Какие еще кубометры?)
07.04.2023 в 09:49:05
Какие еще кубометры?)
07.04.2023 в 15:06:23
ser000 написал: единицы измерения должны быть "м3"
Разъясните про "м3"
ИМХО (IMHO)
07.04.2023 в 18:17:10
BV написал: Какие еще кубометры?)
ADM05 написал: Разъясните про "м3"
Цифры похожие на норматив потребления воды в Москве для ХВС и ГВС.
BV написал: Цитату из правил,ТУ, СНиП, ГОСТ...?
Например, постановление 354, таблица в приложении 1: ХВС ... .3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора(1): в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см) ... ГВС ... .7. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см)(1) ... Отопление ... .16. Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв.см); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами - не более 1 МПа (10 кгс/кв.см); с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв.см) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем ...
07.04.2023 в 19:15:42
с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв.см) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем Вот это по-видимому и есть, так называемая - "гравитационка", поскольку при наличие байпасов подъёмное давление в самих радиаторах окажется ещё ниже.
07.04.2023 в 22:06:14
Shljach написал:
Вот это по-видимому и есть, так называемая - "гравитационка", поскольку при наличие байпасов подъёмное давление в самих радиаторах окажется ещё ниже.
Махровый адский бред, ни чего общего не имеющий с системами отопления с циркуляцией от насосов ЦТП, либо закрытой - от насосов в доме.
Давление минимум полбара (с запасом) нужно чтобы в верхней точке системы не было отрицательного давления и разрыва потока.
07.04.2023 в 23:31:08
Давление минимум полбара (с запасом) нужно чтобы в верхней точке системы не было отрицательного давления и разрыва потока. Сударь, вы говорите про своё в стиле увещеваний из СПиПа, для вас писанные правила всегда будут важнее реального положения вещей. Вами правят писанные догмы, а не развитие и мышление, по принципу СНиП ошибаться не может и точка! Вы даже физически не разделяете озвученную разность давлений, в подающей трубе и внутри самой батареи. Отопительный стояк с байпасами может успешно циркулировать с озвученной дельтой в 0,5 кгс, а нормальная циркуляция уже внутри самих батарей может оказаться даже остановленной, вот тогда и получается чистой воды "гравитационка", когда общий стояк медленно движется вверх, а в самой батарее (за счёт остывания и верхнего горячего подмеса), вода движется гораздо медленнее и в обратную сторону - вниз по кругу. Маститые сантехники всегда почему-то гордятся такими личными достижениями. Как будто несмещённые байпасы - эта тема для гурманов. :)
08.04.2023 в 11:05:54
Shljach, эка вас штормит - при чем здесь гравитационная циркуляция внутри ОП, если мы говорим о циркуляционный петле в целом? Например, П образный стояк? При закрытой подаче в верхней точке петли манометр должен показать положительное давление и точка! И это даже не СНиП - это элементарная физика. А если у вас пятиэтажка, и давление ХВС у вас в подвале 1,5 бара - 15 метров водяного столба, то в квартирах на 5 этаже тупо не будет воды.
Продолжайте писать дичь, но не надейтесь, что я перестану называть дичь дичью. Не в надежде, что Вы поймете - это фантастика. А чтобы другие читатели вдруг не приняли дичь за истину.
08.04.2023 в 12:37:17
А если у вас пятиэтажка, и давление ХВС у вас в подвале 1,5 бара - 15 метров водяного столба, то в квартирах на 5 этаже тупо не будет воды. А вам хотя бы понятно, что сейчас вы озвучивание настолько очевидное предположение, что попросту нечем возразить. Но это минимальное значение в 1,5 бара для ХВС в данной тебе даже не упоминается, поэтому непонятно даже к чему это?
08.04.2023 в 12:44:10
... к передавливанию и нормальным давлениям воды в СО и ХВС. (но повторюсь - далеко не везде эти нормальные соблюдаются, поэтому см 2 е сообщение)
08.04.2023 в 12:58:36
а отопительная система если брать по самому минимуму 4,5 ед., а расчётные значения для холодной зимы, уже 6 Бар.
И к вот этой цитате.
Мин давление СО 5ти этажки - 2 бара. Чтобы "передавило" - ХВС должно быть ниже...
08.04.2023 в 13:09:07
Чтобы перетечка пошла из трубы отопления в водоснабжение, то давлени по ХВС должно оказаться ниже значений отопительной системы, что зачастую так и бывает. И в моём конкретно доме, наверняка так и есть.