trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2226

03.02.2023 в 07:48:18

Dmitry47 написал: По поводу одного спутника или двух, у колонны кухни обратная сторона выходит в туалет (видно на схеме) так вот там есть еще один вход, только его нужно пробить, не думаю, что он соединяется с кухонным каналом

Он с ним не соединяется. Он и есть канал кухни. Врезаться в санузловый не советую. Там канал подвала, очень малого сечения, часто с пленками и смещениями. Кроме рёва вытяжки и заброса запахов соседям ничего не получите.

Dmitry47 написал: Вариант с выходом на улицу конечно отличный, но у меня балкон, и там придется прилично заморочиться, чтобы пройти сквозь него через глухое окно

Никакой заморочки. Если есть глухая створка окна, то всё делается на раз.

Dmitry47 написал: А чем вам вентилятор не нравится?

Попробуйте пробежать 100-метровку через турникет...

Dmitry47 написал: вреда он не принесет, а помочь поможет

С точностью до наоборот. Переставьте слова местами.

Dmitry47 написал: В СУ я полюбому буду вентиляторы ставить.

Кто ж Вам помешает? Кроме здравого смысла...

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2226

03.02.2023 в 07:54:28

BV написал: В ней на последних этажах обратная тяга от нижних.

Да, такое встречается, но совсем не означает, что так бывает всегда. Эта причина очень редкая, но из общего количества причин эта самая распространенная. Так что, я бы не торопился. Сначала нужно проверить работу ВЕ. Если проблем нет, то и незачем искать себе приключения.

Эливан, А вот подключать вытяжку к такому каналу явно противопоказано. Получите обратку не только соседям, но и себе в санузле.

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2226

03.02.2023 в 08:09:33

Эливан написал: я вообще то про нормативы интересовался

Нет такой нормы.

0
Эливан
Эливан
Новичок

Регистрация: 15.01.2015

Смоленск

Сообщений: 92

05.02.2023 в 01:16:27

BV написал: Эливан, древняя система. Понятно. В ней на последних этажах обратная тяга от нижних. Надо делать свой отдельный канал, как у вас и нарисовано - внутри лежачего короба, если короб большой, и снаружи (утепленный) - если короб небольшого сечения.
Но сечение канала вверх небольшое и две ваших трубы наверное заметно перекроют сечение. Почему не хотите сделать выход зонта сквозь стену на улицу?

BV, не понял Вас.

0
Эливан
Эливан
Новичок

Регистрация: 15.01.2015

Смоленск

Сообщений: 92

05.02.2023 в 01:17:57

BV написал: Эливан, древняя система. Понятно. В ней на последних этажах обратная тяга от нижних. Надо делать свой отдельный канал, как у вас и нарисовано - внутри лежачего короба, если короб большой, и снаружи (утепленный) - если короб небольшого сечения.
Но сечение канала вверх небольшое и две ваших трубы наверное заметно перекроют сечение. Почему не хотите сделать выход зонта сквозь стену на улицу?

BV,а зачем усложнять?

0
Эливан
Эливан
Новичок

Регистрация: 15.01.2015

Смоленск

Сообщений: 92

05.02.2023 в 01:29:39

trubo4ist написал:

BV написал: В ней на последних этажах обратная тяга от нижних.

Да, такое встречается, но совсем не означает, что так бывает всегда. Эта причина очень редкая, но из общего количества причин эта самая распространенная. Так что, я бы не торопился. Сначала нужно проверить работу ВЕ. Если проблем нет, то и незачем искать себе приключения.

Эливан, А вот подключать вытяжку к такому каналу явно противопоказано. Получите обратку не только соседям, но и себе в санузле.

trubo4ist, а как я получу обратку? гофрой вывожу прямо в общий вентканал. И причём тут сан.узел? он отдельной шахтой идет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу