Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7140063

BV написал:
всего 6штук + схема управления питается от 1й фазы - еще 2 отдельных вывода.

Именно это я и имел в виду.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
Ставьте отдельное УЗО 4Р под нагрузки 2/3 фазные.
Я бы линии, связанные со станками и прочим сопутствующим оборудованием выделил вообще в отдельную группу.

Именно - трехфазную часть щита.

2001photo написал:
Но он у меня - "3 однофазных котла". Проверял: продолжает работу при пропадании фазы.

а проверьте на других фазах - на 1й, или 2х - сидит управление.
КОТЕЛ скорее не будет работать по вашей схеме, но исключение - все ТЭНы на 220 и имеют отдельные выводы - всего 6штук + схема управления питается от 1й фазы - еще 2 отдельных вывода. Желаете проверить - включите его времянкой через ТРИ узо.
А если короче - к котлу подходит ноль, или только 3 фазы и земля?

2001photo написал:
Ребята, перезалью картинку, тут движок её "переразмерил" сорри!
Только по ссылке получится, вероятно. Вложение тоже было уменьшено.

2001photo, шрифт поменяйте на более крупный и черный, поля сделайте меньше

2001photo написал:
Вероятно туда же и нужно включить и Котел? Но он у меня - "3 однофазных котла".

Если схемотехника котла действительно абсолютно несвязанные три тогда можно и 3 отдельных УЗО. Но сомневаюсь...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 15.11.2021 Переславль-Залесский Сообщений: 48

MaSeVi, Спасибо.

Варочная панель под разными УЗО - они будут срабатывать бесконечно. Ставьте отдельное УЗО 4Р под нагрузки 2/3 фазные.

Вероятно туда же и нужно включить и Котел? Но он у меня - "3 однофазных котла". Проверял: продолжает работу при пропадании фазы.

2001photo, Варочная панель под разными УЗО - они будут срабатывать бесконечно. Ставьте отдельное УЗО 4Р под нагрузки 2/3 фазные.
Я бы линии, связанные со станками и прочим сопутствующим оборудованием выделил вообще в отдельную группу.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 15.11.2021 Переславль-Залесский Сообщений: 48

Ребята, перезалью картинку, тут движок её "переразмерил" сорри!
Только по ссылке получится, вероятно. Вложение тоже было уменьшено.

2001photo написал:
"расключение" щита делать одним сечением (6 мм2)?

да, на 32А - можно и проще - 4 кой.

2001photo написал:
Картинка 1900 точек по ширине, не стал мельчить

ну и посмотрите - что загружается - нихрена не видно!

2001photo написал:
Или есть какая-то особенность в питании 24 в.?

можно и витой парой

2001photo написал:
Картинка 1900 точек по ширине, не стал мельчить.

Поменяйте разрешение, пожалуйста - большая часть схемы "размыта".

2001photo написал:
Карат?

Можно и Карат.

2001photo написал:
одним сечением (6 мм2)?

Вам 4-ки хватит.

2001photo написал:
Или есть какая-то особенность в питании 24 в.?

Нет, кроме необходимости в БП 24В, что Вы уже указали.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 15.11.2021 Переславль-Залесский Сообщений: 48

Закончил схему силовой части. Модульные УЗО и АВ будут IEK. Карат?
Ребята, если кто-то "расключал" щит сам, дайте совет: "расключение" щита делать одним сечением (6 мм2)? Или это неудобно на практике, и отдельные линии, где ток меньше, "расключаются", например, 2,5 мм2? Понятно что инфу в сети сам могу найти, но мне интересно личное мнение/ощущение.
И еще, у меня есть модуль "Реле тока" для зависимых розеток Аспирации и "Задержка выключения" на плотенцесушитель. Для управления этими модулями можно использовать 230 в. и 24 в. Я так понимаю, что разница лишь в сечении проводов кабеля, через который подключено управлении. Или есть какая-то особенность в питании 24 в.?
Блок питания 24 в. у меня всё равно будет стоять, и он с хорошим запасом по мощности.
А так потихоньку нижние кабели в порядок привожу, там 4 бронированных. Но требуется до крепления отделку стены закончить.

Картинка 1900 точек по ширине, не стал мельчить.

2001photo написал:
BV,

А вы себе обувь сами шьете?

вы рекомендуете мне закрыть тему?

Вовсе нет - два пути:

  • если надо побыстрее и избежать ошибок, в том числе в нюансах - и "купить хорошие сапоги" - обратиться за проектом.... ну например к MaSeVi, ну а в теме обсуждать какие-то нюансы мелкого порядка
  • если хочется самому научиться их делать и есть время - яндекс поиском по форуму (тут поиск не работает) - найти темы типа "щиток загородного дома", найти схему примерно под ваши хотелки, взять ее за основу, и чуть подрихтовать под себя. И не наступать на все грабли подряд

2001photo написал:
Пересмотрел видео доцента МЭИ. Там рассматривался вопрос о установке УЗИП в частном доме и имеющем молниеотвод. Вот почему он сказал что УЗИП ставится в доме. Мне кажется это разумным. А от импульса в ВЛ УЗИП ставится в щите учета. Мне кажется это разумным объяснением.

Вы в праве иметь свое мнение. Но пока оно ни на чем не основано, кроме как на кажется. УЗИП - очень не простая тема!!! Рекомендую прочитать нормативку по грозозащите, и "буквари" от фирм, предлагающих решения в этой области.
А если коротко - то вероятность попадания молнии в протяженную линию на порядки выше, чем в дом - на линии на столбе с абонентским отводом обязательно, потом в щу (металлическом - могут и взорваться) - следующая ступень, потом последняя - в рщ. Между ними - индуктивности проводов, размазывающие острый импульс. Это - по классике.
А связывать молниеотвод с УЗИП - ну такое себе... Доцента бы в "поля" пустить - поработать...

2001photo написал:
Нет сигналки на роутере. Это богатым такое надо,

Это нужно разумным, даже не богатым.
Функции - пожарные, состояние систем дома - температура, питание, насосы и тд. Для реагирования - если что не так... От грабителей - ну по желанию - это другое...

2001photo написал:
Как может остыть дом и разморозиться холодильник, пока я хожу в магазин, например. Я не понимаю.

Ну если вы пошли в магазин в Турции, сувениров купить...

ZooZoo написал:
имеет свою локацию

Точно! Локация же, всё для неё!

Radio написал:
Зачем же ещё нужен загородный дом? Смотришь за ним по гсм и всё видишь. Можно и 15 лет не приезжать.

все верно
только ЗД имеет свою локацию и т.д.
не у всех он под боком

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo написал:
я уже на своем года полтора не появлялся
все вижу по gsm

Всё верно, зачем же ещё нужен загородный дом? Смотришь за ним по гсм, и всё как на ладони. Можно и 15 лет не приезжать.

2001photo написал:
если долго нет напряжения, то пипец холодильнику и отоплению дома

Как может остыть дом и разморозиться холодильник, пока я хожу в магазин, например. Я не понимаю.

Вы какой-то странный юзер загородного дома
я уже на своем года полтора не появлялся
все вижу по gsm
zы. схема Ваша не есть схема, и она есть полное УГ

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

2001photo написал:
вы рекомендуете мне закрыть тему?

Да нет, отчего же.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 15.11.2021 Переславль-Залесский Сообщений: 48

BV,

А вы себе обувь сами шьете?

вы рекомендуете мне закрыть тему?

Пересмотрел видео доцента МЭИ. Там рассматривался вопрос о установке УЗИП в частном доме и имеющем молниеотвод. Вот почему он сказал что УЗИП ставится в доме. Мне кажется это разумным. А от импульса в ВЛ УЗИП ставится в щите учета. Мне кажется это разумным объяснением.

роутер не работает если сигналка на нем, то проблема на лице

Нет сигналки на роутере. Это богатым такое надо, а мы не такие и всё делаем с женой сами Но один раз пригласили электриков для установки временного ввода.

если долго нет напряжения, то пипец холодильнику и отоплению дома

Как может остыть дом и разморозиться холодильник, пока я хожу в магазин, например. Я не понимаю.

Во время ливня также зальет цоколь, если он есть

Дренажный колодец имеет запас около 1,5 кубов воды, потому что он осушается насосом. Этого достаточно, чтобы разрешить проблему с поломкой даже в ливень. Черт, вы о цокольном этаже. Нет у меня его нет.

2001photo написал:
Но, вероятно, электрики такое решение будут ругать.

А вы себе обувь сами шьете? Не показывали еще свои модели на форуме сапожников?

2001photo написал:
ZooZoo,

при сработке любого РКН что произойдет с т.н. неотключаемыми линиями?

Произойдет отключение фазы неотключаемой линии. Например это защитит оборудование неотключаемой линии, которое потом само включится: котел, холодильник, частотник насоса, роутер, оголовки водоподготовки и т.д. В оборудовании неотключаемой линии нет ничего такого, что не может самостоятельно заработать при восстановлении напряжения.

2001photo,
роутер не работает
если сигналка на нем, то проблема на лице
если долго нет напряжения, то пипец холодильнику и отоплению дома
во время ливня также зальет цоколь, если он есть

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Регистрация: 15.11.2021 Переславль-Залесский Сообщений: 48

ZooZoo,

при сработке любого РКН что произойдет с т.н. неотключаемыми линиями?

Произойдет отключение фазы неотключаемой линии. Например это защитит оборудование неотключаемой линии, которое потом само включится: котел, холодильник, частотник насоса, роутер, оголовки водоподготовки и т.д. В оборудовании неотключаемой линии нет ничего такого, что не может самостоятельно заработать при восстановлении напряжения.

2001photo написал:
По схеме вроде никто не пинает меня

не умею пинать через монитор
zы. поскольку у Вас не схема, а хрен не пойми что , то очень простой вопрос:
при сработке любого РКН что произойдет с т.н. неотключаемыми линиями? (про их наличие помолчу)
zы2. имейте ввиду, что проектирование щита/щитов д/загородного дома кардинально отличается от проектирования квартирного щита

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV написал:
ы не поняли.... просто так там такая куча глупостей наляпана, что много писать лень

Поддержу

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

2001photo написал:
BV, Я не писал что это чушь,

Я с Ваших слов понял, что чушь и не стал смотреть.
Посмотрел, понял, что я не ошибся Еще большая чушь, чем думал изначально

2001photo написал:
на каждом столбе где есть абонентские отводы (и не только) в виде ОПН-0.4

Не приглядывался, посмотрю. У нас СИП идет по столбам, это не имеет значение?

Перечитайте эту цитату

2001photo написал:
По схеме вроде никто не пинает меня, это хорошо

Вы не поняли.... просто так там такая куча глупостей наляпана, что много писать лень

2001photo написал:
Чтобы не лазал в основной щит?

Нет, что бы на его работу не влияло что то другое

2001photo написал:
Бог миловал, проблем не было с двумя насосами.

9 лет работало, сделали прудик и надо же его окультурить, а куда подсоединить? и понеслось... А его же не видно - работает он там или нет, индикации то нет

И это пройдёт ...

2001photo написал:
Я так размышлял: отказал насос скважины - в септик литься нечему, значит второй насос не включится сам.

Хитро.

2001photo написал:
Осталось ввести магнитные пускатели зависимых розеток

А это ещё зачем?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

2001photo написал:
В него можно завести одну фазу на три ТЭНа или три фазы (по фазе на ТЭН)

а нейтрали тоже три? а то сюрприз будет для дифзащиты

И это пройдёт ...

Регистрация: 15.11.2021 Переславль-Залесский Сообщений: 48

(Видео не смотрел потому, что Вы уже написали, что там чушь)

BV, Я не писал что это чушь, я написал что это вызвало недоумение (у меня, не электрика, и у ведущего интервью - электрика). Так-то я к ученным с уважением. Время указал, на то место в видео, в котором именно этот момент освещается. Я еще раз пересмотрю.

на каждом столбе где есть абонентские отводы (и не только) в виде ОПН-0.4

Не приглядывался, посмотрю. У нас СИП идет по столбам, это не имеет значение?

По схеме вроде никто не пинает меня, это хорошо

serj12 написал:

2001photo написал:
Картинка большая

У вас три котла?
Пы.Сы. Септик и дренажный насос очень пожалел что заказчику не выделил отдельно в щите

serj12, ага, три - однофазных

Radio написал:

BV написал:
УЗИПП

Гибрид узип, иппп и зппп?

Radio,

2001photo написал:
BV,

ОПН на столбе

Вот умный дядечка из видео сказал что в щите первая ступень. Вызвало недоумение.

2001photo, умному дядечке передайте привет от нашего виртуального коллектива и порекомендуйте почаще читать нормативную..., и Не нести чушь в массы.
А также то, что первая ступень начинается разряд ником на ТП, и далее тянется по всей линии, и располагается на каждом столбе где есть абонентские отводы (и не только) в виде ОПН-0.4. И разряд принимает не один ОПН, а несколько.
(Видео не смотрел потому, что Вы уже написали, что там чушь)

Регистрация: 15.11.2021 Переславль-Залесский Сообщений: 48

MaSeVi, Я так размышлял: отказал насос скважины - в септик литься нечему, значит второй насос не включится сам. Отказал насос септика - не надо в септик ничего лить, иначе пахнуть начнет по округе Обе системы связаны и нормальная их работа - одновременная исправность обоих насосов. По отдельности не надо им работать.

Исправил схему, сделал отключаемой Разделил большую группу на 2 УЗО. Осталось ввести магнитные пускатели зависимых розеток и некоторые таймеры. Начал рисовать щиток в масштабе (осторожно так).

2001photo написал:
проблем не было с двумя насосами.

Имеется в виду, что висят на одном УЗО и на одной линии в принципе два критичных для жизнедеятельности прибора

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 15.11.2021 Переславль-Залесский Сообщений: 48

всей видимости у Вас все линии отключаемые оказались.

Ох, спасибо, ржу над собой Пошел переделывать.

У вас три котла?

Один котел 9 кВт. В него можно завести одну фазу на три ТЭНа или три фазы (по фазе на ТЭН). Я сделал по фазе на ТЭН, чтобы не грузить одну фазу, а распределить нагрузку по фазам. Мозги котла умеют определять обрыв фазы, неисправность ТЭНа, "плохую по напряжению" линию и обходить эти "неприятности" оставшимися фазами.

Я насчитал 44 группы для дома из 4 комнат и кухни, в котором даже кондиционеров нет.

Вы не учли мастерскую, с "зависимыми" розетками для станков, аспирацией и вентиляцией, и есть немного по дому автоматики, к которой идет своя линия для девайса. Уже сделано, не снимать же Да и нечего снимать.

Под одним УЗО ажно 14 автоматов.

Обдумаю, пасиб. Если что-то критичное задевается, то разделю. Так-то там, в основном, малые/редкие нагрузки.

Септик и дренажный насос очень пожалел что заказчику не выделил отдельно в щите

Чтобы не лазал в основной щит? У меня за несколько лет эксплуатации по временной схеме, Бог миловал, проблем не было с двумя насосами.

2001photo написал:
Картинка большая

У вас три котла?
Пы.Сы. Септик и дренажный насос очень пожалел что заказчику не выделил отдельно в щите

И это пройдёт ...

2001photo написал:
Есть ли недочеты?

Я насчитал 44 группы для дома из 4 комнат и кухни, в котором даже кондиционеров нет. Вам точно это нужно?

2001photo написал:
Есть ли недочеты?

Ну, по всей видимости у Вас все линии отключаемые оказались.
Под одним УЗО ажно 14 автоматов.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 15.11.2021 Переславль-Залесский Сообщений: 48

Пока получилось так. Есть ли недочеты?
Ребята, у меня привод заслонки вентиляции 5 Вт потребляет постоянно. Неужто питать эту "мощу" надо 3х1,5 мм2?

Картинка большая, если открыть в новой вкладке, то можно увеличить для читабельности текста.

2001photo написал:
умный дядечка из видео сказал что в щите первая ступень

Дядечка оказался недостаточно умным.

Регистрация: 15.11.2021 Переславль-Залесский Сообщений: 48

BV,

ОПН на столбе

Вот умный дядечка из видео сказал что в щите первая ступень. Вызвало недоумение.

BV написал:
УЗИПП

Гибрид узип, иппп и зппп?

2001photo, на даче метрах в 200-300 грохнула молния.
Мне повезло... Сгорело одним махом три ночника.
Остальное было выключено.
Из общественного же намного больше:

  • контроллер ворот
  • сервер видео наблюдения
  • контроллер общедачной скважины
    До этого лет 5 все это работало и грозы были.

Друзья рассказали - от недалекого разряда выключился кондей, а через несколько часов от него загорелся и сгорел дом.

Вам виднее насколько вам везет в казино и лотереях.

Правильный УЗИПП - РАСПРЕДЕЛЕННАЯ система - ОПН на столбе, где отвод, и следующая ступень в вводном щите учета, и еще одна ступень - после.

Вам решать - играть в лотерею или нет

2001photo написал:
Видимо 3 УЗО на неотключаемую линию

Может и это избыточно будет

2001photo написал:
Руководствовался правилом

Нет такого правила.

2001photo написал:
Это массовое заблуждение что ли?

По-медицински - психоз.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 15.11.2021 Переславль-Залесский Сообщений: 48

Вы спокойно можете размещать все ваши нагрузки и номиналы под любым количеством узо с номиналом 32А или более. Например, 3 40-амперных узо было бы в самый раз на всю эту вашу "схему".

Radio, а ведь вы правы, с точки зрения логики. Видимо 3 УЗО на неотключаемую линию, и еще 3 на отключаемую.
Руководствовался правилом: суммируйте номиналы АВ, добавьте одну ступень на запас и получите номинал УЗО. Это массовое заблуждение что ли?

2001photo написал:
имеет ли право на жизнь выбор номинала УЗО по фактическим нагрузкам, а не по сумме номиналов АВ?

Хороший юмор. У вас на вводе автомат 32А, который защищает всё, включая узо. Вы спокойно можете размещать все ваши нагрузки и номиналы под любым количеством узо с номиналом 32А или более. Например, 3 40-амперных узо было бы в самый раз на всю эту вашу схему.

2001photo написал:
Я всё время вперед хочу бежать, характер такой.

Хорошая новость: вы бежите вперед подобно гоночной улитке. И уже отстали на несколько лет, судя по вашим темам и вопросам за последние годы. Ваш домик можно было полностью электрифицировать за месяц-полтора, включая этап проектирования, и жить в нём долго и счастливо. Разумеется, если кроме электрики всё остальное было бы сделано столь же хорошо.

2001photo написал:
выбор номинала УЗО по фактическим нагрузкам

Фактические нагрузки Вы можете посчитать имея данные по своему "железу", а не эмпирические

2001photo написал:
Тогда я бы пару УЗО сократил (сейчас 11 шт.)

Всей схемы, увы, не видно.

2001photo написал:
Использовать для 27А нагрузки УЗО 63А это расточительно, мне кажется.

Ну да. Так-то, если хотите сэкономить - Вам достаточно УЗО номинала 40А, а не 63А))... Представляете, какая экономия уже получается))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 15.11.2021 Переславль-Залесский Сообщений: 48

Будет ли у Вас какой-то УЗИПП?

1/ Я не могу понять, стоит ли УЗИП тех денег, которые он стоит Не встретил ни одного описания, что он что-то защитил/сработал. Место под УЗИП я могу на ДИН-рейке оставить свободным, пока не встречу кого-то, кто меня убедит. Компьютер пожечь конечно не хочется - я им работаю, обучаюсь. Решил, что УЗИП в схему щита вставлю, но поставлю его позже.

Что примечательно, все(?) говорят что УЗИП-I ставят в щит ввода, с заземлением под столбом. У нас такое заземление из арматуры сделано электриками, и единственное, что его делает заземлением, я думаю, это высокие грунтовые воды. И тут я встретил видео с ученным, который говорит, что УЗИП надо ставить в Распредщит в доме, а не на столбе. Вот это место в видео на 23 минуте 40 секунде:

2/ УЗО-300 ставят в щит на улице для защиты вводного кабеля. Я верно понимаю?

3/ Разделил потребители на группы: Отключаемая и Неотключаемая. Затем, в обеих группах, раскидал нагрузки по фазам с учетом их равномерности. Свет и розетки помещения раскидал по разным фазам, где это возможно.
Стал группировать нагрузки по УЗО по правилу "УЗО берется с запасам от суммы номиналов АВ". Но задумался.
На рисунке, обведено справа жёлтым: если суммировать нагрузки по номиналам АВ то получаю 58 А. Если суммирую реальные нагрузки, то получается 27А. Использовать для 27А нагрузки УЗО 63А это расточительно, мне кажется.

О том, что при срабатывании УЗО обесточиваются все линии под этим УЗО я понимаю. С другой стороны, всё равно надо разбираться, хоть с 4 обесточенными линиями, хоть с 6.

Вопрос: имеет ли право на жизнь выбор номинала УЗО по фактическим нагрузкам, а не по сумме номиналов АВ? Тогда я бы пару УЗО сократил (сейчас 11 шт.)

Вот прям щит уже хочется рисовать. Спасибо что настояли, чтобы сделал эту работу (проект щита). Я всё время вперед хочу бежать, характер такой.

2001photo написал:
или распластать по ширине щита?

думаю да.
скорее всего у вас проводники пойдут под динрейками....
шинка земли будет вверху, и все кабели будут в ряд к ней подключены.
Зачем сгруппировывать, если потом придется разгруппировывать, и вести зеленые на земляную шину - я не понимаю.
Кроме того рапластанные в ряд кабели легко промаркировать прямо на входе в щит.
Но см ниже **

Также, я не понимаю, зачем срочно принимать это решение сейчас?

2001photo написал:
чтобы двинуть потолок - не могу его закрыт до кабелей, а мне надо его закрыть

все равно в потолке будет окно для прохода кабелей в ширину щита и глубиной сантимов 10.
Далее опуск кабелей вы позже закроете ГКЛ коробом, после сборки щита... мало ли что забыли...
Чем это мешает закрытию потолка - хоть убей не пойму...

2001photo написал:
Поставить главный рубильник на нижней рейке,

Да хоть в центре на уровне глаз, далее правее, промежуток, 1фАВ + ркн, промежуток, 2фАВ + ркн, ....

Выше этого допустим АВ свет,
А ниже - допустим АВ розетки. Ну или какая-то иная ваша логическая задумка...
Хоть карандашом на бумажке прикиньте в черне картинку компоновки.


когда будет компоновка, вы хоть будете понимать какие кабели влево, вправо, и по центру.... и именно так их надо пластать и вводить в щит, чтобы потом не крестить слево направо и наоборот через весь щит внутри щита.
Например кабели подключенные к фазе 1 - слева, 2 - центр, 3 - справа.

Будет ли у Вас какой-то УЗИПП?

Регистрация: 15.11.2021 Переславль-Залесский Сообщений: 48

BV написал:
Рисуйте проект щита... Хотя бы где основное будет - на уровне глаз.
А кабель и нарастить можно гильзами - если медь - проще... А можно и на Клеммах
Если Ал ...

BV, есть ли в вас ощущение, как мне сгруппировать косы? Вернее, группировать ли их, или распластать по ширине щита? Отверстие - вентиляционный воздуховод, металлический. Одна коса просится справа от воздуховода, небольшой толщины.

И благодарю за участие.

Рисуйте проект щита... Хотя бы где основное будет - на уровне глаз.
А кабель и нарастить можно гильзами - если медь - проще... А можно и на Клеммах
Если Ал ...

Регистрация: 15.11.2021 Переславль-Залесский Сообщений: 48

Питание от генератора будете делать?

megrad, Нет. Автономность (выживание) достигается печным (традиционная кирпичная) отоплением и резервной газовой плитой. Буду обнимать и разговаривать с женой в темноте.

их женщина не повернет - докупите длинные ручки вращалки.

BV, принято.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

2001photo написал:
Верно

Да.

2001photo написал:
Рубильники

Питание от генератора будете делать?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

2001photo написал:
(ABB OT-F3 3P 63 А)

их женщина не повернет - докупите длинные ручки вращалки

Регистрация: 15.11.2021 Переславль-Залесский Сообщений: 48

megrad,

Либо поставить вводное устройство (АВ,ВН) и от него распределить.

Поставить главный рубильник на нижней рейке, и далее прокинуть провод можно в любое место. Верно понимаю идею?

На вводе 63 А - какая разрешённая мощность?

Выделено по документам 15 кВт. "Автоматы" сбытовой компании стоят на 32А. Рубильники (ABB OT-F3 3P 63 А) удачно подвернулись по цене, поэтому их и вставил в схему.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9216

У меня масштабы поменьше. После проектировки щитка (знаю какой входящий кабель в какое место по горизонтали уходит) сгруппировал равномерно по входящим отверстиям в корпусе и зафиксировал на предварительной шинке. Основные две задачи: вход кабеля в щиток плашмя вертикально, нет взаимовлияния кабелей при шевелении одного из них при укладке.

2001photo написал:
чтобы двинуть потолок - не могу его закрыт до кабелей, а мне надо его закрыть

все равно придется оставлять вырез под кабели....

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

2001photo написал:
до верха щита не достанет.

Поставить муфту. Либо поставить вводное устройство (АВ,ВН)
и от него распределить.

2001photo написал:
Идеально в середине щита.

Так и делайте.

2001photo написал:
электрики такое решение будут ругать.

Почему? На вводе 63 А - какая разрешённая мощность?

2001photo написал:
на верхней планке клемники да шинки расположить

Посмотрите у Шамана.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 15.11.2021 Переславль-Залесский Сообщений: 48

MaSeVi, Принципиальная схема сейчас такая. Мне сперва надо с технологией разделки кабеля разобраться, чтобы двинуть потолок - не могу его закрыт до кабелей, а мне надо его закрыть
Слаботочка автономна, там сигнализация де таймеры вентиляторов, не принципиально для жизни его не подключать.

2001photo, Вечер Добрый. А сам щит разработали? Сперва же проектируются кабели (группы), потом защитная и какая-нибудь сценарная автоматика, то бишь щит, вместе обдумывается как те кабели и разделывать и подключать

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 15.11.2021 Переславль-Залесский Сообщений: 48

Ребята, подскажите, что с косой мне делать дальше? Слаботочку отделю, и сгруппирую слева. Оставшиеся силовые кабели сгруппировать на 2 косы (слева и справа) и разделывать на проводники. Или лучше их распластать по всей длине, не группируя? Тогда прикручу планку сверху, чтобы хомутами фиксировать. Или на верхней планке клемники да шинки расположить?
Силовых линий 45. Ввод снизу, до верха щита не достанет. РКН с индикацией хочу видеть в лёгком доступе, не под потолком. Идеально в середине щита. Но, вероятно, электрики такое решение будут ругать.