Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

06.12.2022 в 23:28:26

cineman написал:

BV написал: В данном случае мы имеем воздействие поля не от близлежащей витой пары, какой смысл о ней вообще говорить? Вы потеряли нить беседы - мы говорим о воздействии эм поля от близкого разряда молнии

Заряд этой молнии утечёт ко мне в квартиру? Или через второй конец варистора кулоны потекут через PE-N в подвал?

cineman, полную схему подключения УЗИПП нарисуйте - обсудим куда потечет. До сих пор мы обсуждали варисторы между L и N.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

07.12.2022 в 00:43:10

BV написал: До сих пор мы обсуждали варисторы между L и N.

L, N, точнее PEN - всё, что у меня есть. Когда уберу свои автоматы из этажного щита, том останется достаточно места для коробочки с варисторами. Но всё это не относится к вашему замечанию

BV написал: близкий разряд дает индуктивные наводки на всю сеть - меньше петель - лучше.

О чём это было, где эти сеть и петли?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

07.12.2022 в 02:35:18

cineman написал: О чём это было, где эти сеть и петли?

От прилета по сети извне (элетростояк) потенциал между L и N - защищаемся входным варистором после входного АВ, от ЭМ наводок близкого разряда (на крыше) на сеть в квартире защищаемся частично варисторами в быт технике, частично - варистором на вводе. (если близко и сильно - вряд-ли это поможет - я не видел, но говорят распаячные коробки просто разлетаются... ) По уму еще нужен варистор между PEN и чем-то что может служить PE на этаже. Вопрос риторический и открытый... PEN до подвала - индуктивность велика... Корпус щита не имеет контакта к арматуре панелей - ну а вдруг приварен? И вообще - можно фото щита для общего понимания... ?

Проблема в том, что надежной защиты от близкого ПУМ - ну я не знаю... может она и бывает в виде стальной клетки (мои фантазии)

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

07.12.2022 в 03:14:33

BV написал: Корпус щита не имеет контакта к арматуре панелей - ну а вдруг приварен? И вообще - можно фото щита для общего понимания... ?

Поверьте на слово, щиты в П44 держатся за бетонные колонны-каналы для электростояков с помощью пластин и шпилек. Думаю, те колонны просто стоят в отверстиях перекрытий неразваренные. Между колонной и стеной есть зазор, в котором в качестве якоря вложена пластина. За пластины шпильками притянут щит. Контакт у щита только с PEN. Я много обошёл домов в Москве по стиральным машинкам. Помню два дома с землёй; высотка на Кудринской площади, где в 92-м уже была свежая 5-типроводка, и дом кооператива архитекторов на Нагорной улице, где от щита, к щиту, через перекрытия шла катанка примерно 16 мм, естественно приваренная к щитам.

BV написал: Проблема в том, что надежной защиты от близкого ПУМ - ну я не знаю

Ок, значит остаются враги-циклеватели и просто злодеи, перекусывающие PEN. Последние существуют. В подъезде бывшей супруги кто то громко слушал музыку, а кто то другой решил отомстить шумному соседу, отрезав PEN в стояке. В результате у тестя телевизор 25 японских дюймов из Берёзки и VHS, у меня системный блок и монитор. Надеюсь, скорости реле напряжения хватит. Но остаётся потенциал перекоса на заземлении. Потому смотрю на ТТ за крановое ухо плиты.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

07.12.2022 в 03:39:30

cineman написал:

BV написал: В данном случае мы имеем воздействие поля не от близлежащей витой пары, какой смысл о ней вообще говорить? Вы потеряли нить беседы - мы говорим о воздействии эм поля от близкого разряда молнии

Заряд этой молнии утечёт ко мне в квартиру? Или через второй конец варистора кулоны потекут через PE-N в подвал?

cineman, интересное чтиво https://www.forumhouse.ru/threads/450577/ https://mastergrad.com/forums/t40640-chto-moglo-proizoyti-ot-grozy/

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

07.12.2022 в 10:18:39

BV написал: говорят распаячные коробки просто разлетаются.

Я видел ЩМП на опоре, напоминающий мяч для регби.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

07.12.2022 в 10:20:04

cineman написал: смотрю на ТТ за крановое ухо плиты.

ТТ в МКД? Ну-ну... ;)

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

07.12.2022 в 10:20:40

Однако, как далеко уехала беседа от темы ветки...

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

07.12.2022 в 12:15:45

СтранникXXI написал: ТТ в МКД? Ну-ну... ;)

Озвучьте Ваш вариант?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

07.12.2022 в 16:09:12

cineman написал:

СтранникXXI написал: ТТ в МКД? Ну-ну... ;)

Озвучьте Ваш вариант?

Вариант чего?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

07.12.2022 в 16:20:12

СтранникXXI написал:

BV написал: говорят распаячные коробки просто разлетаются.

Я видел ЩМП на опоре, напоминающий мяч для регби.

СтранникXXI, что такое ЩМП?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

07.12.2022 в 16:45:22

СтранникXXI написал: Вариант чего?

Вариант не получить на заземлённых поверхностях техники в квартире потенциал оборванного PEN

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

07.12.2022 в 17:25:28

BV написал:

СтранникXXI написал:

BV написал: говорят распаячные коробки просто разлетаются.

Я видел ЩМП на опоре, напоминающий мяч для регби.

СтранникXXI, что такое ЩМП?

BV, ШМП — Щит с монтажной панелью (электрощит)

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

07.12.2022 в 19:00:12

BV написал:

СтранникXXI написал:

BV написал: говорят распаячные коробки просто разлетаются.

Я видел ЩМП на опоре, напоминающий мяч для регби.

СтранникXXI, что такое ЩМП?

BV, dokar ответил. В ЩМП был собран ЩУ на опоре (когда еще на аерхушках счетчиеки не ставили). Там был вкорячен УЗИП 2 и УЗИП 3. При этом на магистрали ВЛ не было ни единого ОПН. Бабахнуло, видать, где-то рядом...

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

07.12.2022 в 19:04:05

cineman написал:

СтранникXXI написал: Вариант чего?

Вариант не получить на заземлённых поверхностях техники в квартире потенциал оборванного PEN

Не сажать ОПЧ на негодячий ПЕН. В любом случае ТТ в МКД принципиально невозможна. П. С. У Вас я так порял, дом с электроплитами? Этаж напомните.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу