alex_jc
alex_jc
Новичок

Регистрация: 23.11.2022

Нижний Новгород

Сообщений: 26

25.11.2022 в 00:41:52

BV, MaSeVi

MaSeVi написал: Поставьте 3 реле.

BV написал: если одно реле сдохнет - 2 останутся в строю

Спасибо, исчерпывающе :)

MaSeVi написал: Да сложно сказать. У Вас же новостройка, может и не надо. Но если есть возможность - поставьте.

Вот и вот, не могу определиться. ( Вроде надо, но все же, не бюджетно получается, да и, как говориться, всю жизнь без него раньше жили. ) Бесспорно, такое себе утверждение ;) и, если что, это в разы дешевле, чем технику менять, но, тем не менее... какова вероятность, что случится что-то плохое...

Ради интереса пообщался с соседями и знакомыми, кто тоже в новостройке квартиру взял. Абсолютное большинство, не планирует ставить (половина вообще не знали, что это за зверь такой). А те, кто задаются тики этим вопросом, все боятся не перепадов напряжения, а исключительно "отгорания" нуля.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128032

25.11.2022 в 01:01:06

alex_jc написал: какова вероятность, что случится что-то плохое...

абсолютно точный ответ могу дать только один - хотите его знать?

alex_jc написал: А те, кто задаются тики этим вопросом, все боятся не перепадов напряжения, а исключительно "отгорания" нуля.

лучше бы они боялись экскаваторов, копающих траншею рядом с домом :)

0
alex_jc
alex_jc
Новичок

Регистрация: 23.11.2022

Нижний Новгород

Сообщений: 26

25.11.2022 в 01:09:09

BV,

BV написал: абсолютно точный ответ могу дать только один - хотите его знать?

Интрига бешеная (с) :) кажется, я догадываюсь

BV написал: лучше бы они боялись экскаваторов, копающих траншею рядом с домом :)

Ооо... эт да, знакомо :applause: Регулярно "сталкиваюсь" с этими ребятами, когда они ВОЛС рвут.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17490

25.11.2022 в 12:19:28

alex_jc написал: Вроде надо, но все же, не бюджетно получается, да и, как говориться, всю жизнь без него раньше жили. )

В среднем 9500 руб. за 3 шт. Но, опять же, Вам выбирать.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128032

25.11.2022 в 12:30:25

alex_jc написал: кажется, я догадываюсь

И какие у вас варианты? :)

0
alex_jc
alex_jc
Новичок

Регистрация: 23.11.2022

Нижний Новгород

Сообщений: 26

25.11.2022 в 13:06:52

BV,

BV написал: И какие у вас варианты? :)

Я перечитал и теперь возник вопрос -- Ваш ответ про вероятность возникновения или про ставить или нет? :) Если про ставить -- то однозначно правильный ответ будет один -- ставить. А вот про вероятность -- я бы хотел его услышать. :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128032

25.11.2022 в 13:20:03

alex_jc написал: А вот про вероятность -- я бы хотел его услышать. :)

он прост - не 1 и не 0. А точнее - к ясновидцам-предсказателям судьбы :) Если бы Вы задумались о том, как считается вероятность и, далее, на основании каких данных, то не задавали бы этот вопрос вообще.

0
alex_jc
alex_jc
Новичок

Регистрация: 23.11.2022

Нижний Новгород

Сообщений: 26

26.11.2022 в 14:56:34

ZooZoo, MaSeVi, BV

alex_jc написал: Ок, посмотрю еще раз внимательнее на площадке в щитке...

Добрался щитка. Как Вы и говорили, автомат на 25А нашел )

Тогда возникает вопрос, а разве УЗО, которое противопожарное, не должно быть больше его номинала на один шаг? Оно тоже на 25А:

В квартире, как я понимаю, если буду УЗО ставить на группу автоматов, то выбирать на шаг больше чем 25А, правильно?

MaSeVi написал: Такого быть не может. В квартире у Вас только выключатель нагрузкию...

Планирую убрать его из квартирного щита в пользу других автоматов (лучше больше отдельных линий сделаю).

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17490

26.11.2022 в 15:15:48

alex_jc написал: а разве УЗО, которое противопожарное, не должно быть больше его номинала на один шаг?

Не должно быть, это чушь, которую кто-то сгенерировал, а другие доблестно подхватили.

alex_jc написал: Планирую убрать его из квартирного щита в пользу других автоматов

Не надо. Или можно заменить на автомат 3Р. В любом случае щит менять, как и схему (но это так, пожелание)

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alex_jc
alex_jc
Новичок

Регистрация: 23.11.2022

Нижний Новгород

Сообщений: 26

26.11.2022 в 16:28:48

MaSeVi,

MaSeVi написал: Не должно быть, это чушь, которую кто-то сгенерировал, а другие доблестно подхватили.

Спорить не буду, в силу невысокой компетенции в этом вопросе, но, действительно, везде написано, что если УЗО "защищается" автоматом, то УЗО должно быть больше номиналом, чтобы при КЗ/большой нагрузке его не повредило и сработал автомат быстрее. Не знаю, откуда такая информация взялась и почему ее не опровергаются "в масмедии" )

MaSeVi написал: Не надо. Или можно заменить на автомат

Поясните пожалуйста его действительную практическую пользу. Без сарказма, абсолютно серьезно, хочется услышать тех, кто с этим работает постоянно. Против него выступают два момента:

  • я не планирую уходя из квартиры выключать электричество ) (это можно и автоматы щелкать, но они вроде как, не сильно это "любят";
  • щит переделать, по-любому, но я хочу уложиться в щит с двумя рейками, то есть, не больше 24-х позиций (сейчас у меня получается 22 позиции, без ВН).
0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17490

26.11.2022 в 16:33:39

alex_jc написал: чтобы при КЗ/большой нагрузке его не повредило и сработал автомат быстрее.

Ужас, какая чушь)))

alex_jc написал: почему ее не опровергаются "в масмедии" )

Потому что бесполезно, ибо постоянно появляются неофиты в этой области.

alex_jc написал: Поясните пожалуйста его действительную практическую пользу.

Как дублирующая защита этажного вводного автомата, ну и обесточивание всей квартиры, не более. Конечно при КЗ, вероятнее всего тогда "щёлкнут" все три автомата: групповой, вводной квартирный, вводной этажный)))

alex_jc написал: можно и автоматы щелкать, но они вроде как, не сильно это "любят";

Угу, только несколько десятков тысяч механических циклов "вкл./выкл."

alex_jc написал: не больше 24-х позиций (сейчас у меня получается 22 позиции, без ВН)

Впритык, как обычно)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу