VaLLeon написал:
VladM написал:
To ТС: Вы хоть словами опишите конкретно где была протечка и какова на внешний вид.
А так "BV" высказал самую вероятную причину: "тупо заводской брак"
"Заводская экспертиза" - :-) они себе не враги....
VladM, место протечки то что конкретно я смог рассмотреть тогда через горизонтальный общий коллектор радиатора, было в месте соединения этого коллектора с трубкой вертикального канала секции.
Вот протокол исследования:

VaLLeon,
Внимательно прочитал....
VaLLeon написал:
комиссия определила что причина протечки электрический растрав вследствие воздействия электротока.
Вовсе не так. Прочитайте сами заключение ВНИМАТЕЛЬНО! Слово "электрический" именно в заключении отсутствует.
Эксперт не настолько наглый чтобы это утверждать...
Для радиатора:
Водородный показатель от 7 до 9 (pH)
А Вы намеряли:
VaLLeon написал:
pH я мерил тестером фирмы Tetra ну которым проверяют воду в аквариумах, получилось в среднем 9 - 9,5 .
То есть - больше допустимого.
Нормы по рН искал, но везде разное... где до 9, где до 10.5
Поищите сами в ГОСТ, СНИП, федеральных постановлениях "о предоставлении коммунальных услуг". А также обязательно узнайте у теплосетей - какая у них норма и на основании какого документа?
Если у них норма скажем до 9, а анализ покажет 9.5 и более - значит можете за радиатор взыскать с сетей... или с УК.
Если же у них норма 9.5 - то виноваты Вы, что поставили Ал радиатор.
Про электро....
Как написано в теле экспертизы (не в заключении) - да, такое может быть при прохождении тока через радиатор, либо через весь стояк в подвал, либо от стояка на радиатор, и далее на конструкции здания.
Что делать:
- измерить вольтметром потенциал стояка относительно мокрого бетона (намочить) пола и стен подальше от радиатора
- измерить ток (это важнее) проходящий по трубе стояка, а также токи в подходящих к радиатору трубах.
Важно - измерять и на переменном, и на постоянном тоже - мало-ли что!
Причем, существенного напряжения может не быть, а ток может достигать десятков ампер.
Такие измерения проводил лично - поэтому в курсе...
Если ток приличный, скажем от 0.05А .... и особенно в подводящих к радиатору трубах - то это также причина травления.
Ток может взяться от какого-нибудь умельца, заземлившего на трубу свой комп, который заземлен еще и на этажном щитке.... и тд и тп.
Если значимый ток/напряжение есть - пинайте УК - пусть разбираются и ищут причину.
Потому, что и стальные трубы могут уйти вслед за радиатором - это раз, а два - если кто-то влепит в стояк пластик на нижних этажах - может появиться опасное напряжение.
Итого:
Мораль всего этого проста - нельзя ставить Ал радиаторы в системах центрального отопления, потому что:
- Вы не можете контролировать рН и быть уверенными, что если один раз измерили - таким и останется навечно
- Вы не можете быть уверены, что кто-то из соседей не запустит ток в стояк, либо не подаст на него напряжение - специально, случайно, или по незнанию.
Меняйте все свои Ал радиаторы на полный биметалл, и лучше - цельно сварной, либо на трубчатые, либо на чугун - но суть одна - только сталь/стальной сплав.
Утопить соседей - будет дороже, чем заменить радиаторы.