BV написал: СтранникXXI, см
411.3.2.2 Максимальное время отключения, указанное в таблице 41.1, следует применять для конечных цепей с расчетным током не более:
63 А при наличии одной или нескольких штепсельных розеток;
32 А при питании только стационарных электроприемников.
Таблица 41.1 - Максимальное время отключения
и далее....
411.3.2.5 Если устройство защиты от сверхтока не может отключить питание согласно 411.3.2 или использование УДТ для этой цели нецелесообразно, см. приложение D.
Однако отключение может потребоваться по причинам, отличным от защиты от поражения электрическим током.
Вот это как раз то, что написано выше про "сажу"
BV, к слову сказать, эта оговорка была и в прошлой редакции.