dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22027

14.03.2023 в 19:12:24

селективность в таком случае можно обеспечить только по току ABATAPA, У диффавтоматов селективность 2 родов может быть, это по утечке(обеспечивается временем отключения), то есть тип ($))), или по ВТХ. Но последнее крайне щепетильно и почти несбыточно . ))) вы уточните, пожалуйста, по какому току вы ведёте речь?

0

Да, ни фига.

ABATAPA
ABATAPA
Новичок

Регистрация: 14.03.2023

Петрозаводск

Сообщений: 8

14.03.2023 в 19:20:21

dokar, утечки, конечно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138009

14.03.2023 в 19:23:31

ABATAPA написал: dokar, я правильно понимаю, что селективность в таком случае можно обеспечить только по току (что не очень надёжно)? Бывают вообще селективные дифавтоматы (и УЗО) с электромеханическим типом расцепления и селективностью по времени?

ABATAPA, не усложняйте простые вещи. Ставьте на все группы диф защиту в одну ступень. На группы ванной по желанию 10ма

0
ABATAPA
ABATAPA
Новичок

Регистрация: 14.03.2023

Петрозаводск

Сообщений: 8

14.03.2023 в 19:35:28

BV написал: не усложняйте простые вещи.

BV, понятно, что так можно и проще в каких-то случаях (и в этом тоже). Но иногда нужна селективность. Так что переведём вопрос в теоретическую плоскость: бывают ли селективные электромеханические УЗО (или дифавтоматы) с селективностью по времени? Или это достигается только электроникой?

Ну и практический вопрос: "механика" TDM, IEK или EKF? :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138009

14.03.2023 в 19:40:47

Но иногда нужна селективность.

Примеры для квартиры - когда?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138009

14.03.2023 в 19:46:22

Артикул: MDV12-2-063-100 Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтоков, функционально не зависящие от напряжения сети, бытового или аналогичного применения с выдержкой времени отключения типа ВД1-63S предназначены для автоматического отключения питания, в случае возникновения дифференциальных токов утечки,

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18362

14.03.2023 в 19:50:04

ABATAPA написал: бывают ли селективные электромеханические УЗО

Бывают, но они не для квартиры.

ABATAPA написал: Но иногда нужна селективность.

С автоматами хар-ой В и С селективность будет чуть больше 0%.

ABATAPA написал: IEK

Воть.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ABATAPA
ABATAPA
Новичок

Регистрация: 14.03.2023

Петрозаводск

Сообщений: 8

14.03.2023 в 19:54:50

BV написал: MDV12-2-063-100

Спасибо! Действительно, указано: «Электромеханическая схема с задержкой по времени срабатывания».

P.S.: Увы, оно "Тип утечки: AC"

0
ABATAPA
ABATAPA
Новичок

Регистрация: 14.03.2023

Петрозаводск

Сообщений: 8

14.03.2023 в 19:55:51

MaSeVi, речь про токи утечки. С автоматами всё понятно...

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22027

14.03.2023 в 20:30:01

ABATAPA написал:

BV написал: MDV12-2-063-100

Спасибо! Действительно, указано: «Электромеханическая схема с задержкой по времени срабатывания».

P.S.: Увы, оно "Тип утечки: AC"

ABATAPA, Оно селективное, типа, А и не нужно.

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18362

14.03.2023 в 21:06:11

ABATAPA написал: речь про токи утечки.

С ними всё порядке, они либо есть, либо их нет