BV написал:
Булькать может.
Все кроме ванны можно поставить уровнем выше.
Для ванны можно попробовать применить крестовину с двумя 110 под углом 90. Использовать короткий эксцентрик (не "рюмку") и в него угол 45. Может и можно обойти трубу
BV, ещё раз хорошенько подумал, повернуть как то крестовину и обойти трубы - не получится при всём желании. Чтобы не булькало и всё было хорошо при сливе унитаза, вот такую комбинацию из 100мм труб можно применить? Выводить от стояка 100мм трубы и уголки и в конце концов эксцентриковый оконечный переходник 100/50, чтобы до него поток от унитаза вообще никак не доходил и даже в теории не вызывал никакого булькания. :)
Rosales, компенсатор зачем вытащили? Надо разобрать полностью, смазать и вернуть на место. Если вам надо, чтобы крутилось легко. Туда-сюда
И еще, гофру не надо в раструб на стояке запихивать, она не предназначена. Надо в трубу без раструба. Или в отвод. Манжета может остаться в раструбе, упадет в стояк. И будет подтекать, если не верхний этаж.
На фото 2 - вставьте в отвод 50 угол 45 и в него трубу и сделайте фото...
Фото 3 - ок, если эксцентрик 50 вверх.
Еще - если вынуть крестовину, поставить сначала тройник 110/50, а сверху 110/110 - на инсталляцию - попадете последним чуть ниже высоты выхода инсталляции?
А 210 из двух деталей можно уменьшить, если укоротить раструб и вставляемую часть и сварить с присадкой.
Пару раз варил.
Можно сварку заказать на стороне, там где ПП варят.
(Бассейны, септики, бампера авто)
Хороший, я его буквально позавчера тут предлагал :)
Но в данном месте не факт, что совсем маленький выигрыш в межосевом расстоянии сыграет значительную роль. Начинать надо всё же с уровня чистового пола и высоты центра отвода крестовины сейчас относительно него. И расстояния до сифона ванны и высоты выхода из него.
Inter, ну если ранее высота входа 50 подходила для ванны, наверное и сейчас подойдет, если не поднимать этот вход выше.
Хотя что там делал автор с полами неизвестно.
master.msk написал:Rosales, компенсатор зачем вытащили? Надо разобрать полностью, смазать и вернуть на место. Если вам надо, чтобы крутилось легко. Туда-сюда
И еще, гофру не надо в раструб на стояке запихивать, она не предназначена. Надо в трубу без раструба. Или в отвод. Манжета может остаться в раструбе, упадет в стояк. И будет подтекать, если не верхний этаж.
master.msk, Компенсатор не трогал - оно само поднялось от времени, судя по всему. У меня есть такой опыт, когда раз месяц компенсатор почему то вылазил вверх на 5-6см, образовывая щель ((( До сих пор не знаю почему это происходит. Просто открываю дверку сантехшкафа каждый месяц и запихиваю компенсатор до упора вниз. Фигня какая-то, но вот оно почему-то так... (
Гофра заканчивается ровной трубой, засовываю в раструб ровную трубу. :)
На фото 2 - вставьте в отвод 50 угол 45 и в него трубу и сделайте фото...
Фото 3 - ок, если эксцентрик 50 вверх.
Еще - если вынуть крестовину, поставить сначала тройник 110/50, а сверху 110/110 - на инсталляцию - попадете последним чуть ниже высоты выхода инсталляции?
BV, Да, первый вариант проверю и сфоткаю (но по моему вообще никак, 100-й выход мне ведь нужно развернуть на 90 градусов, при этом 50 окажется смотрящим в стену) :)
Второй вариант - да, само собой эксцентрик 100/50 выход 50 в самую верхнюю точку нужно будет повернуть, надеюсь хватит уровня для слива ванны)
Третий вариант - мудрёный (с выниманием и установкой колен друг на друга в самом стояке), но я прикину/измерю. Вдруг оно действительно хватит по высоте для унитаза.
ps, немного ссыкатно разъединять стояк -вдруг кто-то сверху начнёт сливать, а я замешкаюсь и не успею воткнуть обратно что куда надо ... )))
Rosales написал:
В общем стояке от застройщика какая высота отвода есть, такая и есть - по центру сантиметров 10-11 от пола. До нужной точки слива метра 2.5 "дистанция".
Rosales написал:
а что сложного поставить ножки ванны на кирпичи?? Этот вопрос вообще не рассматриваю как вопрос. :)
И в моем случае стяжку делать необходимости никакой не было - пол ровный.
Здравствуйте! Такой вопрос: присутствует неприятный запах из-под эксцентриковой манжеты слива унитаза из стыка манжеты с тройником 110. Заменили манжету, все прокладки на 50 и 110 трубе, отпилили 110 трубу, поставили манжету в неё и затем в тройник. Запах всё равно остался. При этом протечек нет никаких.Возможно неправильная конструкция, нужно добавить какой-то уголок или что-то подобное, т.к. внутри трубы лепестки манжеты загибаются и пропускают канализационный запах. Что сделать можно?
На фото 2 - вставьте в отвод 50 угол 45 и в него трубу и сделайте фото...
Фото 3 - ок, если эксцентрик 50 вверх.
Еще - если вынуть крестовину, поставить сначала тройник 110/50, а сверху 110/110 - на инсталляцию - попадете последним чуть ниже высоты выхода инсталляции?
BV, здравствуйте! Промерил третий вариант (с заменой двух патрубков вертикально по стояку, чтобы снизу- 50 на ванну, а выше него - 100 на унитаз). Не получится, при такой манипуляции к унизазу выход будет приходить на высоте ~25см от пола. Мне нужно где-то 15-17 по прикидкам. Так что, затавариваюсь 100-ми тройниками и буду уводить вбок всю эту конструкцию и разветвлять. Потом посмотрю при сливе бачка будет ли долетать вода до 50мм эксцентрика оконечника )))
Да и ещё: раз нижнее колено с 50мм отводом навечно чтобы не смотрело в стену, поменять это коленно на простой тройник целесообразно? Ну чтобы не было лишних ненужных выходов? :)
Здравствуйте! Такая проблема появилась.
Вот так у меня устроена канализация в санузле (это вид сверху, красная стрелка - раструб унитаза). Т.е. 110я труба выходит в стену, за стеной сразу вниз, в землю.
Под этой трубой подтекало, бетон постоянно был мокрый, стала образовываться плесень. Фото старое, до переделки. Переделал - поставил новые трубы, сейчас всё сухо, ни течи, ни плесени. Но конфигурационно всё осталось также. И появилась проблема - временами (не постоянно) появляется запах канализации. Гидрозатвор в унитазе не срывает, откуда запах - непонятно. Канализация невентилируемая - вывести стояк вверх возможности нет.
В чём может быть причина? Как победить?
Я собираюсь делать принудительную вентиляцию - в потолке над унитазом ставить выход вент канала, и вытяжной канальный вентилятор на чердаке. Поможет ли?