sanya1965
sanya1965
Эксперт

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

25.12.2022 в 16:24:27

ankorn написал: sanya1965, Если бы был капитальный ремонт квартиры то да, а хочется обойтись ремонтом только внутри ванной

ankorn, по кирпичу набить сетку кладочную, далее цементная штукатурка или вообще цпс. Умельцы на ремонтах цоколей старых зданий и 20см накидывают.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

25.12.2022 в 16:35:45

Сетка никак не влияет на адгезию штукатурки - это просто предохранитель - если штукатурка отскочит - чтобы не упала :)

ankorn, Кирпич нужно тщательно зачистить до мяса от краски, шпатлевки и всякого отслаивающегося. Если не зачищать - никакие волшебные грунты не помогут, включая бетон контакт. После зачистки - БК тоже не нужен - нужен обычный проникающий грунт ггп, например тифенгрунт или ст-17, или миттель грунд

0
евгений78
евгений78
Эксперт

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4930

25.12.2022 в 16:43:18

ankorn написал: евгений78, Не жирный ли слой штукатурки в 7см? И на нее нагрузка будет не кафель, а керамогранит 60 на 60

ankorn,ну если стену сносить не хотите,то не жирно. можно конечно и комбинированную делать,но если есть время ,то проще,и надёжней штукатурка.я бы ротбандом заштукатурил и потом ги.главное дать просохнуть штукатурки

0

телефон 8 905 530 42 54

strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8812

25.12.2022 в 17:01:47

евгений78 написал: я бы ротбандом заштукатурил

Можно подумать нормальных цементных штукатурок не делают.

0
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт

Регистрация: 04.05.2009

Москва

Сообщений: 11027

25.12.2022 в 17:14:24

Лет 15 назад,в ремонте санузла одна кирпичная стена падала от высоты ванны до потолка тоже на 7см,плитка обычная облицовка 20 на 30,я в процессе выведения стены подштукатуривал плиточным клеем+немного ротбанда для быстрого схватывания+слой клея на плитку,колхоз в колхозе,но ванной до сих пор успешно пользуются и нечего не отваливается,даже на таком слое цек по облицовке не побежал из за усадки...сейчас бы так делать не стал,тем более под крупноформатный кг,я за предварительное выравнивание стены цементной штукатуркой

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

25.12.2022 в 17:16:06

евгений78, 7 сантимов ротбанда сушить - не быстрое дело. И не смотря на ги - гипс в су - ну такое... При протечке сверху эта ги не помогает, особенно если горячей воды. Плитка сыпется как листья

1
евгений78
евгений78
Эксперт

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4930

25.12.2022 в 17:48:37

strider1978 написал:

евгений78 написал: я бы ротбандом заштукатурил

Можно подумать нормальных цементных штукатурок не делают.

strider1978, делают конечно,но цементом и дольше и сложнее,и в несколько слоёв.а гипс за раз можно,да ещё блоки сверху приклеить,где 7см.

0

телефон 8 905 530 42 54

евгений78
евгений78
Эксперт

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4930

25.12.2022 в 17:53:21

BV написал: евгений78, 7 сантимов ротбанда сушить - не быстрое дело. И не смотря на ги - гипс в су - ну такое... При протечке сверху эта ги не помогает, особенно если горячей воды. Плитка сыпется как листья

BV, на стене из кирпича ,да при условии что с той стороны кладовая,да ещё сверху блоки добавить,можно дней за 6-7высушить.мы и из гкл сверху каркас,а внизу на 0 делали,и тоже всё стоит и не сыпется.по месту решить проще.

0

телефон 8 905 530 42 54

stad
stad
Эксперт

Регистрация: 26.07.2014

Москва

Сообщений: 1706

25.12.2022 в 18:03:53

Цемнтную под плитку можно вообще не сушить полностью. В отличие от гипса.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

25.12.2022 в 18:10:26

stad написал: Цемнтную под плитку можно вообще не сушить полностью. В отличие от гипса.

stad, но под гидру - все равно сушить. Да и запирать влагу в стене - не хорошо.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

25.12.2022 в 18:15:22

евгений78 написал:

BV написал: евгений78, 7 сантимов ротбанда сушить - не быстрое дело. И не смотря на ги - гипс в су - ну такое... При протечке сверху эта ги не помогает, особенно если горячей воды. Плитка сыпется как листья

BV, на стене из кирпича ,да при условии что с той стороны кладовая,да ещё сверху блоки добавить,можно дней за 6-7высушить.мы и из гкл сверху каркас,а внизу на 0 делали,и тоже всё стоит и не сыпется.по месту решить проще.

евгений78, Сушить полностью, чтоб и в глубине просохло - 7 дней сомнительно.

Ровнять придется так или иначе - и время тратить. Чуть больше телодвижений сделать не гипсом - не принципиально, но окупаются надежной базой, без подвохов в будущем.

Раньше все штукатурили цементной и не бухтели, что это сложно. Тех. решение с минимальным временем сушки - предложено выше.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.