Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

10.11.2022 в 10:32:26

Новая квартира, проводка от застройщика. Медь 2.5 кв мм, коммутация в розетках. В нижнем ряду второй слева дифавтомат (ABB DS201 C16, 30мА) обслуживает прихожую и комнату с балконом. С полгода тому назад установили в данной комнате мультисплит систему - инвертор Hitachi на три внутренних блока. С тех пор раз пять-шесть выбивало данный дифавтомат. Сначала грешил на сам диф, поменял на точно такой же новый - все равно повторилось. Еще признаки, в копилку фактов:

  • данный диф (что первый, что установленный на замену) иногда негромко жужжит-гудит. Это наблюдается только при включенном кондиционере;
  • когда были отключения электричества в подъезде (несколько раз за день обесточили квартиру на короткое время), то диф тоже сработал.

Я не могу понять в чем причина. Вроде КЗ нигде не видно. По превышению нагрузки - вряд ли, он срабатывает при минимальной нагрузке, когда работает например всего один внутренний блок. По утечке? Но где и как ее искать? Посоветуйте правильную методику поиска неисправности. Что нужно промерить в первую очередь. Нужен ли мегаомметр? Из приборов есть только обычный цифровой мультиметр.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

10.11.2022 в 11:08:03

Andrew Nik написал: Новая квартира, проводка от застройщика.

Для того проводку от застройщика и меняют в первую очередь, чтобы обезопасить себя от подобных проблем в будущем.

Andrew Nik написал: По утечке? Но где и как ее искать?

Это науке пока не известно. :popcorn Можно сопротивление изоляции померить для начала.

0
Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

10.11.2022 в 13:28:21

Radio написал: Для того проводку от застройщика и меняют в первую очередь, чтобы обезопасить себя от подобных проблем в будущем.

Это понятно, но в данном случае такой возможности технически не было, поменял то что было возможно (автоматику в щитке).

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

10.11.2022 в 13:29:34

Andrew Nik написал: Я не могу понять в чем причина.

Синий флажок падает?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

10.11.2022 в 13:36:33

ВТБ! написал: Синий флажок падает?

Там есть синий флажок? :a

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

10.11.2022 в 14:32:12

Radio написал: синий флажок?

Хорошо, индикатор.

0
Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

10.11.2022 в 15:03:26

Хм. Ну вроде синенькая полоска была видна на рубильнике, когда он сработал и опустился вниз. Если это оно. В следующий раз специально сфотографирую.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

10.11.2022 в 15:19:17

Andrew Nik написал: В следующий раз

Такой?

0
Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

10.11.2022 в 16:15:44

ВТБ! написал: Такой?

Да. Но я не уверен на 100%, дождусь следующего раза.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111553

10.11.2022 в 19:31:43

Radio, может Вам и неизвестно как утечку измерить, а наука уже давно придумала, и производители давно выпускают измерители. Например АСТРО - стационарный, и все кому не лень - клещи на малые токи - именно для поиска утечек.

А если девайс не касается труб, конструкций здания (кондишен - нельзя) и корпус стоит на изолированном - например микроволновка на столе, то каждый школьник знает, что утечку можно измерить обычным миллиамперметром в разрыве земляного провода.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111553

10.11.2022 в 19:32:58

Radio написал:

Andrew Nik написал: По утечке? Но где и как ее искать?

Это науке пока не известно. :popcorn

Пост выше про это

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

10.11.2022 в 19:47:23

BV написал: Radio, может Вам и неизвестно как утечку измерить

Вы серьезно? :eek: :net: Удалите эту глупость.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

10.11.2022 в 21:45:56

Andrew Nik написал: Из приборов есть только обычный цифровой мультиметр.

прикупите клещи UNI-T UT210E (2200 на алике, 3000 на озоне) ими можно будет утечку словить, ну и так пригодятся для поиска всяких утечек, в том числе и на постоянном токе я так понимаю к этому дифу две линии подцеплены, стоит для пробы их разделить (например повесить одну из линий на тот диф что у Вас остался, на верхней рейке как раз есть место). ну и в первую очередь сплит смотреть надо, раз после его появления начались проблемы

0
Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

10.11.2022 в 21:59:48

Могу на работе взять мегомметр. Им нужно промерить проводку мультисплита? То есть, выдергиваю кондиционер из розетки и на вилке замеряю сопротивление "земля-фаза" и "земля-ноль"?

{{post:7130623,прикупите клещи UNI-T UT210E (2200 на алике, 3000 на озоне) ими можно будет утечку словить}}

А куда их цеплять, в каком режиме должен быть кондиционер, и что мерить?

0
Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

10.11.2022 в 22:02:52

Могу на работе взять мегомметр. Им нужно промерить проводку мультисплита? То есть, выдергиваю кондиционер из розетки и на вилке замеряю сопротивление "земля-фаза" и "земля-ноль"?

юра Т написал: прикупите клещи UNI-T UT210E (2200 на алике, 3000 на озоне) ими можно будет утечку словить

А куда их цеплять, в каком режиме должен быть кондиционер, и что мерить?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу