Pulich
Pulich
Новичок

Регистрация: 06.04.2026

Москва

Сообщений: 16

07.04.2026 в 09:54:34

BV, то есть при включении вентилятора, воздух попадая в вентшахту не наверх будет вытягиваться? ( и не важно сколько см. будет расстояние между изначальным отверстием и новым в которое вентканал зайдет?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

07.04.2026 в 09:57:57

Pulich,  не хочется объяснять все начиная с 1го класса..... Делайте, эксперименттруйте....

0
Pulich
Pulich
Новичок

Регистрация: 06.04.2026

Москва

Сообщений: 16

07.04.2026 в 10:27:34

BV, там вести примерно 5 метров по потолку, поэтому я и думал поставить слабенький вентилятор, чтоб без фанатизма выводить воздух... Минимум пара поворотов, на которых скорее всего сила потока частично потеряется. И идея в том, чтобы мотор включать все таки в редких случаях, когда у жены что-то пошло не так с готовкой)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

07.04.2026 в 10:33:12

Pulich, сделайте воздуховод нормального сечения - больше сечения канала и не делайте малых дырок ниже. Ну и вентилятор ни к чему

0
Pulich
Pulich
Новичок

Регистрация: 06.04.2026

Москва

Сообщений: 16

07.04.2026 в 10:34:06

BV, ясно, и на том спасибо, как говорится. Просто в свое время Катран написал участику, что будь тот в Москве предложил бы несколько вариантов, как организовать отток в шахту с сохранением естественной вентиляции. Вот и и решил написать. А пока, кто только что не советует, а я хочу, чтоб соседи точно не страдали от моих решений

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

07.04.2026 в 10:37:17

Pulich написал 07.04.2026 в 10:34

а я хочу, чтоб соседи точно не страдали от моих решений

Тогда и вентилятор не ставьте.

Хотите вытяжной зонт нормальный - выводите на фасад, и обеспечьте приток открытой форточкой на время работы.

Никакая вентиляция без притока не работает.

0
Pulich
Pulich
Новичок

Регистрация: 06.04.2026

Москва

Сообщений: 16

07.04.2026 в 11:02:46

BV, ага.... То есть (без всяких моторов) если у меня отверстие в венткоробе круглое 125 мм (площадь сечения 0,0123м2), то лучше к нему подвести по потолку канал 90х220 (0,0198м2) и даже на 5 м. длины он будет работать? А сечение канала 60х204 (0,1224м2) будет недостаточно, как считаете? А можно к этому вентканалу 90х220 подвести из комнаты канал таким же сечением?(как аппетиты-то растут)) то есть получится трасса из коридора 5 метров и на половине этой трассы из комнаты присоединится маленький кусок трассы на 0,5м.?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

07.04.2026 в 11:13:48

Pulich написал 07.04.2026 в 11:02

лучше к нему подвести по потолку канал 90х220 (0,0198м2) и даже на 5 м. длины он будет работать?

Да. Маршрут по кратчайшему пути и углы тогда найти не 90 град. И будет уже не 5 метров.

Pulich написал 07.04.2026 в 11:02

сечение канала 60х204 (0,1224м2) будет недостаточно, как считаете

Хуже. Особенно если тяга не больше нормы. Но если высота важна можно и два поставить, или сделать на заказ из оцинковки.

Pulich написал 07.04.2026 в 11:02

А можно к этому вентканалу 90х220 подвести из комнаты канал таким же сечением?

Зачем? Чтобы в комнате знать по запаху, что пора идти кушать котлеты?)

И не забудьте, что если СУ далеко от кухни (плиты) , то они тоже тянут запахи.... по всему коридору.

0
Pulich
Pulich
Новичок

Регистрация: 06.04.2026

Москва

Сообщений: 16

07.04.2026 в 11:31:33

BV, огромное Вам спасибо за ответы и терпение)

0
Pulich
Pulich
Новичок

Регистрация: 06.04.2026

Москва

Сообщений: 16

07.04.2026 в 11:45:30

Небольшой вопрос-дополнение.... Можно ведь поднять отверстие в венткоробе под потолок, заделав предыдущее, которое где-то на 20 см. ниже, не меняя сечение канала? Не ухудшатся показатели? Просто не хочется так сильно потолок опускать.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12900

07.04.2026 в 12:00:09

Pulich написал 07.04.2026 в 11:02

... (без всяких моторов) ........ трасса из коридора 5 метров и на половине этой трассы из комнаты присоединится маленький кусок трассы на 0,5м.?

И без вентилятора дай бог чтобы ВЕ работало. А если и будет как-то работать то это будет то ответвление которое ближе к вертикальному стояку ...

чем длиннее горизонтальный участок тем хуже работает ВЕ. Если есть ответвление то лучше работает то которое ближе к стояку ...

А если ставить вентилятор то лучше всего как можно ближе к стояку и нужны будут регулирующие клапана, т.к. длина трасс сильно разная ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу