MADONNA написал:
pool,
Какая, к чёрту "дальняя точка"? Циркуляция ГВ предполагает получение ГВ с любой точки стояка.
Ага, по направлению циркуляции воды самый последний потребитель на стояке и будет «дальней точкой».
После него труба (порой сильно уменьшенного сечения) уходит на насос.
В сталинках так делали - подача ГВС дюйм-с-четвертью, а обратка - 3/4, возможно и в других местах тоже типа.
Но в статике давление в обратке практически равно давлению НА НАЧАЛЕ подачи, разница давлений минимальная для осуществления циркуляции.
Достаточно посмотреть характеристики циркуляционных насосов.
Скорость потока большая ни к чему, лишь бы не остыла вода до конца стояка(ов).
При одновременном разборе воды со значительного количества точек - давление в обратке циркуляционного контура может оказаться выше на дальних от насоса потребителях, и да, произойдет опрокидывание потока, к потребителю пойдет вода (горячая) с обратки.
Проявляется это на последних девятых этажах (например) в виде не очень горячей воды - вроде напор есть, а вода не кипяток.
MADONNA,
Все верно, только из обратно пойдет не горячая, а теплая вода.
Такое бывает не только на стояках, но и может быть на доме в целом, особенно если на соседний дом впихнули излишне мощный насос. (схемы с насосами несколько сложнее, но примерно так)