BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138314

06.11.2022 в 00:00:15

BV написал: сергей134, подключите к системе небольшой бак с мембраной - гидроаккумулятор в любой точке.

но ...с доп мембранным баком будет провал давления сразу после открытия крана. Течет сильно - слабо и опять сильно. Чем больше бак - тем дольше провал. Это не приятно.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 14968

06.11.2022 в 09:06:29

BV, > попробую угадать - 50 мл>

Кстати тоже вариант, нет преднакачки в баке. Груша полная и рабочий обьем минимальный. Но тогда бы насосная станция тактовала при пользовании водой, а про это ТС не написал. Значит о.к.

0

Narrenfreiheit

Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12281

06.11.2022 в 10:10:15

MADONNA написал: BV, > попробую угадать - 50 мл>

Кстати тоже вариант, нет преднакачки в баке. Груша полная и рабочий обьем минимальный. Но тогда бы насосная станция тактовала при пользовании водой, а про это ТС не написал. Значит о.к.

MADONNA, не всегда будет тактовать. Вот только на этих выходных резко вышел воздух и насладился работой станции без преднакачки. На открытом разборе работает постоянно, при закрытии останавливается почти сразу. Все дело в верхнем давлении, если высокое, то даже на тоненькой струйке работает непрерывно.

//у меня все хорошо, провел профилактику.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 14968

06.11.2022 в 11:18:15

Мишутк,

Все дело в верхнем давлении,

Вопрос был не почему не-тактует, а почему периодически включается, без разбора. В самом вопросе заключался ответ - куда уходит вода при закрытых кранах. Ответ по-моему очевиден. Если нет протечек - значит обратно в источник, то есть не исправен обратный клапан.

0

Narrenfreiheit

сергей134
сергей134
Новичок

Регистрация: 05.11.2022

Волгоград

Сообщений: 4

06.11.2022 в 17:27:02

MADONNA, если обратный клапан не исправен, какие процедуры с ним сделать надо?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138314

06.11.2022 в 17:48:54

MADONNA написал: BV, > попробую угадать - 50 мл>

Кстати тоже вариант, нет преднакачки в баке. Груша полная и рабочий обьем минимальный. Но тогда бы насосная станция тактовала при пользовании водой, а про это ТС не написал. Значит о.к.

MADONNA, там внутри очень маленький гидробак и даже если накачан, то тоже мало. (и я не помню, надо ли его вообще накачивать, а инструкцию смотреть лень - это дело ТС) Тактовать не будет - будет работать пока есть поток воды через реле протока - у нее нет останова по датчику давления - только старт Вы рассматриваете этот девайс как типичную водяную станцию - но это не так - см мануал

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 14968

06.11.2022 в 23:26:49

сергей134, Для начала убедиться что там есть клапан и он неисправен. Например перекрыть кран от источника к насосной станции если таковой имеется Я сразу не посмотрела что за зверь такой, сейчас увидела.

0

Narrenfreiheit

Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12281

07.11.2022 в 00:37:50

MADONNA написал: Мишутк,

Все дело в верхнем давлении,

Вопрос был не почему не-тактует, а почему периодически включается, без разбора. В самом вопросе заключался ответ - куда уходит вода при закрытых кранах. Ответ по-моему очевиден. Если нет протечек - значит обратно в источник, то есть не исправен обратный клапан.

MADONNA, большой обьем ГА компенсирует негерметичность ОК. С направлением ухода давления согласен.

0
сергей134
сергей134
Новичок

Регистрация: 05.11.2022

Волгоград

Сообщений: 4

14.11.2022 в 21:07:34

Перекрыл источник воды в систему, насос все равно сработал спустя 15 минут. Что ещё можно сделать?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138314

14.11.2022 в 21:12:44

сергей134 написал: Перекрыл источник воды в систему, насос все равно сработал спустя 15 минут. Что ещё можно сделать?

сергей134, читайте сервис мануал - возможно неисправно реле протока

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.