16.01.2023 в 14:05:02
MADONNA, если в хрущебах.... то там на кухнях стояли смесители елочка с ф образной прокладкой. И когда середина прокладки умирала - сантехники бегали и искали подмес
16.01.2023 в 15:04:07
Aтос написал:
BV написал: Такое бывает не только на стояках, но и может быть на доме в целом, особенно если на соседний дом впихнули излишне мощный насос.
Ну смотрите если вы в этом хоть что-то понимаете на соседний дом впихнули излишне сильный насос
Aтос, что смотреть-то? Где тут показания манометров? :popcorn
16.01.2023 в 15:31:59
BV, да и без манометров все понятно - подача 4-5 тн , в 9 часов утра вода никому не нужна - поэтому взяли только 120 литров? Зато в 2 часа ночи потребность 2,2 кубика, откуда он взял эту таблицу и кто настраивал прибор - наверное Дед Мороз.
Да, это я.
16.01.2023 в 15:36:26
MADONNA написал: Тут два способа возможно - или привод с инвертером (что маловероятно), или клапан про который я спрашивала. В любом случае - зависимость по давлению (в подаче или (более разумно) в обратке, что бы система не тактовала))
MADONNA, в современных ЦТП стоят насосы с частотным приводом. Параметром регулирования как правило является давление - т.е. давление поддерживается при изменении расхода
16.01.2023 в 15:39:10
Shljach написал: ....не при каких значениях давления и расхода воды, обратка не может стать выше подачи, поскольку закачка в систему водоснабжения всегда обеспечивается стационарно в одном направлении, не предусматривая никаких реверсов, а обратка - противоположный конец тубных коммуникаций, формируется только самой локальной системой подачи воды - стоком.
Shljach, у вас очень упрощенные представления о системе в целом.
16.01.2023 в 16:58:38
Technik-san, написал:
Уточню свой вопрос- так за какое время можно набрать ванну на последнем этаже, если давление в стояках нулевое
Необходимо уточнение - в четверг. Раз уж на последнем этаже.
Да, это я.
16.01.2023 в 17:58:51
Всем спасибо! Решил начать с проверки что может быть узким местом в системе ХВС. Решил проверить косой фильтр на ХВС. Как мы заехали его 2 года никто не чистил. Судя по тому количеству грязи что там были то и до нас его тоже никогда не чистили. Запустили стиралку и давление меньше 1бар не падало. Так что я думаю что грязевики были узким местом в системе.
16.01.2023 в 18:02:33
Джо Картошка, если вы намеряли 2 бара без разбора воды вами на хвс - то стучите по голове вашей УК. Чистка фильтров принципиально вам не поможет
16.01.2023 в 19:20:55
MADONNA написал: ... ночи потребность 2,2 кубика,
Таймер за 15 лет накопил ошибку в несколько часов Просто так время в тепловычислителе откорректировать нельзя тк В распечатке будет указано что произведена корректировка, а это деньги РСО посему либо при поверке, либо в присутствии представителя РСО
16.01.2023 в 20:22:56
Aтос, Остается только гадать, как показания неповеренного прибора принимаются к учету ))
Да, это я.
16.01.2023 в 21:45:00
Aтос,
за 15 лет
А какие сроки поверки приборов учета расходов тепла и воды? Просто интересно.
Да, это я.
16.01.2023 в 23:41:28
BV написал: Джо Картошка, если вы намеряли 2 бара без разбора воды вами на хвс - то стучите по голове вашей УК. Чистка фильтров принципиально вам не поможет
BV,
Да, я как пару дней назад поставил манометры так стандартно 1.9-2.3 бар. Пытался найти нормы подачи ХВС и ГВС в квартиры так и не нашёл:((. Может вы сможете объяснить какое давление должно заходить на 8 этаж ?
17.01.2023 в 01:25:05
Джо Картошка, с нормами увы все тухло, но когда давления отличаются более чем в два раза есть повод пообщаться с УК.
17.01.2023 в 01:31:53
MADONNA написал: Aтос,
за 15 лет
А какие сроки поверки приборов учета расходов тепла и воды? Просто интересно.
MADONNA, обычно 4 года.