждёт много интересного в .....

Согласен вход в общую канализацию интересная тема, дом сдан, но ключей пока нет... Сейчас пробую через будущую управляющую компанию попробовать сместить вход в канализацию максимально низко (через доступ в соседскую квартиру снизу, пока у нтх доступ всюду). Они пока молчат... не знаю кто-нибудь пробовал аналогично договориться....

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16577

07.01.2025 в 22:19:47

polm, я думаю, что вы не там риски смотрите. Как правило, отвод на стояке высоко. Стяжку нельзя поднимать. Те, кто рисует "проекты", они вообще не про сантехнику. Ничего личного, 9 из 10, что именно так. А то, что труба кухни 3 метра, это вообще не риски, ерунда. Либо есть высота в стяжке либо нет, никаких "рисков".

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу