13.04.2023 в 18:30:52
M@STER71 написал: При данной системе с повторным заземлением он не применяется.
Хорошо, глава седьмая не про дома малой этажности на одного хозяина.
"1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник)."
13.04.2023 в 18:44:47
M@STER71 написал:
BV написал:
При данной системе с повторным заземлением он не применяется.
Мы вроде аргументированно разговариваем...
Приведите цитату - почему не применяется?
BV, Потому что это для актуально для ТN-C, где такое требование как раз логично, т.к. нельзя занижать сечение от контура заземления
M@STER71, совершенно верно - до ГЗШ дома у вас как раз и идет участок сети ТNC ;) Чтобы после него можно было TNCS - требования выше озвучены. А 10ка от контура заземления - это и механическая прочность и неприятности от грозы.
13.04.2023 в 19:04:46
BV написал:
M@STER71 написал:
BV написал:
При данной системе с повторным заземлением он не применяется.
Мы вроде аргументированно разговариваем...
Приведите цитату - почему не применяется?
BV, Потому что это для актуально для ТN-C, где такое требование как раз логично, т.к. нельзя занижать сечение от контура заземления
M@STER71, совершенно верно - до ГЗШ дома у вас как раз и идет участок сети ТNC ;) Чтобы после него можно было TNCS - требования выше озвучены. А 10ка от контура заземления - это и механическая прочность и неприятности от грозы.
BV, Снова не так. Не действует это правило на TN-C-S c повторным контуром заземления. В доме будет PE подключённый к своему контуру заземления через 10-ку, а не к контуру трансформатора через PEN от ВЛ как при TN-C 10-ка от контура заземления для меньшего сопротивления и преимущественного протекания тока к контуру заземления.
13.04.2023 в 19:08:55
Radio написал:
M@STER71 написал: Никто в здравом уме при автомате в 25А не делает ввод в дом от счётчика 10-кой медной
Ташовыхаварити?
А вот здесь, например, до счетчика и от счетчика медная десятка, а дальше в дом алюминиевая шешнашка. Кто-то не в здравом уме? :a
Radio, и правильно делают, с учетом того, что где-то в линию может грозовой разряд прилететь.
13.04.2023 в 19:13:47
M@STER71 написал:
BV написал:
M@STER71 написал:
BV написал:
При данной системе с повторным заземлением он не применяется.
Мы вроде аргументированно разговариваем...
Приведите цитату - почему не применяется?
BV, Потому что это для актуально для ТN-C, где такое требование как раз логично, т.к. нельзя занижать сечение от контура заземления
M@STER71, совершенно верно - до ГЗШ дома у вас как раз и идет участок сети ТNC ;) Чтобы после него можно было TNCS - требования выше озвучены. А 10ка от контура заземления - это и механическая прочность и неприятности от грозы.
BV, Снова не так. Не действует это правило на TN-C-S c повторным контуром заземления. В доме будет PE подключённый к своему контуру заземления через 10-ку, а не к контуру трансформатора через PEN от ВЛ как при TN-C 10-ка от контура заземления для меньшего сопротивления и преимущественного протекания тока к контуру заземления.
M@STER71,
13.04.2023 в 19:32:12
BV написал:
M@STER71 написал:
BV написал:
M@STER71 написал:
BV написал:
При данной системе с повторным заземлением он не применяется.
Мы вроде аргументированно разговариваем...
Приведите цитату - почему не применяется?
BV, Потому что это для актуально для ТN-C, где такое требование как раз логично, т.к. нельзя занижать сечение от контура заземления
M@STER71, совершенно верно - до ГЗШ дома у вас как раз и идет участок сети ТNC ;) Чтобы после него можно было TNCS - требования выше озвучены. А 10ка от контура заземления - это и механическая прочность и неприятности от грозы.
BV, Снова не так. Не действует это правило на TN-C-S c повторным контуром заземления. В доме будет PE подключённый к своему контуру заземления через 10-ку, а не к контуру трансформатора через PEN от ВЛ как при TN-C 10-ка от контура заземления для меньшего сопротивления и преимущественного протекания тока к контуру заземления.
M@STER71,
- Будьте добры - приведите цитату, допускающую в случае контура и так далее...
- Нормы по сопротивлению растеканию для повторного заземления знаете?
- Само слово повторное (заземление) ни о чем не говорит?
BV, Уже аргументировал. Вот вам цитаты
M@STER71 написал: BV, Потому что это для актуально для ТN-C, где такое требование как раз логично, т.к. нельзя занижать сечение от контура заземления
M@STER71 написал: Не действует это правило на TN-C-S c повторным контуром заземления. В доме будет PE подключённый к своему контуру заземления через 10-ку, а не к контуру трансформатора через PEN от ВЛ как при TN-C
Если не устраивает, то это ваши личные проблемы. Время - деньги, чтобы его тратить на разговор ни о чём в попытке что-то кому-то зачем-то доказать. Это и к ВТБ! относится, а то некультурно как-то не отвечал на его вопросы )
Предложенная мной схема автору рабочая, а вами несёт проблемы с Сетями
13.04.2023 в 21:01:19
dokar написал:
Radio написал:
memorex написал: Что между ними установить для подключения заземления?
Установите такой же РБП-95.
Radio, У меня вопрос, а энергетики не пломбируют ли эти блоки?
dokar, у меня опломбировали. При этом долго не могли понять, зачем я вообще так сделал. Щит однофазный.
13.04.2023 в 21:06:31
BV написал: где-то в линию может грозовой разряд прилететь.
Если в линию прилетит грозовой заряд, она порвется. :yu:
13.04.2023 в 21:25:46
Radio написал:
BV написал: где-то в линию может грозовой разряд прилететь.
Если в линию прилетит грозовой заряд, она порвется. :yu:
Radio, прилетает обычно в столб, где ПЕН соединен с повторкой - катанкой. На дачах - прилетело в уличную линию 25й СИП метров 200-250 от меня. Линия к счастью уцелела. И даже изоляцию не прошило (к слову - ОПНы в первую очередь нужны для защиты изоляции линий если есть заземление) Удар по звуку был серьезный - табуретка подпрыгнула под попой вместе с летней кухней от ударной волны.
Вынесло дохрена быт техники у людей, из общественного - привод ворот, насос, видеонаблюдение - метров 50 от попадания. Я отделался всего тремя икеевскими ночниками в розетку.
13.04.2023 в 21:35:13
M@STER71, из 4ки или 6ки (которую наверное поставили под С25) PEN делать вы называете рабочей схемой?
Похоже на присоединение контакта земли в розетке в двух проводке ;)
Ваша идея, увы, не соответствует нормативам. И аргументов кроме "я так думаю" вы не привели.
Не верите нам - спросите своих знакомых проектировщиков.
Не хотите боданий с сетями - делайте ТТ, но согласно всех требований нормативки.