MADONNA написал: На всякий случай еще спрошу - на подаче ГВС стоит регулирующий клапан со связью по обратке,

Никакой связи с обраткой нет от слова совсем При разборе ЦТП тупо увеличивает подачу (Автоматически закачивает горячую воду в систему) Температура на подаче поддерживается ЦТП 70° Температура в обратке зависит от расхода в обратке если зажать вентиль обратки и снизить G обр до 2.700-3.000 будет 50°

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10546

16.01.2023 в 13:14:49

Aтос, Ты уверен в том, что говоришь??

Никакой связи с обраткой нет от слова совсем

Допустим, совсем никакой, тогда как возможно

Температура в обратке зависит от расхода в обратке

??? Температура задается подачей, иначе никак, но ты утверждаешь, что связи нет совсемвообщеникакой. В твоей таблице цифры упрямо говорят, что температура подачи довольно постоянна И в то же время обратка практически не зависит от разбора (я специально выделила цветом)

И еще вопрос : Как реализовано

При разборе ЦТП тупо увеличивает подачу (Автоматически закачивает горячую воду в систему)

Тут два способа возможно - или привод с инвертером (что маловероятно), или клапан про который я спрашивала. В любом случае - зависимость по давлению (в подаче или (более разумно) в обратке, что бы система не тактовала)) Скорее всего ты не знаешь, но спросить очень чешется.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127292

16.01.2023 в 14:05:02

MADONNA, если в хрущебах.... то там на кухнях стояли смесители елочка с ф образной прокладкой. И когда середина прокладки умирала - сантехники бегали и искали подмес

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127292

16.01.2023 в 15:04:07

Aтос написал:

BV написал: Такое бывает не только на стояках, но и может быть на доме в целом, особенно если на соседний дом впихнули излишне мощный насос.

Ну смотрите если вы в этом хоть что-то понимаете на соседний дом впихнули излишне сильный насос

Aтос, что смотреть-то? Где тут показания манометров? :popcorn

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10546

16.01.2023 в 15:31:59

BV, да и без манометров все понятно - подача 4-5 тн , в 9 часов утра вода никому не нужна - поэтому взяли только 120 литров? Зато в 2 часа ночи потребность 2,2 кубика, откуда он взял эту таблицу и кто настраивал прибор - наверное Дед Мороз.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127292

16.01.2023 в 15:36:26

MADONNA написал: Тут два способа возможно - или привод с инвертером (что маловероятно), или клапан про который я спрашивала. В любом случае - зависимость по давлению (в подаче или (более разумно) в обратке, что бы система не тактовала))

MADONNA, в современных ЦТП стоят насосы с частотным приводом. Параметром регулирования как правило является давление - т.е. давление поддерживается при изменении расхода

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127292

16.01.2023 в 15:39:10

Shljach написал: ....не при каких значениях давления и расхода воды, обратка не может стать выше подачи, поскольку закачка в систему водоснабжения всегда обеспечивается стационарно в одном направлении, не предусматривая никаких реверсов, а обратка - противоположный конец тубных коммуникаций, формируется только самой локальной системой подачи воды - стоком.

Shljach, у вас очень упрощенные представления о системе в целом.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10546

16.01.2023 в 16:58:38

Technik-san, написал:

Уточню свой вопрос- так за какое время можно набрать ванну на последнем этаже, если давление в стояках нулевое

Необходимо уточнение - в четверг. Раз уж на последнем этаже.

0

Narrenfreiheit

Джо Картошка
Джо Картошка
Новичок

Регистрация: 14.01.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

16.01.2023 в 17:58:51

Всем спасибо! Решил начать с проверки что может быть узким местом в системе ХВС. Решил проверить косой фильтр на ХВС. Как мы заехали его 2 года никто не чистил. Судя по тому количеству грязи что там были то и до нас его тоже никогда не чистили. Запустили стиралку и давление меньше 1бар не падало. Так что я думаю что грязевики были узким местом в системе.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127292

16.01.2023 в 18:02:33

Джо Картошка, если вы намеряли 2 бара без разбора воды вами на хвс - то стучите по голове вашей УК. Чистка фильтров принципиально вам не поможет

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3961

16.01.2023 в 19:20:55

MADONNA написал: ... ночи потребность 2,2 кубика,

Таймер за 15 лет накопил ошибку в несколько часов Просто так время в тепловычислителе откорректировать нельзя тк В распечатке будет указано что произведена корректировка, а это деньги РСО посему либо при поверке, либо в присутствии представителя РСО