Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21189

10.11.2022 в 19:47:23

BV написал: Radio, может Вам и неизвестно как утечку измерить

Вы серьезно? :eek: :net: Удалите эту глупость.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

10.11.2022 в 21:45:56

Andrew Nik написал: Из приборов есть только обычный цифровой мультиметр.

прикупите клещи UNI-T UT210E (2200 на алике, 3000 на озоне) ими можно будет утечку словить, ну и так пригодятся для поиска всяких утечек, в том числе и на постоянном токе я так понимаю к этому дифу две линии подцеплены, стоит для пробы их разделить (например повесить одну из линий на тот диф что у Вас остался, на верхней рейке как раз есть место). ну и в первую очередь сплит смотреть надо, раз после его появления начались проблемы

0
Andrew Nik
Andrew Nik
Резидент

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

10.11.2022 в 21:59:48

Могу на работе взять мегомметр. Им нужно промерить проводку мультисплита? То есть, выдергиваю кондиционер из розетки и на вилке замеряю сопротивление "земля-фаза" и "земля-ноль"?

{{post:7130623,прикупите клещи UNI-T UT210E (2200 на алике, 3000 на озоне) ими можно будет утечку словить}}

А куда их цеплять, в каком режиме должен быть кондиционер, и что мерить?

0
Andrew Nik
Andrew Nik
Резидент

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

10.11.2022 в 22:02:52

Могу на работе взять мегомметр. Им нужно промерить проводку мультисплита? То есть, выдергиваю кондиционер из розетки и на вилке замеряю сопротивление "земля-фаза" и "земля-ноль"?

юра Т написал: прикупите клещи UNI-T UT210E (2200 на алике, 3000 на озоне) ими можно будет утечку словить

А куда их цеплять, в каком режиме должен быть кондиционер, и что мерить?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25403

10.11.2022 в 22:05:47

Andrew Nik написал: То есть, выдергиваю кондиционер из розетки и на вилке замеряю сопротивление "земля-фаза" и "земля-ноль"?

"- Ужас-ужас!!!"

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

11.11.2022 в 04:08:09

Andrew Nik написал: А куда их цеплять, в каком режиме должен быть кондиционер, и что мерить?

мерить по тому же принципу как и работает дифзащита (узо)

0
Andrew Nik
Andrew Nik
Резидент

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

11.11.2022 в 13:45:07

Может тут кто-то внятно написать куда цепляться мегомметром, и куда цеплять токовые клещи, и в каких режимах что мерить?

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

12.11.2022 в 07:31:48

Andrew Nik написал: Может тут кто-то внятно написать куда цепляться мегомметром, и куда цеплять токовые клещи, и в каких режимах что мерить?

форум захлебнется от массива инормации... :net: быстрее и проще будет объяснить проблему и дать денег квалифицированному человеку..

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123178

12.11.2022 в 12:55:48

Andrew Nik написал: Может тут кто-то внятно написать куда цепляться мегомметром, и куда цеплять токовые клещи, и в каких режимах что мерить?

Andrew Nik, все в инструкциях написано. Ну не переписывать же сюда несколько страниц текста. Ищите - читайте.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

12.11.2022 в 13:58:48

Andrew Nik написал: Может тут кто-то внятно написать куда цепляться мегомметром, и куда цеплять токовые клещи, и в каких режимах что мерить?

Andrew Nik, какие приборы у Вас есть на руках?

0
Andrew Nik
Andrew Nik
Резидент

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

13.11.2022 в 15:04:51

юра Т написал:

Andrew Nik написал: Может тут кто-то внятно написать куда цепляться мегомметром, и куда цеплять токовые клещи, и в каких режимах что мерить?

Andrew Nik, какие приборы у Вас есть на руках?

юра Т, на работе возьму мегомметр, и если надо - куплю клещи, которые тут рекомендовали.

0